自噴系統,如果是噴頭少的話可以用來計算,可是如果噴頭有幾千個時,此時的水頭損失是怎么估算的阿?我看了一些計算說明,都是直接給的。要怎么樣估算才能符合要求?各位高手幫幫忙阿,急吶?。。。。。。。?/p>
upload/forum/2003924143429.rar
我想問的問題是:在重力流的情況下,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,那么這個水頭損失如何計算?如果從下部矩形開孔來配水,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做? 謝謝指教!
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數;為管道長度,m;為管道過水斷面平诀?,m/s;為管道內徑,mm;為重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減???是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
減壓孔板的水頭損失,應按下式計算: 式中Vk怎么算的?減壓孔板孔徑又怎么算?
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度?應以哪個公式為準?
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
做供水工程很多,特意發布一個小工具,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,可以添加其他計算水損的公式進來。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,再多就用多個函數相加吧,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的長度,管段1的糙率,管段1的內直徑,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
管道水力損失計算:流量:40m3/h,距離135m,彎頭約20+個,并需要提升10m,損失多少?管道多大?謝謝各位大俠!
熱水的局部水頭損失如何計算?根據局部阻力系數計算,還是當量法呢?若是局部阻力計算,是和流速有關,查表取值嗎?冷水的似乎是這樣的
1. 參數選取濾層厚度h=1.0m;承托層厚h1=450mm,分四層;正常濾速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨脹率=40%;反沖強度=15L/(m2•s);反沖時間=5min;反沖洗水:處理后水,來自于清水池。2. 工藝尺寸單注橫截面積S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2單注直徑D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)單注需要石英砂體積為V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂濾料反沖洗膨脹度50%,則砂濾器有效高度為H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂濾器凈尺寸 Φ1000mm×2200mm反沖洗最大需水量(兩柱同時反沖洗)為Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3設計取8m3請問水頭損失怎么算啊 ???????????????
本人不是做市政工程設計的,最近遇到一個橋梁照明的問題:一座引橋上,由于條件受限,單個照明回路長達1.6公里,共設47套250W高壓鈉燈,單燈工作電流3A,用70的電纜能行嗎??懇請各位高手指點。
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
下面的參考答案中給出的計算,貌似并沒有采用線路至遠端設備的電壓損失5%,請教原因是是什么? 提前謝謝您的回復。
今天為大家準備了減壓閥的考點總結,趕快學起來吧!
具體這是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么來的 算出電流了 怎么選用的 電纜和敷設方式 ?電壓損失計算: 樓高18m 變電站距本樓100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的結果和0.5有什么關系?我是剛學習電氣的,希望有好心的師傅幫忙解答一下 謝謝
我設計一個小型水電站,在水頭為280m處,壓力鋼管與地面的夾角由50°變?m長的25°的一段,再轉為60°,水頭損失如何計算
生活給水管網局部水頭損失一般都是按沿程水頭損失的25%~30%估算,但這個估算值包括三通,90彎頭,閘閥等管件的水頭損失嗎?請教各位大俠幫忙解答
倒虹管水頭損失計算
倒虹管水頭損失計算專題,為您提供倒虹管水頭損失計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與倒虹管水頭損失計算 相關的專業交流討論,更多倒虹管水頭損失計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題