  • 廠房屋面雨水虹吸排水原理

     確定一套好的排水系統跟好的設計是分不開的;只有設計好才能為后期安裝帶來便利,確保系統按時完成;       完整的設計方案是按照屋面面積計算-所在地暴雨強度-屋面降雨的

  • 多跨單層廠房屋面體型系數問題

    在這里想提一個問題。多跨鋼結構廠房中。屋面的體型系數應按門規還是按荷載規范?門規的的體型系數是按單跨的取的。荷載規范的體型系數中有雙跨的。但是雙跨的體型系數并未按區分端跨和中間區。且體型系數比門規的要小。如果按荷載規范取是否安全?

  • 鋼結構廠房屋面設計注意事項

    防滲:防止雨水從外面滲到金屬屋面板內。雨水主要是通過搭接縫隙或節點進入金屬屋面。要達到防滲的功能,需在螺釘口使用密封墊圈后采用隱藏式固定,在板的搭接處用密封膠或焊接處理,最好是用通長的板以消除搭接,在各種節點部位腹脹嚴密的防水處理。防火:發生火災時金屬屋面材料不會燃燒,火苗不會穿透金屬屋面板??癸L(fēng)壓:抵抗當?shù)刈畲箫L(fēng)壓,金屬屋面板不會被負風壓拉脫??癸L(fēng)性能與金屬屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有關。隔音:阻止聲音從室外傳到室內或從室內傳到室外。在金屬屋面層內填充隔音材料(通常由保溫棉充當),隔音效果以金屬屋面層兩側的聲強差分貝表示。隔音效果與隔音材料的密度、厚度有關。應注意:隔音材料對不同頻率的聲音的阻隔效果不一樣。通風:室內外進行空氣交換。在金屬屋面上設置通風口。防潮:防止在金屬屋面底層和金屬屋面層內有水蒸氣凝結,排走金屬屋面層內的水汽。解決方案是在金屬屋面層內填充保溫棉,金屬屋面底板上鋪置防水膜,金屬屋面板上有可通風的節點。承重:承受施工荷載、雨水、粉塵、雪壓、維修荷載。金屬屋面板的承重性能與板型的截面特性、材質的強度厚

  • 耐火等級二級的廠房屋面檁條防火涂料

    那位老師給指點下,我們現在在做的一個輕鋼廠房,耐火等級為二級丙類建筑,屋面檁條要不要刷防火涂料啊 ?我是一個新手,請各位師傅指點下,急!先謝謝了!

  • 廣州某廠房屋面虹吸雨水系統安裝圖

    圖紙簡介: 廣州某大院某廠房施工圖設計圖,包括虹吸雨水雨水斗安裝大樣、橫管懸吊管大樣等 投稿網友: zhjn87 上傳時間: 2013-09-04

  • 請問:廠房屋面大型屋面板的布置問題

    各位前輩,請問屋面采用1.5X6米大型屋面板,邊柱檐溝采用內檐溝時,尺寸無法滿足大型屋面板,天溝板及嵌板之間組合尺寸時應如何處理?可否采用現澆補空,幾種板的尺寸可以改嗎?嵌板在一坡上可以同時使用多塊嗎? 還請各位前輩不吝賜教

  • 大跨輕鋼門式廠房屋面局部有炮樓的做法

    項目是一個化工的生產廠房及倉庫,70mx50m,單跨雙坡,跨度將近50m,縱向柱距6m,局部9m,現工藝要求在廠房中間位置處做一個突出屋面的炮樓,炮樓高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空間限制,炮樓不能有柱子落地,所以只能在輕鋼剛架梁上立起來,有大蝦做過類似的結構么?感覺炮樓蠻巨大的,直接立在剛梁上可否?這個結構是不是類似于門式剛架上再立個小剛架呢?另外,門式剛架的柱腳是不是要剛接比較好?原打算鉸接的。

  • 輕鋼(門剛)廠房屋面橫向水平支撐、系桿的內力計算?

    陳友泉和魏朝文的《門式剛架輕型房屋鋼結構設計與施工疑難問題釋義》一書中,P80頁6.7中一個屋面橫向水平支撐、系桿的內力計算的例題,其中在抗風柱對應位置均設置了通長的系桿,通過該系桿將抗風柱頂的風荷載依次向后面的橫向水平支撐傳遞。但一般情況下抗風柱不需設置通長系桿,那么柱頂的風荷載只能傳遞到支座處的腹桿上,如此計算的內力很大,長細比控制無法滿足應力要求。 不知大家可看過此書? 大家一般如何計算屋面橫向水平支撐、系桿的內力? 可有相關的論文或書籍介紹?

  • 實例解析輕鋼結構工業廠房屋面排水處理

    實例解析輕鋼結構工業廠房屋面排水處理

    青島頤中煙草(集團)汽車城坐落于青島市黃島區,是一家年生產能力為6萬輛農用汽車的合資企業。廠區總占地規模29.6萬m2,工業廠房總建筑面積9.82萬m2。生產流程由沖壓、焊接、涂裝、總裝四個車間完成。沖壓、焊接車間形成一座廠房,總建筑面積4.54萬m2;涂裝、總裝車間形成一座廠房,總建筑面積5.28萬m2,兩廠房間通過工藝聯廊連接。廠房采用柱距為6m×6m門式輕鋼結構。目前沖壓、焊接車間土建施工和鋼結構安裝已基本結束。從圖紙設計和施工過程來看,基礎施工和鋼結構安裝非常順利,問題較多的表現在建筑構造節點設計、鋼結構設計、鋼構件制作間的吻合性上,本文以沖壓、焊接車間屋面排水組織和落水口構造節點處理為例,就此問題進行比較分析。1、屋面排水組織及落水口構造處理

  • 80米跨度廠房屋面被風掀起來了,求原因?

    本人做鋼結構設計3年,現有一個現場出現屋面被掀開的工程,求原因? 此廠房長80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300變500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墻,坎墻每兩個柱子間有200*300MM的通風口(除了正面,計北側外)。檁條間距1.5米簡支。屋面為角馳三單板,四周封丁。但還是被風掀起3塊靠西側的頂板。 原因具體出現在哪里?會是我設計出了問題嗎,還是施工的原因啊,請各位指點一二。

  • 中石鋼構分析鋼結構廠房屋面設計注意事項

    濮陽鋼結構公司中石鋼構分析鋼結構廠房屋面設計注意事項: ?? ??防滲:防止雨水從外面滲到金屬屋面板內。雨水主要是通過搭接縫隙或節點進入金屬屋面。要達到防滲的功能,需在螺釘口使用密封墊圈后采用隱藏式固定,在板的搭接處用密封膠或焊接處理,是用通長的板以消除搭接,在各種節點部位腹脹嚴密的防水處理。 ?? ??防火:發生火災時金屬屋面材料不會燃燒,火苗不會穿透金屬屋面板。 ?? ??抗風壓:抵抗當?shù)仫L(fēng)壓,金屬屋面板不會被負風壓拉脫??癸L(fēng)性能與金屬屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有關。 ?? ??隔音:阻止聲音從室外傳到室內或從室內傳到室外。在金屬屋面層內填充隔音材料(通常由保溫棉充當),隔音效果以金屬屋面層兩側的聲強差分貝表示。隔音效果與隔音材料的密度、厚度有關。應注意:隔音材料對不同頻率的聲音的阻隔效果不一樣。 ?? ??通風:室內外進行空氣交換。在金屬屋面上設置通風口。 ?? ??防潮:防止在金屬屋面底層和金屬屋面層內有水蒸氣凝結,排走金屬屋面層內的水汽。解決方案是在金屬屋面層內填充保溫棉,金屬屋面底板上鋪置防水膜,金屬屋面板上有可通風的節點。 ??

  • 單層廠房屋面水平支撐中圓鋼與構件夾角問題

    門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程中4.5.4條這樣規定:門式剛架輕型房屋鋼結構的支撐,可采用帶張緊裝置的十字交叉圓鋼支撐。圓鋼與構件的夾角應在30度~60度范圍內,宜接近45度。 請問各位,這里面的“圓鋼與構件”是指哪個構件?是鋼梁還是系桿,還是兩者都必須滿足?

  • 求助,鋼結構廠房屋面采光板防火問題

    規范里屋面材料應為不燃材料,我做的廠房面積大,屋頂不采光沒辦法,但消防說我采光窗違反防火規范。廠房做采光窗很普遍的事啊,各位大俠,誰有相關規定、規范,請賜教,萬分感謝

  • 二級耐火等級的廠房屋面檁條要不要刷防火涂料

    那位老師給指點下,我們現在在做的一個輕鋼廠房,耐火等級為二級丙類建筑,屋面檁條要不要刷防火涂料啊 ?我是一個新手,請各位師傅指點下,急!先謝謝了!

  • 大跨度工業廠房屋面的優化設計

    大跨度工業廠房屋面的優化設計