亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么調整底層框架柱的高低腿!!!

    由于基礎深度不同,底層框架柱有長短,我在建摸的時候已經調整了柱底標高,模型里能看出柱已經有長短了,但是到SATWE里出圖計算的時候,它還是按默認的層高輸出,底層柱還是一樣長了,望哪個高手幫忙解決下這個問題呀,先謝過了!!!

  • 框架底層柱彎矩設計值的調整

    對于框架-剪力墻結構,如果框架承擔的地震傾覆力矩大于百分之五十的時候,框架底層柱底彎矩是不是要乘以彎矩增大系數?而當框架承擔的彎矩小于百分之五十的情況下,框架底層柱底彎矩不需要乘以增大系數?大家對于這點是怎么理解的?

  • 急!求助框架柱底層配筋的問題

    本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 編輯 規范中規定框架柱底層柱腳彎矩設計值應乘以增大系數1.25。請問用pkpm計算、配筋時,程序是否考慮了這個系數?還是我們要根據pkpm的結構人為加大底柱的配筋?求各位大俠指點,謝謝。

  • 框架底層角柱柱底端剪力、彎矩調整

    《施書》2013版第1144頁,例8.3.25:題目中給出軸壓比小于0.15適用《高規》6.2.1條,角柱上端考慮彎矩增大后的設計值是Mt=104.8,柱下端給出永久荷載、活荷載、地震作用標準值為1.5,0.6,115,施書中是按照6.2.2條彎矩增大1.5,疑問在于之后的計算。我的理解是按照6.2.4條應該對角柱彎矩設計值進行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底層角柱剪力設計值,然后利用6.2.4條對角柱剪力值乘以1.1增大。但是施書中,只是對最后的剪力設計值進行角柱增大,但對前面的彎矩值沒有進行角柱增大。這個不知道該怎么理解?

  • 框架結構底層框架柱輸入問題

    底層框架柱底部固結點應從基礎頂面算起,pkpm軟件計算時大家是建模時將層高加大,還是進行桿件長度系數修正,歡迎大家討論。

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 關于框架柱底層非連接區長度Hn/3的疑惑?

    請教各位,11G101-1中P57中,關于“抗震KZ縱向鋼筋連接構造”,1、首層的非連接區的≥Hn/3 請問這條要求的出處在什么地方,或者這條要求的出發點是什么? 圖集中說明“Hn為所在樓層的柱凈高”,如果底層樓層高10m,但在中部5m處雙向都設有1道框架梁,此時Hn取10m,還是 5m?2、關于框架梁預留插筋,那么應該同樣存在一個“非連接區長度”,這個長度怎么取?

  • 關于框架結構底層柱下端彎矩增大的疑問

    關于框架結構底層柱下端彎矩增大的疑問

    根據《抗規》6.2.3條:一二三四級框架結構底層,柱下端截面組合的彎矩設計值,應分別乘以增大系數1.7,,15,1.3,1.2. 選中荷載參數后的增大1.2倍后 <

  • 請教關于框架底層柱子的設計

    請教誰知道關于框架的一層柱子的抗側移剛度小于二層柱子的70%該怎么辦,我的二層柱子高3.6米,一層的層高4.2米,再加上室內外高差0.75米和基礎上高2.1米,那么一層的柱子高就是6.05米.結果算出來抗側移剛度就太小了.哪位大蝦可以指點指點

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 求救(關于框架柱剛度問題)

    本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了

  • 高層框架底層需要拉梁嗎

    高層框架底層需要拉梁嗎?標準圖籍上提到基礎埋深較大時底層設置拉梁,但是說的是對于多層框架,不知道,對于高層的,框架結構,基礎埋深較大,在模型計算方面有沒有這方面的要求呢???

  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

  • 框架柱位移了怎么辦?急求

    發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求??!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!

  • 框架柱鋼筋可以閃光對焊嗎?

    今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的??!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了?。?!

  • 框架柱可以通過植筋方式連接嗎?

    目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·

點擊加載更多

底層框架柱

底層框架柱專題,為您提供底層框架柱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與底層框架柱 相關的專業交流討論,更多底層框架柱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題