小弟結構設計新人,請教大家。在做一個三層鋼框架結構,局部開洞較大,洞口處的柱子上下通長,所以長細比較大(柱子為方鋼管柱)。在SATWE中參數設定時,如果勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”,計算完成后,洞口的鋼柱長細比沒有超限;如果不勾選,則長細比超限。SATWE說明書中建議進行整體分析時勾選強制剛性樓板假定,進行構件驗算時則不勾選,那么也就是這個結構的鋼柱長細比確實超限了,應該對柱截面進行修改?另外,在柱子截面不能太大的情況下(建筑要求不能超過900),通過減小鋼管壁厚和增大柱子頂端梁的剛度是減小長細比比較有效的方法,那么還有別的方法嗎?
請教:我做一個二層鋼框架,7度0.15g,抗震等級四級。一層層高均13.5米,吊車廠房(吊車梁底標高9.0m),吊車有20t和32t兩種,二層為一般廠房車間及辦公室。一層部分柱長細比不夠,程序計算的限值為68.41,而抗規四級取值要求小于120倍根號下235/fy(材質是345,計算值為99.04)就可以,請問程序是如何計算的限值?急
框架柱有沒有長細比的要求呢?怎么確定?舉個例子:一個多層框架,層高一層5500,二層4200,其上均為4200,如果中廳為1、2層貫通,中間有根框架柱,一層時沒有與梁連接,那么這根柱子怎么確定?如果軸力較小,截面最小可以多少?
三、構件設計驗算信息 * Uc --- 軸壓比 * * Nu --- 計算軸壓比的控制軸力 * * JUc --- 軸壓比超限標志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限標志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 鋼構件的允許應力 * * F1 --- 鋼構件的正截面強度驗算應力 * * F2 --- 鋼構件的平面內穩定驗算應力 * * F3 --- 鋼構件的平面外穩定驗算應力 * * Px --- X方向強柱弱梁驗算結果 * * Py --- Y方向強柱弱梁驗算結果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 鋼柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
求教:最近做一個三層鋼框架,因為結構不規則,位移超的厲害,勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”后,底層框架柱的長細比全超了(計算長度系數變大了),不勾選強制剛性樓板時,長細比沒問題,請問怎么解決?
圖紙簡介: 中交二航局辦公樓的鋼框架部分,含建筑、結構 、樓梯、裝飾、屋面避雷針等。 投稿網友: etabs9 上傳時間: 2013-07-22
本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 編輯 做1個鋼框架,4層高,所處6度區,底層高5.9m,二三四層都為4m,計算結果層剛比首層不滿足,剛重比也不滿足。這兩個參數在多層還要不要考慮?還有這個底層高是從基礎頂面算起還是混凝土短柱算起!
圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30
以下是本人用ansys建立的三維鋼框架模型,敬請指教!
小生第一次做鋼框架(三層) 當做完 鋼結構->框架->三維模型與荷載輸入 后 轉入 結構-> SAT-8 ->接PM生成SATWE數據->分析與設計參數補充重定義->地震信息->計算振型個數 系統默認是9 我也沒做修改當做到第二步 結構內力、配筋計算 計算時出錯 提示 計算振型個數最多為3! 為什么只能為三啊 當我把鋼框架改成4層時 還是顯示最多為3個振型 我不懂了 希望那位大師指點小弟下 不勝感激!
哪位高手給我指導下,這個鋼框架廠房怎么做啊因為分縫結構,我后來把他拆開來算,結果左邊的框架在satwe計算時總是出錯,但是整體計算確實好的,但是整體計算的結果明顯不對,請高人指導下,小妹在此謝過了[ 本帖最后由 watermelonzwj 于 2009-4-1 21:50 編輯 ]
(求助)PKPM之框架進行PK截面優化后如何在幾個不同的標準截面優化方案中選擇最合理的作為整個設計的優化方案??(選擇不同的立面得到的優化結果是不同的)
自身長度不能動,截面不能動(實際上已經讓回轉半徑盡可能大了),計算長度系數怎么改,才能讓長細比滿足?鋼框架按照有側移模型計算長度系數。pKPm的結果平面外長度系數出現最大3點多。。。另外,這個按梁柱線剛度查表方法算的計算長度系數,和歐拉公式那種(按照兩端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么區別?
前不久剛參與一個小框架的后期工作,設計不是我搞的,下料都差不多了,馬上要施工了,由于當?shù)仫L(fēng)很大,結構又比較高,現在甲方要求在鋼框架與周圍廠房做一個連梁,自己沒有搞過,請各位大全幫幫忙給一個連梁的節點大樣圖,不勝感激。廠房是混凝土結構的,由于鋼框跨度較小,且層高不等,所以連梁很可能要與廠房的墻連接[ 本帖最后由 goby1988 于 2011-10-10 16:48 編輯 ]
現在做一個底部為2層框架,上部為門式鋼架的全鋼廠房,用PKPM軟件STS模塊導算,導算結果應力比小于1,鋼柱鋼梁都能滿足要求,但鋼柱還是顯紅,發現是高厚比超限,如果加厚腹板會加大用鋼梁,但STS三維建模沒有加加勁肋模塊,請教高手有什么辦法
一鋼結構框架柱,截面直徑1200x30,設計采用螺旋焊接鋼管,但施工單位提出來無法買到,且工期太長,要求采用直縫焊管,鋼框架柱能否采用直縫焊管嗎?是否有規范依據?
鋼框架的樓承板用什么軟件來計算,配筋?PKPM軟件里面好像只能輸樓面荷載,無法計算樓承板。
我在看一個視頻鋼框架建模,工字鋼一般是平行于翼緣的為強軸,反之為弱軸,但是我看這個建模剛好相反啊,這是怎么回事?。▓D中紅點的為鉸接)
有一鋼框架長度96米 3層 規范要求鋼框架60m--90m 超長了 請問各位大蝦 若不設縫怎么處理 若設縫縫寬多少:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:)
論文簡介:采用二階作線性分析方法來分析和設計半剛性鋼框架, 包括連接的柔性以及構件的幾何1卜線性的影響.提出了華剛性鋼框架中梁柱單元剛度矩陣和半剛性梁的單元剛度矩陣; 推導了半剛性梁在集中荷載、均布荷載、線性荷載作用下的固端彎矩的求解公式; 連接的柔性對無支撐框架的側移有很大的影響, 設計時通過變化連接的剛度以平衡梁的跨中和端彎矩.