柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30??拐鸬燃?jí)為4級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
為了大家能在這里相互學習、討論平法,特開此帖,歡迎大家討論。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我們一定重獎!獎是小事,吃透規范才是目的啦。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎?
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津?。。?有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序
看了03G101-1圖籍,第40和第41頁,對框架柱的的箍筋加密范圍做了解釋,但有點看的很不明白。一般來說,底層的加密范圍大于三分之一的高度,其他層都在六分之一左右。但是圖籍第40頁又說,當柱縱筋采用綁扎搭接連接時,綁扎搭接處箍筋加密,哪請問:柱縱筋采用焊接連接時,可以參考第41頁的箍筋加密區高度選用表,若采用綁扎搭接時,是不是把搭接加密處+搭接外的箍筋加密區,也就是說抗震框架柱,采用綁扎搭接時,是不是整個柱子基本上都是箍筋加密區(超過三份之二的高度)? 補充下,抗震框架柱的綁扎搭接不在柱高>500mm以內(底層三分之一高度以內),過了這個高度后,才是搭接處,請高手詳細查看后,予以解答,感激不盡?。?!
1、非抗震區框架柱鋼筋搭接區箍筋按規范需要加密,那么柱頂是否需要加密?2、非抗震框架梁兩端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否圖紙標注有兩個箍筋間距的需要加密而只標注一個間距的不加密?如有解答請注明出處。
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
10根縱筋 箍筋是什么形式??
今天看結構施工圖的時候,看到一個問題,不得解,請教大家。問題:一個五邊形的異型柱,柱邊尺寸為(順時針方向?00、1739、1200、1300、1585。在凈空高度分別為3m、4.2m時,這顆柱的箍筋加密區應為多少?(非底層)
新版混凝土設計規范地9.3.2條第五款中箍筋末端應做成135度彎鉤,且彎鉤末端平直段長度不應小于10d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑。 小弟對上版規范不熟悉不知道以前怎么規定的,但是熟悉原來的101圖集及驗收規范,原來要求的長度都是箍筋直徑的10倍或者5倍,現在的規范要求嚴了? 請各位大俠給與指教!
砼規中表11.4.17備注3中: 混凝土強度等級高于C60時,箍筋宜采用復合箍、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍;當軸壓比不大于0.6時,其加密區的最小配箍特征值宜按表中數值增加0.02;當軸壓
圖紙中標明框架梁,其一端與柱連接,另一端與別一框架梁連接與柱連接部位自然要加密,那么與梁連接部位是否還要按1。5H加密呢?搞不懂,請壇友賜教
高規6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底層嵌固部位柱箍筋加密 我院總工說以頂板嵌固的高層來說 地下室即為框架柱的嵌固部位 故地下室全長柱箍筋須加密 我覺得好像不需要 請大家指點一下
請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,那么在一二層,四肢變饶時候,施工時該如何處理?其中一二層角筋不一樣,中部鋼筋也不一樣!
放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝?。?!
框架柱又25鋼筋變為２０鋼?,采用搭接焊連接,是否需要加密 加密范圍是多少 03G101上好象沒有說明 哪里有說明?
框架6層,獨立柱基,非抗震6度以下設防,圖紙上沒說柱箍筋加密!請教,需要加密否?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-14 06:37 編輯 ]
問題補充:如圖,圖紙中梁的中間一段標注了箍筋加密,那么兩端是否還需要進行加密?同時,根據梁的集中標注,箍筋的加密區與非加密區間距均為100,那么是否是全段加密,如果是全長加密,為什么又要在梁的中間一段標注加密區呢?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?
柱箍筋加密表格
框架柱箍筋加密
框架柱箍筋加密專題,為您提供框架柱箍筋加密相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱箍筋加密 相關的專業交流討論,更多框架柱箍筋加密相關內容請?jiān)L問