關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu(yù)+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu(yù)、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu(yù)、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
鋼框架柱的計算長度系數的確定是工程設計中關系重大,也最不明確的的問題,在本文中關于如何確定予以闡述
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....
今天遇到一個越層柱,看了下該柱的計算長度系數,有點奇怪,在X方向沒有梁約束的情況下長度系數反而是1.25,在Y方向有梁約束的情況下卻是5.9,這個5.9是PKPM自動計算出來的,我根據uH=uihi算了一下基本是對的,就是不明白這個方向怎么是反的,難道X方向沒有梁計算長度系數反而是1.25么,希望大家能給指點下另外左邊那個柱子,審圖也說是要按越層的算(沿挑梁方向),不明白,左邊那個柱子一邊是有梁一邊是懸挑的,難道有懸挑梁的柱子都要按越層的算么?現在只好手動修改下長度系數了,不過算出來配筋很大,前輩們給看看啊,這個概念總是搞不清[ 本帖最后由 zl0204010 于 2012-10-11 15:13 編輯 ]
首層鋼框架,二層門式剛架,首層在5.6米處設有天車,首層層高8.1米, 計算結果: 1. 柱的計算長度系數,SATWE計算下柱計算長度系數(平面內外):0.73,0.73;上柱計算長度系數平面內外分別為0.9,0.74; 2. PK計算中下柱計算長度系數平面內外分別為1.3,1.49;上柱計算長度系數平面內外分別為2.66,3.34, 3.SATWE中的計算結果應該是框架無側移的計算結果,按SATWE計算,是否不安全?請問各位前輩,大俠們,這個系數到底該如何取值?請各位幫幫忙吧,非常感謝!
單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ??蚣芊譃闊o(wú)支撐純框架和有支撐框架。 無支撐純框架,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,可查附錄D-2,表中K1,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值, 當橫梁遠端為鉸接時,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,應乘于2/3。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零。 對底層框架柱,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,對柱與基礎剛接時,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,腹桿為C50X40X10X1.5。柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,橫梁長為9.26米,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米。 請教各位,一層柱,二層柱,三層柱的計算長度系數μ各取多少。謝謝! 如能幫忙,請留下QQ,好和你學習學習。
混凝土框架柱及跨層柱的計算長度
那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5?????
本文來源:公眾號:IADI3,如有侵權請聯系刪除 實際工程中,柱子的計算長度確定往往需要用歐拉公式反算,過程比較繁瑣。今天小i介紹一個快速計算柱子計算長度的插件,希望對一線的工程師有幫助。 在高層建筑或者空間結構的設計中,柱的計算長度系數常常是一項必需的工作。鋼結構規范對于框架柱的計算長度系數的計算方法做出了規定,但是在使用時具有一定局限性,我們常常需要依靠歐拉公式來獲得計算長度系數。通常情況下,我們遵循如下步驟: (1)在需要計算的構件上施加荷載,常用的是在構件兩端施加一對反力,或者施加升溫荷載; (2)運行該荷載的靜力工況,獲得該構件的軸力N; (3)以該荷載作為激勵荷載,運行屈曲工況,獲得對應構件屈曲的屈曲因子f; (4)計算構件的屈曲荷載Ncr=Nf,然后按照下式獲取計算長度系數μ,其中E為彈性模量,I為截面慣性矩,l為構件幾何長度。
在砼框架中,到標準層,柱的計算長度系數一般取1.25(砼規范7.3.11),為什么在鋼框架中不是這樣呢?期待各位不吝賜教
偏心支撐半剛接鋼框架柱計算長度系數研究
我設計了一個六層的鋼框架結構,每層梁柱均鉸接,X方向兩跨,Y方向是單跨,框架柱每個方向均設置了十字交叉支撐,SATWE整體計算時,鋼柱計算長度按無側移計算,為什么計算時柱的計算長度系數不是1呢?按鋼規附錄D-1取柱的計算長度系數計算時,K1=K2=0時,計算長度系數應該是1,呀? 我SATWE計算結果是,所有柱的計算長度均大于1,這是為什么? 是我的柱間支撐太弱了嗎?不是強支撐無側移框架造成的嗎?很迷惑呀, 另外我試著在SATWE前處理數據中人為修改柱的計算長度系數,但計算時,根本就無效,迷茫中 期盼高手指點迷津,謝謝
若Z-1為無側移框架柱,計算其強軸方向(即平行于L-1方向)計算長度系數,計算K1時,L-1、L-2慣性矩是否都取強軸方向?計算L-1、L-2線剛度時,長度怎么???L-1取a1,L-2取a3嗎?
在計算無側移框架柱計算長度時,用到梁柱線剛度比(求計算長度系數μ)。其中梁柱線剛度EI/L中L用的是梁柱端點間距離。我印象中線剛度計算中的L應該是計算長度。那么最終柱的線剛度是不是應該=EI/(μL)? 線剛度=EI/計算長度?
計算門鋼,用3d3s計算軟件關于門鋼柱平面內的計算長度系數達到了4.3。用pkpm計算一樣的模型(跨度,荷載,截面等完全一樣)長度系數只有2.35。用手算了一下介于兩者中間,新門鋼規范附錄A計算長度系數比較復雜,手算取值稍微不同就會有很大差距,所以一直無法得出哪個是偏準確的。給解釋一下,那個計算是偏準確的?還是我模型有問題?
PKPM軟件關于混凝土柱計算長度系數的計算
現在在做一個舞臺框架結構。平均層高3.3 但是有局部錯層。所以就必然形成了長柱字。 在STW信息中可以點柱的信息,發現檐口位置的柱計算長度只有3.2 但實際情況這根柱有6.2米長 請問如何把這根柱的計算長度調整到實際長度呢(實際計算長度應該是6.2米嗎)。 關于計算長度系數的取值怎么計算。
框架柱計算長度系數
框架柱計算長度系數專題,為您提供框架柱計算長度系數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱計算長度系數 相關的專業交流討論,更多框架柱計算長度系數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題