亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼框架不勾選“強制剛性樓板”柱長細比超限

    小弟結構設計新人,請教大家。在做一個三層鋼框架結構,局部開洞較大,洞口處的柱子上下通長,所以長細比較大(柱子為方鋼管柱)。在SATWE中參數設定時,如果勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”,計算完成后,洞口的鋼柱長細比沒有超限;如果不勾選,則長細比超限。SATWE說明書中建議進行整體分析時勾選強制剛性樓板假定,進行構件驗算時則不勾選,那么也就是這個結構的鋼柱長細比確實超限了,應該對柱截面進行修改?另外,在柱子截面不能太大的情況下(建筑要求不能超過900),通過減小鋼管壁厚和增大柱子頂端梁的剛度是減小長細比比較有效的方法,那么還有別的方法嗎?

  • STS中鋼框架柱長細比限值是怎么計算的

    請教:我做一個二層鋼框架,7度0.15g,抗震等級四級。一層層高均13.5米,吊車廠房(吊車梁底標高9.0m),吊車有20t和32t兩種,二層為一般廠房車間及辦公室。一層部分柱長細比不夠,程序計算的限值為68.41,而抗規四級取值要求小于120倍根號下235/fy(材質是345,計算值為99.04)就可以,請問程序是如何計算的限值?急

  • 請教框架柱長細比的問題

    框架柱有沒有長細比的要求呢?怎么確定?舉個例子:一個多層框架,層高一層5500,二層4200,其上均為4200,如果中廳為1、2層貫通,中間有根框架柱,一層時沒有與梁連接,那么這根柱子怎么確定?如果軸力較小,截面最小可以多少?

  • 鋼框架柱長細比驗算指標前后不相符,高手請進

    三、構件設計驗算信息 * Uc --- 軸壓比 * * Nu --- 計算軸壓比的控制軸力 * * JUc --- 軸壓比超限標志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限標志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 鋼構件的允許應力 * * F1 --- 鋼構件的正截面強度驗算應力 * * F2 --- 鋼構件的平面內穩定驗算應力 * * F3 --- 鋼構件的平面外穩定驗算應力 * * Px --- X方向強柱弱梁驗算結果 * * Py --- Y方向強柱弱梁驗算結果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 鋼柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1

  • 勾選樓板強制剛性假定時,鋼框架柱長細比超限?

    求教:最近做一個三層鋼框架,因為結構不規則,位移超的厲害,勾選“對所有樓層強制采用剛性樓板假定”后,底層框架柱的長細比全超了(計算長度系數變大了),不勾選強制剛性樓板時,長細比沒問題,請問怎么解決?

  • 用Ansys建立的鋼框架模型

    用Ansys建立的鋼框架模型

    以下是本人用ansys建立的三維鋼框架模型,敬請指教!

  • 關于鋼框架計算振型的問題

    小生第一次做鋼框架(三層) 當做完 鋼結構->框架->三維模型與荷載輸入 后 轉入 結構-> SAT-8 ->接PM生成SATWE數據->分析與設計參數補充重定義->地震信息->計算振型個數 系統默認是9 我也沒做修改當做到第二步 結構內力、配筋計算 計算時出錯 提示 計算振型個數最多為3! 為什么只能為三啊 當我把鋼框架改成4層時 還是顯示最多為3個振型 我不懂了 希望那位大師指點小弟下 不勝感激!

  • 這個鋼框架廠房怎么做啊

    哪位高手給我指導下,這個鋼框架廠房怎么做啊因為分縫結構,我后來把他拆開來算,結果左邊的框架在satwe計算時總是出錯,但是整體計算確實好的,但是整體計算的結果明顯不對,請高人指導下,小妹在此謝過了[ 本帖最后由 watermelonzwj 于 2009-4-1 21:50 編輯 ]

  • 請教有關鋼框架計算的問題

    (求助)PKPM之框架進行PK截面優化后如何在幾個不同的標準截面優化方案中選擇最合理的作為整個設計的優化方案??(選擇不同的立面得到的優化結果是不同的)

  • 某鋼框架及設備工業建筑

    圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30

  • 多層鋼框架關于層剛比,剛重比

    本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 編輯 做1個鋼框架,4層高,所處6度區,底層高5.9m,二三四層都為4m,計算結果層剛比首層不滿足,剛重比也不滿足。這兩個參數在多層還要不要考慮?還有這個底層高是從基礎頂面算起還是混凝土短柱算起!

  • 中交二航局辦公樓鋼框架

    圖紙簡介: 中交二航局辦公樓的鋼框架部分,含建筑、結構 、樓梯、裝飾、屋面避雷針等。 投稿網友: etabs9 上傳時間: 2013-07-22

  • 鋼結構二層框架,柱長細比不滿足,已經不能加大截面

    自身長度不能動,截面不能動(實際上已經讓回轉半徑盡可能大了),計算長度系數怎么改,才能讓長細比滿足?鋼框架按照有側移模型計算長度系數。pKPm的結果平面外長度系數出現最大3點多。。。另外,這個按梁柱線剛度查表方法算的計算長度系數,和歐拉公式那種(按照兩端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么區別?

  • 淺談高層鋼框架的抗震設計

    第一屆全國現代結構工程學術研討會論文

  • 鋼框架的豎向荷載如何計算

    化工廠的三層框架,7度設防,每層框架上均有設備,無圍護墻,豎向荷載可不可以按混凝土的框架結構的豎向分層法計算,但是我年豎向分層法的假定是,側移量較小,不過鋼框架的側移肯定是比混凝土框架的位移大,那么能否按此分層法進行計算呢?再者,這樣的情況下,風荷載如何考慮呢,只考慮梁柱上的風載嗎,那鋼板上的設備如何考慮呢?柱間要設柱間支撐嗎?那位同仁做過類似的工程呢,我是第一次做,很迷茫呀,指點指點吧!!

  • 鋼框架加斜撐的問題討論

    我目前做一個鋼框架的廠房,共3層,層高5M、6M,柱距9M,柱采用熱軋工字鋼400X400。軟件是PKPM STS08版一開始未加斜撐時,層間位移角總是比較大,如果單純增大柱截面肯定不經濟。后來按師傅要求加了斜撐,發現以下幾個問題:1、加了斜撐后層間位移角就很容易控制,但是斜撐本身總是紅,應力比和長細比都超,仔細查看以后發現斜撐是按拉壓桿設計。 問了幾個朋友都說斜撐一般按拉桿設計,如果按壓桿設計截面就很大,不容易滿足。所以請教高手,PKPM里面斜桿如何按單拉桿設計? 如果設計按拉壓桿,出圖按單拉桿可以么?2、加了斜撐以后柱軸力發生變化,具體說是大部分柱軸力減小,不知道是為什么;3、加斜撐以后有斜撐的柱腳剪力增大很多,有的甚至大到抗剪鍵都無法抵抗。例如有某柱腳剪力達到700KN,計算下來焊縫需要1000MM長,這樣的抗剪鍵基本無法設置。以上問題請高手指導。

  • 請教有關鋼框架住宅的問題

    剛接觸設計不久。最近設計一個三層的鋼框架商住樓,柱間距4X6,請問若梁上的填充墻體(內,外及隔墻)均采用普通粘土磚的話,載荷是不是要取值非常大?若用PKPM計算的話梁,柱的截面是不是應該非常大?為什么我選的截面老是不能通過?這種墻體結構是不是不經濟?有沒有更好的結構形式?謝謝?。。?!

  • 一層鋼框架、二層門鋼請教

    正在做一個底層框架、上層門式剛架的結構,有幾個問題想請教一下,望指教:1、6度(0.05g),可不考慮抗震設防嗎?2、用STS進行全樓節點設計,大部分節點都無法設計,可能是什么原因?3、墻體可以嵌砌嗎?怎么考慮二者的變形不協調?是不是需通過柱頂或層間位移來控制?如果是這樣,控制在多少比較合適?

  • 鋼框架柱能否使用直縫焊管

    一鋼結構框架柱,截面直徑1200x30,設計采用螺旋焊接鋼管,但施工單位提出來無法買到,且工期太長,要求采用直縫焊管,鋼框架柱能否采用直縫焊管嗎?是否有規范依據?

  • 某鋼框架小型別墅施工圖

    圖紙簡介: 小型單體別墅,整體為鋼混結構附xsteel模型及深化圖:xsteel17某別墅模型附送詳圖http://bbs.co188.com/thread-8799064-1-1.html 投稿網友: litangcai 上傳時間: