我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎
如圖:
蛋形地埋排水管道的分析計算
請問大神,配合機器設備排水做排水管道,設備的排水量為800ml/min: 每臺機器排水量=0.015L/S,10臺機器的排水量=0.15L/S; 就是說DN50的塑料排水管完全滿足10臺設備的合用排水管; 請問大神,這樣計算有問題嗎? 還有就是設計中可以依照計算結果選擇排水管徑嗎?
請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少?。课也榱撕枚嘁幏逗唾Y料都沒查到?那里能找到啊?
學校里老師教的是:市政給水管網用最高時流量計算,市政污水管網用平均日流量乘上總變化系數計算. 搞不明白為什么市政污水管網不用給水最高時流量計算乘上個產污系數呢?
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
建設工程工程量清單計價規范》附錄D.1挖溝槽土方和挖溝槽石方清單工程量計算規則:挖溝槽土石方的清單工程量,按原地面線以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土(石)深度(原地面平均標高至坑、槽底平均標高的高度)以體積計算。如道路兩側混凝土排水管,管底有砂墊層,管兩側有120度砂石基礎。也就是圖集《鋼筋混凝土管底基礎及接口(04s516》的第9頁。那溝槽土方怎么計算
如題,如何計算共溝開挖的土方?兩個管子之間高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的側壁要用砂回填嗎?(超過污水管頂部500了)什么時候采用共溝開挖比較好?
手頭現有 1.給水、排水管道水力計算軟件,軟件中對給水,排水,雨水,消火栓,滅火器,化糞遲選型,管件選型等采用不同的界面和窗體操作。非常方便好用。拿出來與大家分享,具體內容見附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 編輯 ]
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道?,F(xiàn)在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
引言 排水系統是現代化城市不可缺少的重要基礎設施,也是城市水污染防治和城市排漬防澇、防洪的骨干工程。其中,生活住宅區和工礦企業的雨水和污水管道系統投資一般占整個排水系統的投資70%左右。因此,設計時如何在滿足規定的各種技術條件下,盡量降低管道系統的基建費用是設計工作中的一個重要課題。 傳統排水管道系統的設計計算方法是:設計人員在掌握了較為完整可靠的設計基礎資料后,按照管道定線和平面布置的原則,確定出一種較為合理的污水管道平面布置圖。然后計算出各設計管段的設計流量,以水力計算圖或水力計算表及有關的設計規定作為控制條件,從上游到下游依次進行各設計管段的水力計算,求出各管段的管徑、坡度以及在檢查井處的管底標高和埋設深度。計算中,一般只是憑經驗對管段的管徑和坡度等進行適當?shù)恼{(diào)整,以求達到經濟合理的目的,但其合理程度受到設計人員個人能力的限制;另一方面,大多數計算采用反復查閱圖和表的方法進行,工作效率低,時間長,不利于設計方案的優化。 自20世紀60年代開始,國際上在經驗總結和數理分析的基礎上,逐步建立起了各種給水排水工程系統或過程的數學模
排水系統是現代化城市不可缺少的重要基礎設施,也是城市水污染防治和城市排漬防澇、防洪的骨干工程。其中,生活住宅區和工礦企業的雨水和污水管道系統投資一般占整個排水系統的投資70%左右。因此,設計時如何在滿足規定的各種技術條件下,盡量降低管道系統的基建費用是設計工作中的一個重要課題。