看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分?jǐn)傉麄€(gè)截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?
《錨固與注漿技術手冊》搜索過,沒有找到此類貼。
最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊
梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因?3G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~
最近在現場發現了這樣一個問題,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯
各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,要細究的話,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內??我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢??
錨固長度跟混凝土的強度等級有關,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的?各位給點意見.
現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?
14G308混凝土后錨固連接
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點?。?!另問下,地梁是選框架梁、還是非框架梁,還是基礎梁呢?謝謝指點
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么取?3.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
高層建筑平板式筏基設計時,一般在門洞口下都設置暗梁,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,洞口暗梁完全沒必要設置,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法!
我現在做一個體育場,看臺上有斜的框架梁,請問底筋進入柱子時,應該向上彎還是向下彎?有什么不同?結構設計圖集里面的都是水平的梁,面筋向上錨固,底筋向下錨固的,如何用力學來解釋呢?
我公司現正在施工一人防地下室地板,遇到一問題,即地梁與承臺的錨固長度問題,有人講該錨固長度應從承臺邊算起,有人講應從承臺中間的柱邊開始算起.若從承臺邊算,25的螺紋鋼的錨固長度31d,承臺的尺寸為1600*1600,柱子的尺寸為500*500(居中),這樣進入柱子內的長度只有23cm.從觀感上講,不是太舒服.經請示設計院的設計負責人,同意該做法.請各位同仁評論一下,謝謝!
對于框剪結構,剪力墻在每層處暗梁的設置原則是什么?是否必須設置?根據《抗規》6.5.1 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋。 《高規》8.2.2條4款4 與剪力墻重合的框架梁可保留,亦可做成寬度與墻厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墻厚的2倍或與該片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求;從《抗規》和《高規》來看,對于框剪結構的剪力墻,應在每層設置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在設計施工設計,是否每層都設置了框梁或暗梁?
框支剪力墻結構中,轉換層框支梁在邊支座或者角支座處,柱外側縱筋是跨過框支柱從柱內邊算一個錨固長度錨固到框支梁內還是直接從柱外側向柱內彎錨一個錨固長度?因為圖集上說柱筋應該是錨固到框支梁內一個錨固長度。另外,框支梁筋當和框支柱筋是相同直徑,框支梁筋能否和框支柱筋機械連接到一塊而不用框支梁筋插進柱子從框支梁底算一個錨固?請前輩們指教!