在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度?應以哪個公式為準?
各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算??!謝謝拉!!
某處0。000標高處管道DN250壓力為5kg/cm2,現需要接入標高為30.000的場平現場!這個場平現場就只需要室外消防用水、幾幢辦公樓的用水!接入管徑定為DN150鋼管、長度約250米??!請問這個管道沿程損失怎么計算,損失了多少米水頭?30.000場平現場最多只能修幾層建筑物?
upload/forum/2003924143429.rar
很多資料上把局部損失按照沿程損失的20%計算,實際上按照當量長度計算時遠比按照百分比計算大出很多,不知道各位有沒有這種感覺,請大家多發表寶貴意見。
沿程水頭損失中水力坡度的求解有兩種公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系數或者叫管道材質系數C)2.達西公式 但是公式1僅適用于常溫下管徑大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,因此個人傾向于使用公式2 可是公式2中有參數管道的絕對當量粗糙度,我選用HDPE材質,請問這個參數應該是多少合適呢? 期待您的指教!謝謝!
總是索取不行的,今天我也貢獻一個。
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 編輯 總的起點高于總的終點,可是中間有高有低的地形,用水泵供水到終點,這個沿程水頭損失如何計算?求大神指導!
看書上一道題,給水系統沿程水頭損失只用了一個式子計算。 難道所有管道都是一樣粗的嗎?這個i跟l具體應該怎樣確定?小白求大神指教??!
各位前輩,我是一個初學者,現在要計算一條水泥給水管的沿程水損,請各位幫忙了~這條給水管道是水泥管,管徑為DN500,總長大概500米,整條管道上有2個90度的彎頭,4個60度的彎頭;流量應該是700m3/h請問一下,要怎樣計算這條管道的沿程水損和彎頭的局部水損呢?沿程水損要包含幾個彎頭的局部水損么?算這些需要什么條件呢?有公式計算嗎?請各位前輩能給我一個詳細的答案~在這里先謝謝大家了~
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數;為管道長度,m;為管道過水斷面平诀?,m/s;為管道內徑,mm;為重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減???是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
做供水工程很多,特意發布一個小工具,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,可以添加其他計算水損的公式進來。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,再多就用多個函數相加吧,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的長度,管段1的糙率,管段1的內直徑,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
DN900管道從氧化溝出水,管道拐了兩個90度的直角,到二沉池,我想把其中的一個直角改稱倒角的形式,一個150度,另一個是120度,另一個直角不能改動。事后,我算了算兩者局部水頭損失,發現就相差0.04--0.05的樣子,請問,如果要是改動的話,還有沒有意義阿?0.04--0.05m的水頭意味著什么?能省多少成本?注:按折管考慮,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是冪的形式,公式在水利學P192
上傳幾個管道水頭損失的計算公式與大家分享,希望大家多指教
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch...., 這兩個計算式應該是同一個公式吧?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下?
現在做小農水項目,提灌站的水泵選型不知道怎么做?希望有做過類似項目的大俠們多多指點?如果有計算過程的表格及選型過程描述,請發我郵箱1831155856@qq.com,感激不盡!
如下圖所示,上游水庫水位10.0m,下游水庫水位5.0m
管道沿程水頭損失
管道沿程水頭損失專題,為您提供管道沿程水頭損失相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道沿程水頭損失 相關的專業交流討論,更多管道沿程水頭損失相關內容請?jiān)L問