框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津啊??! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30??拐鸬燃墳?級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
問題補充:基礎層高5.05,獨基0.6,梁0.6,Hn3.85,柱400*400,箍筋圓8@100/200,Hc0.4,四級抗震,為什么箍筋全加密了
為了大家能在這里相互學習、討論平法,特開此帖,歡迎大家討論。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我們一定重獎!獎是小事,吃透規范才是目的啦。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎?
有地下室的建筑,首層框架柱柱根加密區,是采取max(1/3凈高,框柱長邊尺寸,500),還是采用max(1/6凈高,框柱長邊尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3凈高,框柱長邊尺寸,500)加密,對吧?
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
有人回答:“對于承受水平地震力,框架柱兩頭(即框架梁上下處)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中間為拉壓零點,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“構造要求”配置箍筋呢? 按構造要求配置箍筋就是不管計算結果需要不需要配置箍筋,仍都必須配置直徑不小于某個數值、間距不大于某個數值的箍筋,這就是我們大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我們可以這樣來想,千千萬萬的柱子,它們存在與千千萬萬棟房子當中,剪力不可能都一樣,可是加密區箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,說明這種
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
看了03G101-1圖籍,第40和第41頁,對框架柱的的箍筋加密范圍做了解釋,但有點看的很不明白。一般來說,底層的加密范圍大于三分之一的高度,其他層都在六分之一左右。但是圖籍第40頁又說,當柱縱筋采用綁扎搭接連接時,綁扎搭接處箍筋加密,哪請問:柱縱筋采用焊接連接時,可以參考第41頁的箍筋加密區高度選用表,若采用綁扎搭接時,是不是把搭接加密處+搭接外的箍筋加密區,也就是說抗震框架柱,采用綁扎搭接時,是不是整個柱子基本上都是箍筋加密區(超過三份之二的高度)? 補充下,抗震框架柱的綁扎搭接不在柱高>500mm以內(底層三分之一高度以內),過了這個高度后,才是搭接處,請高手詳細查看后,予以解答,感激不盡?。?!
1、非抗震區框架柱鋼筋搭接區箍筋按規范需要加密,那么柱頂是否需要加密?2、非抗震框架梁兩端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否圖紙標注有兩個箍筋間距的需要加密而只標注一個間距的不加密?如有解答請注明出處。
框架柱又25鋼筋變為２０鋼?,采用搭接焊連接,是否需要加密 加密范圍是多少 03G101上好象沒有說明 哪里有說明?
求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小???2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!
框架柱加密
框架柱加密專題,為您提供框架柱加密相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱加密 相關的專業交流討論,更多框架柱加密相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題