論文簡介:蒸壓加氣混凝土砌塊圖集,高清掃描版,pdf 投稿網友:hongbing211314 上傳時間: 2013-06-13
現在網上只有04SG308,因為混凝土結構后錨固技術規程(JGJ145-2013)發布了新規范,04SG408不能用了
青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會有液體(腐蝕性)流出,圖紙沒有要求預埋止水帶,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~
山東預應力混凝土實心方樁圖集L13SG410,自己掃描制作的,希望對大家有用??!
12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集
如題,謝謝。hlw6533@163.com 找了很多地方,都沒有,謝謝了
鋼筋混凝土過梁圖集,需要自取哦
17J008擋墻圖集承載力要求比老圖集提高很多,大家有沒有知道原因的?用軟件復核,計算的承載力要求和老圖集比較貼近,為什么新圖集要求這么高?
這是正在施工的一段擋墻,高3.9米,設計為仰斜式,初步設計時為漿砌片石,后經會審后改為C20片石混凝土,目前已開始安裝模板。但現在最大的問題是拆模和擋墻的穩定支撐,如不采取措施,擋墻會向后傾覆,(本標段還有4.9米,6.4米高同樣形式的擋墻)請教一下,1、這樣的模板安裝方案可行不,2、仰斜式擋墻設計為C20片石混凝土是否合理;3、有沒有
論文簡介:04S516 混凝土排水管道基礎及接口,施工工藝指導 投稿網友:fufuwenbing 上傳時間: 2013-08-30
本人計算一鋼筋混凝土擋墻,允許承載力180KPA,填土厚7M,頂寬0.5m,我每次算得如果要承載力滿足要求,底寬需7.2m,這個是不是太寬了,有沒有什么好辦法,比如說提高基底應力得方法,請大家幫幫我?,非常感謝?。?!
求助鋼筋混凝土擋墻計算本人做一工程靠近山邊,在靠山邊外軸設一鋼筋混凝土擋墻與外軸線一排框架柱一同整澆.墻高6.6,6.6M處與二層樓面整澆.把擋墻看成上端鉸接,下部固端計算,配筋很大及基礎很寬.請教各路大俠如何考慮?
混凝土無梁樓蓋圖集的圖集很少,只找到一本四川的,供大家參考。
本帖最后由 高處能勝寒 于 2014-1-1 11:08 編輯 本圖集適用于—般民用與中小型工業建筑中的小砌塊砌體和磚砌體門口過粱,及房屋中隔墻門窗洞口過梁。
急求“14G308:混凝土后錨固連接”圖集,那位同仁有‘拜謝了:'(
9.2.13條當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm。此處,腹板高度hw按本規范第7.5.1條的規定取用。既然不包括兩側手里鋼筋,間距又單指構造鋼筋,這個圖片說明什么呢,,腰筋的計算如果只與配筋率有關系的話,1200X250的梁4根14鋼筋就夠了,能不能滿足溫度應力要求,到底是圖集錯了還是規范錯了呢
本帖最后由 liyuehua2527 于 2016-8-9 14:47 編輯 混凝土結構加固規范及相關圖集匯粹