如果框架柱偏位4CM左右,如何處理最經濟,方便?如果框架柱偏位超過4CM,又能如何處理呢?是不是加根同型號的鋼筋有效連接補強??
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 編輯 一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、柱(剪力墻)模板搭設撐拉不牢,尤其是模板上口的剛度差,梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位。 3、柱(剪力墻)的鋼筋保護塊固定不到位。 4、柱(剪力墻)的鋼筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋約束。 5、澆搗砼時柱(剪力墻)的鋼筋受沖擊及振搗不正確產生鋼筋偏移。 二、鋼筋位置偏移的控制措施 1、墻、柱豎向鋼筋在基礎內就要精確定位、固定牢靠,可與基礎鋼筋焊接在一起。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要
一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要按規范安裝,且滿足一定的強度、剛度、和穩定性,增強鋼筋骨架的整體性確保鋼筋保護層厚度。 3、柱子和剪力墻等豎向構件鋼筋應采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墻、暗柱和框
 3、柱子和剪力墻等豎向構件鋼筋應采用“定距框”方法控制
摘要:分析了某建筑物一層框架柱裂縫產生的原因及處理施工方法和處理效果。關鍵詞:框架柱;裂縫;處理方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-22 14:57 編輯 ]
最近在做一工程,剪力墻結構體系(框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%),根據高規8.1.3條框架部分要按框架剪力墻結構設計。根據條文說明要進行8.1.4條,對框架柱進行剪力調整,0.2v系數調整。以前只是在計算的時候框架的抗震等級按框架剪力墻取。沒有對0.2v系數進行調整。問下大家一般怎么處理的。
現場剪力墻結構的主樓,結構11層,首層剪力墻砼澆筑完成,發現一個外墻剪力墻下角偏位5cm,求大神給個處理方案,處理方案的編制依據有那些
請教大家,同一根框架柱柱,正負零以下C40以上C30,這種情況如何留豎向施工縫,如何進行處理?是否應按附圖中的做法處理?不作特殊處理的話會有什么不良后果?請大神指教!
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當?shù)刭|(zhì)監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 編輯 五層框架柱,這是第三層中間柱子截面縮小成400x400,單邊筋向內彎曲5厘米,這樣可以嗎(如下圖),若要加固用什么方法,費用大約多少呢現在已經給每條被彎曲的鋼筋旁加扎80厘米高的鋼筋,有作用嗎?(如下圖)
1.框架梁一端在柱上,另一端在梁上,應該按非框架梁、框架梁還是頂層框架梁錨固?如下圖:T1-KL13 2.框架梁一端在柱,一端在剪力墻洞口下連梁上,則在連梁上的框架梁縱筋應該按非框架梁梁、框架梁還是頂層框架梁錨固? 另外,請教大家這些相關問題有沒有后續圖集?。坑绕涫强蚣芎诵耐步Y(jié)構常有框架梁與剪力墻的連接大樣沒有圖集。
1、通常的框架結構設計中,由于越到上層荷載越小,柱截面面積也會越小,那么在邊截面處,柱中心是否應上下對齊,如果對齊的話柱外立面會很難看,如果不對齊,是否應按偏心計算??2、如果梁寬小于柱寬,在結構外圍處,梁中線是否應與柱中線對齊,如果對齊后,柱將突出墻面,不對齊的話是否也按偏心計算???悉聽各位專家教導?。。?/p>
我現在施工遇到一個問題,扁平梁框架柱節點,梁900寬,柱600寬,梁在柱頭的鋼筋怎么處理?還要做成柱帽的形式?梁的鋼筋有幾根在柱子鋼筋外邊是不是設計有要求阿?
1,假如柱筋偏位該如何處理?2,是什么原因造成的,是否是夾層---澆筑時浮漿所致?
PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析
本人自己做的
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
查圖集縱筋的變化是柱的截面變化和梁高比值有關系,但現在的柱兩側梁高不一樣(圖集只有兩側梁高一樣的情況),對于這種情況,如何處理?
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教