1.定期檢查、維護排水管道,鑄鐵管應每隔兩年涂刷防腐油漆一次,以延長管道使用壽命,防止管道因腐蝕而產生滲、漏污水的現象; 2.廁所、盥洗室、廚房等處是衛生器具和管道比較集中的地方,應作重點檢查,隨時注意有無異常現象,消除致漏和堵塞隱患,并可定期采用通壓力水的膠皮管對存水彎進行簡單的疏通;
請教各位:對于建筑小區內的排水總平面圖中,是必須畫排水管道縱斷圖呢,還是可以用排水管道高程表能替代排水管道縱斷圖?哪本書上有明確規定嗎?
如圖:
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
請教各位,一工程受室外排水管道標高及其它因素限制,室內埋地排水橫干管需要與室內綜合管溝(熱力,給水)交叉敷設.排水管從管溝中穿過,且排水管高于給水管和熱力管,降低排水管標高或抬高給水管標高都有困難,即便抬高給水管也不能滿足凈距0.15M要求,該怎么辦?可不可以靈活掌握規范,畢竟污水泄露污染給水管的概率較低,急
請教各位大俠,hdpe排水管道,給水PE覆土不滿足0.7米,怎么處理?根據給排水驗收規范,柔性管道(鑄鐵管等)為什么不能滿包,而剛性管道 可以滿包?
敞開的陽臺,排水管道獨立設計嗎?獨立的排水立管?我在規范上曾經看到過有關的規定,但又想不清楚了,也沒找到,各位大俠們有懂的直接給個說法吧,謝謝!
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。 要求:管線最短、水力條件好 1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。 2、排水管應以最短距離通向室外。 3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。 4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。 5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順?biāo)ɑ蛑苯琼標耐ǖ扰浼?6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個4
本帖最后由 勞武 于 2015-11-10 23:04 編輯 本圖集適用于新建、擴建和改建的各類民用建筑、居住小區、公共建筑區及工業建筑中給水排水、雨水排水系統管道及其連接的設計選用和施工安裝。 本圖集適用于抗震設防烈度《8度地區的一般民用與工業建筑的給排水工程的施工及安裝。 如用于濕陷性黃土、膨脹土地區以及其他特殊情況時,應根據有關規范及規程的規定另作處理。
我們?nèi)粘<彝パb修來說,給排水管道主要要做的是給水管道部分?,F(xiàn)在市面上的管道材質各種各樣,如果事前不做功課,往往摸不到頭緒。其實我們經常用到有以下: 一、管道類型 1、鍍鋅鋼管 鍍鋅鋼管是目前使用量最多的一種材料,由于鍍鋅鋼管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道,在消防管道中用的多,可不做考慮。 2、銅管 銅一種比較傳統但價格比較昂貴的管道材質,耐用而且施工較為方便。在很多進口衛浴產品中,銅管都是首位之選。價格是影響其使用量的最主要原因,而且純銅管較少,只在冰箱和空調等制冷設備中做冷凝管較多,且多含有其他金屬,不是純銅,此外銅蝕也是一方面的因素。
德國排水管道平均管齡為41年,理論平均剩余使用年限47.1年;17%的公共排水管道有病害,需要在近、中期進行整治;在整治工藝使用方面,更新和修繕工藝使用率下降,而修理工藝使用率增加;2009年首次進行了管道整治后理論使用年限的調查,對于各種整治工藝其使用年限為23.47—82年;2009年首次對私有地塊排水系統進行了調查,結果顯示,其狀況水平遠低于公共排水系統;排水管道調查手段至關重要,我國的排水管道狀況不容樂觀;提高排水管道建設質量是根本。德國管齡在25年內的管道,平均使用壽命在88年,對我們應該有所觸動。
05SS907-5埋地塑料排水管道施工
本案例為混凝土排水管道。若采用其他類型給排水管道(如波紋管道、鑄鐵管道、PP-R管道等),需進行人工、材料、機械的工料分析 。
給水排水管道設計計算與安裝.part1 (pdg格式)
陶排水管道
陶排水管道專題,為您提供陶排水管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與陶排水管道 相關的專業交流討論,更多陶排水管道相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題