某小區設計采用生產生活消防合用的水池,兩項水量基本相當,配生活泵組和消防泵組,假定市政一路水源供水,小區管網合用的,不考慮消防期間補水,當水池水位達到消防儲水量時,生活泵組停止工作,而此時突遇火災,消防泵啟動,這時存在水量不滿足消防時間和秒流量的情況,因?,消防泵啟動后管網共用,還要供生活用水。問題:1、在此假定條件下消防貯水量滿足規范要求,是否還需加大儲水量?2、盡管此假定出現的概率極小,但也是一種可能,維持原設計是否可行,望大家不吝賜教!
《居住小區給水排水設計規范》第3.7.6條,水池的有效容積,應根據居住小區的調蓄貯水量,安全貯水量和消防貯水量確定,其中生活用水的調蓄貯水量無資料時,可按居住小區最高日用水量的20%-30%確定.本規范第3.7.10條,又列出了水塔和高位水箱(池)生活用水的調蓄水量,按表3.7.10確定,如圖另外,《建筑給水排水設計規范》3.7.2對小區調蓄貯水容積也作了規定,最高日的15%-20%,請問,這個調蓄水池(箱)到底該取多少合適?謝謝!
1. 更改sheet1中的鋁盒編號和空盒質量2。然后進入sheet2中自動計算。
例:丙類廠房,建筑高度15m,框架三層,長20 m,寬50 m,每層建筑面積為1000㎡,總建筑面積3000㎡。體積V=長×寬×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000?按表8.2.2-2,體積小于20000,則室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,體積大于10000,則室內消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火災延續時間為3h單位轉換為S,則3h×每小時3600s = 10800s貯水池?=(室外消火栓用水量L/s+室內消火栓用水量L/s)×火災延續時間S÷1000貯水池?=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378?該廠房的貯水池應不小于378?。請問消防水池這樣計算對嗎?怎么減去市政補水量?有什么公式?
天正TWT7貯水池水量的計算,自噴系統系統默認持續噴水時間為1小時,顯然對于2005噴規是不適用的,對于倉庫危險級的火災來說持續噴水時間不相同,而天正7又沒有讓你輸入噴水時間的位置,是不是要改進一下呀。
1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空間,即增加果園耕作層深度,深翻土壤在許多果園產生了良好的效果。許多果園只能進行淺翻土壤,這樣土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有機肥 多年來,由于果園化肥施用量增多,造成土壤板結,使土壤蓄水能力減少。今后要逐步減少化肥施用量,不斷的增加有機肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果園種草 果園種草具有蓄水、保墑、提高土壤肥力等方面的作用。果園種草后,有利于提高土壤有機質的含量和土壤中微生物的活動,減少土壤板結,能明顯增加土壤的蓄水量。 4.減少大水漫灌果園 目前有一些果園經常進行大水漫灌,易造成土壤板結,會降低土壤的蓄水量。應積極推廣果園滴灌、噴灌等節水灌溉新技術,減少土壤的板結現象,提高土壤的蓄水量。
3.6.3 建筑物的給水引入管的設計流量,應符合下列要求: 1 當建筑物內的生活用水全部由室外管網直接供水時,應取建筑物內的生活用水設計秒流量; 2 當建筑物內的生活用水全部自行加壓供給時,引入管的設計流量應為貯水調節池的設計補水量。設計補水量不宜大于建筑物最高日最大時用水量,且不得小于建筑物最高日平均時用水量; 3 當建筑物內的生活用水既有室外管網直接供水、又有自行加壓供水時,應按本條第 1 、 2 款計算設計流量后,將兩者疊加作為引入管的設計流量。 請教一下論壇里的朋友,在規范第2調中的貯水池的補水量如何確定,最好能舉例說明,先謝過大家,有相同問題的朋友幫忙頂下
建筑物內生活貯水池儲水量一般按最高日用水量的百分比取值,但建筑物內設分區高位生活水箱時,貯水池內儲水量,是加上分區內最高日用水量的百分比量或是加上5min轉輸泵的量呢?
根據 GB 50974-2014 3.6.1條的條文解釋如下: 規定消防給水一起火災滅火總用水量的計算方法。當為 2 次火災時,應根據本規范第 3.1.1 條的要求分別計算確定。 一個建筑或構筑物的室外用水同時與室內用水開啟使用,消防用水量為二者之和。當一個系統防護多個建筑或構筑物時,需要以各建筑或構筑物為單位分別計算消防用水量,取其中的最大者為消防系統的用水量。注意這不等同于室內最大用水量和室外最大用水量的疊加。 室內一個防護對象或防護區的消防用水量為消火栓用水、自動滅火用水、水幕或冷卻分隔用水之和(三者同時開啟)。當室內有多個防護對象或防護區時,需要以各防護對象或防護區為單位分別計算消防用水量,取其中的最大者為建筑物的室內消防用水量。注意這不等同于室內消火栓最大用水量、自動滅火最大用水量、防火分隔或冷卻最大用水量的疊加。
農田土壤墑情、降水量遠程監測系統,是一套農業種植區灌溉水資源調蓄、計量、比對的終端監測類輔助信息化設施。 墑情:這里指的是種植區(灌區)土壤持有的飽和水量,附帶采集土壤PH值、電導率、土壤溫度、空氣溫濕度、蒸發量等參數,綜合管理種植區農田土壤狀態參數。我公司在原有土壤墑情監測裝置的基礎上,全面系統化了墑情系統體系,并加入了監測設施,如雨量傳感器、風速風向傳感器、空氣溫濕度傳感器、地下水監測儀(遙測儀)、機井、視頻監控裝置、節能供電系統(或風光互補系統)等,加裝藍迪遠程監控智能設備,進行現地、遠程遙測控制、數據讀取操作,網絡系統我們利用現代移動通信網絡或以太網絡(北斗通信衛星),作為網絡數傳、設備間通信的媒介,將實時數據
如題。剛看了些資料,發現一個問題。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的機組,為什么廢水量小的才10t/h,而大的能達到65t/h呢?差別也太大了。奇怪。有明白的人請指點一二。就算煤種有差異,也不能這么大呀。難道是有別的控制因素嗎?
緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝
為什么在計算室內消防貯水池最小有效容積時,算消防用水量,只算答案中三種用水量!查了答案中的提示,沒找到解釋!請指教!謝謝!
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
摘要: 本文簡要介紹了土壤污染的概念,土壤污染物的來源、分類。針對不同的污染物來源介紹了相應的防治措施。 關鍵詞: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染屬環境污染的范疇。環境污染指的是人類活動所引起的環境質量下降而有害于人類或生物正常生存和發展的現象。環境污染的產生是一個從量變到質變的發展過程,當某種能造成污染的物質的濃度或總量超過環境自凈能力
如題,灌區的水量平衡如何計算,有沒有相應的軟件或者計算表格呀,很多報告里面出現大幅的表格都不知道怎么來的,希望有大俠指點迷津?
在定壓補水裝置中碰到空調系統總水量的問題。這個系統總水量是管道水量和設備水量總和。管道水量按管道體積計算,那設備水容量怎么計算,可以計算嗎?找了很久沒有找到方法,謝謝!
12月5日是世界土壤日,它的設立意在讓人們意識到健康土壤的重要性和提倡可持續的土壤資源管理。 土壤是人類食物的生長之地,蘊
我國是一個農業大國,土壤是立根之本,上千年的歷史積淀了無數農業生產經驗,其中,土壤墑情的獲取是首要的。土壤墑情監測系統能全面、科學、真實地反映土壤監測的變化,為減災抗旱提供重要信息。 土壤墑情是表示土壤水分含量的一個數據,通過墑情監測,及時掌握土壤水分含量情況,并根據檢測結果實施科學灌溉,以保證作物生長所需水分供應充足。 過去,相關檢測技術還未成熟,人們多采用烘干法測定。土壤濕度是土壤的干濕程度,即土壤的實際含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分數表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相當于土壤持水量的百分比,或相對于飽和水量的百分比等相對含水量表示。這種方法雖然能檢測出結果,但是耗時很長,且準確度還沒有保障。 土壤墑情監測系統,基于物聯網的智慧農業監測系統,將物聯網技術與人工智能技術相結合,用于監