各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算?。≈x謝拉??!
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度?應以哪個公式為準?
某處0。000標高處管道DN250壓力為5kg/cm2,現需要接入標高為30.000的場平現場!這個場平現場就只需要室外消防用水、幾幢辦公樓的用水!接入管徑定為DN150鋼管、長度約250米??!請問這個管道沿程損失怎么計算,損失了多少米水頭?30.000場平現場最多只能修幾層建筑物?
沿程水頭損失中水力坡度的求解有兩種公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系數或者叫管道材質系數C)2.達西公式 但是公式1僅適用于常溫下管徑大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,因此個人傾向于使用公式2 可是公式2中有參數管道的絕對當量粗糙度,我選用HDPE材質,請問這個參數應該是多少合適呢? 期待您的指教!謝謝!
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數;為管道長度,m;為管道過水斷面平诀?,m/s;為管道內徑,mm;為重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減???是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 編輯 總的起點高于總的終點,可是中間有高有低的地形,用水泵供水到終點,這個沿程水頭損失如何計算?求大神指導!
看書上一道題,給水系統沿程水頭損失只用了一個式子計算。 難道所有管道都是一樣粗的嗎?這個i跟l具體應該怎樣確定?小白求大神指教?。?/p>
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
根據勃拉修斯公式,在工程設計中計算滴灌管道沿程水頭損失的計算公式可簡化為 式中:hf為管道沿程水頭損失,m;Q為管道流量,m3/h;L為管道長度,m;d為管道內徑,mm;f、m、b分別為摩阻系數、流量指數和管徑指數。 在多孔變徑管設計中滴灌管徑均為多孔出流管,在該類管道中,由入口至末端管道流量逐段減少,管徑流量應由上而下逐段計算,但是感覺計算出來的理論值與實際值差距過大。請問各位是否在公式的
現在做小農水項目,提灌站的水泵選型不知道怎么做?希望有做過類似項目的大俠們多多指點?如果有計算過程的表格及選型過程描述,請發我郵箱1831155856@qq.com,感激不盡!
各位: 目前我在計算過濾系統水頭損失時,砂濾和吸附串連時取水頭損失為8+4米,再加上提升高度,總揚程為20多米吧;反洗時水頭損失取4米,總揚程為12米;沖洗強度取16L/s。但是與壓力罐廠家提供數據如下:過濾時揚程在20米左右,反洗水量為進水水量的2.5倍,反洗揚程取30米,想請教各位究竟該怎么取。
在滴灌設計中為保證設計均勻度的要求長在支管進口或毛管進口設置穩流三通,關于穩流三通的水頭損失沒有統一的說法。有人認為在穩流三通前后各測一個壓力,二者差值就是其,水頭損失。我認為這種說法不對,因?yàn)槠溆幸粋€(gè)條壓功能。你認為對嗎
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
我是做水處理工藝的,因為剛剛畢業,所以在實際的工作中,有太多的問號,比如說水頭損失,和業主或者設計院溝通的時候,人家經常會問你的水頭損失多大,如果過大就不能滿足他的要求,我想問的是為什么要強調水頭損失呢,我只知道能減少池子埋深,從而減少造價,哪位達人能和我詳細說說嗎,先在這里謝謝了。:hug:
有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,請各位幫忙解答。謝謝。
本帖最后由 紅酒號 于 2016-5-23 21:27 編輯 求大神給我發個沿程和局部水頭損失計算軟件,土木幣不夠,下載不了,求個好心的免費發一個給我。謝謝了?。。。。。。。?!:'(:'(郵箱:1794532937@qq.com
管徑 流量 流速 水損 管長 水力坡度25 1.33 2.711 3.056 3.6 0.84932 2.66 3.309 2.628 3.6 0.73032 3.99 4.964 5.913 3.6 1.64240 5.32 4.236 4.986 3.6 1.38550 6.65 3.389 1.939 3.6 0.53950 7.98 4.066 2.792 3.6 0.77650 9.31 4.744 3.802 3.6 1.05650 10.64 5.422 4.727 3.6 1.313100 26.6 3.389 1.498 7.2 0.208150 26.6 1.506 1.747 50 0.035合計 33.090 原來設計水泵揚程都是高差+30米,現在看來似乎有點?。ň植克畵p按沿程水損的10%)
沿程水頭損失
沿程水頭損失專題,為您提供沿程水頭損失相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沿程水頭損失 相關的專業交流討論,更多沿程水頭損失相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題