有一項目,在原建筑物的主入口增設一個坡屋面的雨篷,投影尺寸為2m×8m;其中,坡屋面上要貼琉璃瓦;考慮到沉降和安全等問題,現擬采用鋼結構;想請教一下:如何在鋼結構坡屋面上澆搗混凝土?謝謝!
如下圖,作記號是屋頂混凝土剖面圖嗎,怎么理解,謝謝了
請教一個問題,就是斜屋面澆筑混凝土的時候,一振搗混凝土就往下滑,大家都是怎么處理的?這樣澆筑出來的混凝土曅許多質量缺陷,完全無法發揮結構防水的作用
由于現在的結構計算軟件的功能限制,還沒有準確的計算折梁的軟件出現,規范上也只給出了折角處的配筋構造,對于內折角小于160度的折梁,在折角處的增設箍筋配置按規范要求計算確定。 我個人認為折梁在豎向均布荷載作用下,是處于彎剪軸受力狀態,所以對其支點有一個水平力的作用,一般我們建模時都是講將坡屋面建平,那么梁也就是當作直梁來處理的,這樣究竟是否合理呢?請大家積極討論
我管的標段里面的排屋因為屋面坡度比較大,砼養護不到位和部分混凝土的粉煤灰含量較大等原因出現大面積的漏水現象和蜂窩現象,應該怎么處理啊,希望大神們99我啊,小弟拜謝啊...55555
今日遇到一框架結構,不知該如何處理求高人指點。。
求教給位大神,設計的一個新疆的項目,教學樓主體為框架四層+屋面(有悶頂,結構上就是5層現澆板),現在甲方說含鋼量高達86.58kg/平米,同地區的平屋面的四層教學樓含鋼量才57.58kg/平米,現在我搞不清是不是造價單位在計算的時候面積算小了還是什么情況,從結構設計的角度來看,多50%的鋼筋是不可能的除非不同的結構形式,另外對比了兩棟用來做比較的樓,配筋面積沒有這么大的差距
圖紙簡介: 獨立基礎,六層框架結構,第六層為閣樓,圖紙包含基礎平面圖布置,梁板柱配筋,節點大樣,樓梯結構平面圖,以及坡屋面大樣。 投稿網友: wwwcon 上傳時間: 2011-12-11
圖紙簡介: 圖紙內容為五層框架結構混凝土坡屋面,基礎為柱下條形基礎。設防分類為乙類;抗震等級為二級。其中主要包含結構設計總說明(一)、結構設計總說明(二)、梁柱表示法補充詳圖及說明、基礎平面布置圖、一層結構模板圖、二層結構模板圖、樓梯標準層平面等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: zbjjyjy
一般歐式建筑,花樣洋房等都有很高很坡的尖屋頂,請求各位老大幫忙解決一下這種尖屋頂、大坡屋頂如何解決混凝土在澆筑和振搗過程中的重力滑落問題。一般采取什么措施或自治什么簡易工具嗎?有圖更好。不勝感激
第一次做 總覺得這種板面光滑 我們一個四坡的屋面能用嗎板肋方向有講究嗎 坡度有要求嗎施工中有什么要控制的 壓型鋼板的跨度是按實際的 還是按水平投影的呢謝謝
大家幫我看看這樣的混凝土屋面造型應該如何配筋?用斜板嗎?
關于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大俠能詳細給說明一下?坡屋面是不是要新建一層能,有的說需要增加一層200mm的層,還有邊梁的荷載怎么考慮???
本人做一個框架結構的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式。怎么轉化為PK看見兩根斜梁?并且用sat或tat分析報錯
陶粒混凝土保溫屋面做法
1在斜屋面設置雙模板,設置振搗口,振搗完了 振搗口怎么處理?2關于用振動棒震動模板的方法來振搗不容易振搗的部位可不可行?有沒有什么注意點?3斜屋面混凝土澆筑在模板四周彈好控制線,來控制澆筑混凝土的厚度 。因為沒有做過斜屋面,請問是怎么控制的 最后有圖講解?歡迎大家參與討論!
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 編輯 用黃圈圈起來的那個墻怎么用折斷線打斷了,這是什么意思呢??
這樣的弧形屋面pk建模的時候還是直接建梁下沉節點么?可是這個弧度要怎么建出來??
坡屋面房屋有關構造詳圖,有多個造型的配筋詳圖,有較高的借鑒意義