最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
我公司要在原廠區內擴建廠房,關于報批的問題,一直搞不太清楚。天天在規劃局,勘測院,設計院跑。累??!有哪位高人指點一下,具體是怎么樣一個報批流程呢?
花壇1
規范中提到:甲乙丙類廠房中的送排風管宜分層設置。當水平或垂直送風管在進入生產車間處設置防火閥時,各層水平或垂直送風管可合設一個系統。問題:一個三層涂料生產車間,甲類,各層均設有局部排風罩,通過屋頂的凈籦置處理后排放。按照上述規范,各層排風管好像不大好合并設置?解決方案:1.立管設于車間外,支管與立管連接處設防火閥(還是阻火器?)2.各層分設排風管,分設凈化裝置?是否太過苛刻?
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析!
圖紙簡介: 自己整理的工裝的一些圖庫,有立面的,節點大樣的,還有一些圖案花紋的,燈具的等等, 投稿網友: yeer_design 上傳時間: 2013-07-30
圖紙簡介: 含污水廠處理廠從格柵、水泵、鼓風機、曝氣盤、壓濾機、泥斗等的設備圖紙。 投稿網友: yuewentao727 上傳時間: 2013-10-22
齊全的圖庫。各位可以下載
有一棟3層廠房建筑(j建筑高度小于24米),建筑一層設置了廠房員工的食堂,二、三樓為戊類廠房,廠房設兩部疏散樓梯道一層直通室外,這樣建筑消防上允許嗎?
今天畫系統圖時,自己做了個系統附件,發現大小比例不合適,就想刪除重新再做。結果手誤點錯了,點成刪除此類,現在狀態是系統附件加載圖塊敗,求大神告知不重裝軟件如何操作,我想在別的電腦上把圖庫考入我的電腦上的系統附件圖庫文件夾,不知可行不?還有系統附件圖庫文件夾目錄地址是什么?
即將上任一廠房項目管理工作,是老板自己拍來的一塊已經做好結構工程的廠房,沒有外架和其他任何設施,要怎樣安排,現在應該做砌體工程,但是后面需要場地和哪些安排?
GB50019第 1條說 甲乙類廠房的不同防火分區的通風要單獨設置,第三條又說建筑內甲乙類火災危險性的單獨房間的排風要單獨設置。請問現在有一個甲類廠房,同一防火分區內有三個隔間,這三個隔間的排風要獨立設置嗎?
圖紙簡介: 自己整理的很齊全的綜合圖庫,應有盡有,歡迎下載使用,希望對大家有幫助... 投稿網友: chenwuxing 上傳時間: 2013-05-06
一個丁類廠房,層高18米,不做噴淋,但需要做消火栓,但層高太高,消火栓保護不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮規范里規定工業建筑設計流量不小于60L,這個流量有點大,是否有其它的做法?
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
怎么把圖2的圖庫加到圖庫管理那里,像圖1那樣,謝謝。
關于潔凈廠房檢測的一些內容
現在我正在做個2700平的廠房不知道是否上消防(丙類廠房),甲方說建好后出租所以不知道是干什么的,請問各位前輩我如何來做
我的廠房是24M*100M的兩跨汽車展廳及維修車間,現現設計的是門式H型鋼屋架,用的也是H型鋼柱,坡度小5%左右,設計出來后預算大大超出甲方估計,甲方認為用鋼量太多要求改另一種形式屋架,考慮用輕鋼屋架,但總高不超7M為好,檐口高要求6M,這樣展廳裝修后就會有6M的要求凈高,本人也想過,如用鋼管輕鋼屋架起碼要總高9M才行!但這有不可能!頭痛所以還煩請各位提供寶貴意見!