先簡明說下工程概況:項目區計劃實施管灌工程,水源為深井水,灌溉面積800畝。首先從深井水抽水至前池,再提水至山頂新建蓄水池(高度80米),從蓄水池鋪設管道至田間,并設置相應分水口,接軟管,利用自壓輸水灌溉,最低處離山頂水池70米。請各位同仁幫忙設計下:1、如何配泵。 2、各級管道直徑及壓力如何確定。 3、計算沿程損失用什么公式。在此先謝謝大家!
DN800黃河原水輸水管道1.1km,設計含沙量50kg/m3,常規的排氣閥因泥沙的堵塞問題不能采用,請求高手幫助,如何解決排氣問題?
長距離輸水管道輸水,長約9公里,7公里處有一座山,高程與送水泵站高差30米,水泵高程如何確定,水錘如何驗算。望各位發表高見
我剛買了臺人民水泵場生產的自吸清水泵ZDB-65(最大流量3.5立方米/秒,最高揚程65m)用來做實驗,管路不長,只在泵出口裝了一個閥門用來調節流量,吸水管沒裝閥門,連接好管路后試運行,發現泵出口內螺絲與外螺絲管件相接處漏水,用生化帶包纏后不太漏了。不過管中始終有氣泡,水不能滿管,且壓力忽高忽低,不知是什么原因?是水泵的問題,還是我設計的管路問題,請高手指教,謝了
廠區原來使用一條DN500的輸水管道,現在增加了一條DN800的輸水管道,準備兩條一塊使用,請問這樣對于運行成本(主要是電費)有怎樣的影響,請具體解答,謝謝
論文簡介:福州市首次把城市外圍的溫泉水引入市區,本文簡要介紹長距離溫泉輸水管道設計中一些做法。 投稿網友:newstar0115 上傳時間: 2013-10-15
一個小農水項目,用泵房將水抽到山上蓄水池,那么從泵房到蓄水池這段輸水該用什么材質的管道呢?是鋼管還是PE管呢?是不是管道都要埋設在地下呢?如果要埋在地下,那么埋設深度是多少???如果可以放在地面之上,是不是要設置鎮墩和支墩,該如何設置?請大蝦們不吝賜教?。?!
你好,我是新手,第一次做水廠設計,請問怎么計算管道承壓能力。根據各節點的地面高程及各管段的水頭損失值,依據水壓力線標高與自由水頭,選擇供水管道承壓標準。
前一陣子做了一個18公里長的輸水管道,是從標高273m的高位水池向地面標高168m電廠供水。由于高差達105米,所以一關閘停水管道后部的靜壓就特別大,造成了好幾次爆管。不知有沒有能降低靜壓的好辦法。比如采用減壓閥,是放在輸水管中部好還是放在后部好。多謝指教。
輸水管道,玻璃鋼管,有一段需走河道,河道無明水,但地下水位較高,管溝深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,該采取什么樣的排水措施,請大家指教!
2.某原水工程設計水量2800m?/h,輸水管道方案采用兩
如題,在設計到管道需要明敷的時候,我是選擇鋼管,刷防銹漆,如果我采用PE管,應當采用什么方式連接呢,為了避免太陽直接照射引起的接口處漏水,是不是不宜采用熱熔連接,而采用法蘭呢。另外,在埋地敷設的時候,哪種管道在滑坡地震地區相對要好些?
現在在管材選擇階段,想先估算一個土建和安裝費用,這個怎么估算呢?因為口徑比較大,以前沒有做過這么大口徑的工程,所以沒有可以參考的。
華中版模擬題第一天專業知識上午第二題當管網無調節構筑物時,清水輸水管道設計流量應按()確定?A平均日平均時用水量 B最高日平均使用水量 C最高日最高時用水量 D最高日設計用水量加水廠自用水量如果是按清水池算,應該加上水廠自用水,輸水管道也應加自用水。答案是c,不解。請高手解答
請問:PE150的管道要對PE250和PR200DE的兩條管道供水,還要保證后兩條管道的壓力為0.4MP,能行嗎?如果行,PE150上的壓力和流量應為多大,需選用什么樣的水泵?有計算更好了,謝謝!
親們,請教已通水運行七年的輸水管道,全長47公里,DN2000預應力混凝土管,如何驗收啊,苦于做驗收方案.....謝謝....
閥門井的作用是當輸水管道出現故障時檢修時 用來關閉管道時用。這時就用兩種情況:1.當管道沒有支管時此時本人認為管道設置閥門井的作用只是用來截斷管道。當管道某處發生故障需要維修時,用來截斷管道,使管道的泄水時間及管道的泄水長度減少。本人認為此時閥門井的設置可以參考手冊上閥門井的設置距離,但是最終要的是根據泄水井或者排泥井來設置閥門井,即在排泥井兩邊約500米的位置,設置一個閥門井,這樣就可以滿足當某處管道損壞時,可以關閉排泥井兩邊的閥門井以實現這段管道排水。2.當管道有支管時個人認為在順水流方向的兩個支管上面設置閥門井即可,沒有必要再主管、及兩個分支管上全部設置閥門井。3、泄水閥或排泥井的設置泄水閥的主要作用是用來泄水,本人自己的理解是泄水閥和排泥管井沒有什么區別,就看泄水閥的作用是什么,可以用來排泥,也可以泄水兼顧排泥。很多書上只說泄水閥的直徑根據計算來決定,本人通過查找資料,泄水閥的直徑根據水力學短管出流來進行計算。
比如抽水泵房的有兩臺泵機,出水管有兩條,出來之后合并為一根管道,那么單根管道的管徑大小是怎么確定的呢?比如,兩根管徑是300mm的,合并為單管難道就是600mm嗎?
本帖最后由 vv624 于 2014-7-16 11:41 編輯 長距離輸水管線管材為球墨鑄鐵管或玻璃鋼管,管徑1米以上,東北地區,想請教一下輸水管道與閥門井如何連接?我們的做法是在井外承插,承口法蘭與鋼法蘭連接后鋼管進去井內,也看到過在井內承插的圖,承口法蘭與井內鋼管件法蘭連接的畫法,我們領導說井內承插不安全,承口和承口法蘭那如意出問題,我沒去過施工現場,想請教一下各位大俠都是怎樣做的?