圖紙簡介: 廣州某大院某廠房施工圖設計圖,包括虹吸雨水雨水斗安裝大樣、橫管懸吊管大樣等 投稿網友: zhjn87 上傳時間: 2013-09-04
大家設計廠房雨水時,一般采用檐溝外排水,還是檐溝內排水啊,感覺各有優缺點。 內排水就是支架好打一點,而且外立面沒有雨水管,而且避免日照對塑料管的傷害。但外排水施工簡單一點,廠房做基礎時不需要預留雨水排水的排出口,而且在某些情況下,可以將雨水直接排到建筑散水上,可以省得做雨水井。 所以,想跟大家討論下,大家一般做廠房雨水斗是用內排水還是外排水? 還有就是多跨廠房,大家是不是都做虹吸排水??? 因為感覺重力流排水怎么做都覺得不太好,做埋地管吧,一來是管徑大,埋深大,而且擔心一旦堵了,將來處理都不好處理,如果做懸吊管吧,有覺得管徑太大,DN300以上的管子懸在廠房上面也不太現實,所以這一塊也想向大家請教一下。
天溝外排水1.計算當?shù)乇┯陱姸?選取重現期P.2.根據屋面構造確定分水線及單坡排泄長度,.3.計算匯水面積,確定天溝的形狀及尺寸.4.求流速,天溝允許通過的流量.5.校核.6.有設計雨水量選用雨水斗,確定各管管徑.
小區生活排水雨水設計要點
各位同仁,本人從事虹吸雨水行業超過6年時間。有大量的資料可與大家分享,如果有興趣討論或需要什么資料歡迎隨時給我郵件siphonic@126.com
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了。也就是Y1,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,那問題就來了。我要怎么把下面Y2的水排到Y(jié)1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,雨水溝也不錯,施工方便,便于清通,估計費用還便宜吧!
本人在做一個山林地帶的雨水排水項目。項目計劃在山林地帶中修一條長約2.5公里的道路,需要設計雨水的排水方案。由于以前只是接觸了些市政道路方面的雨水排水設計,對山林地帶的雨水排水完全摸不著頭腦,因為貌似山林地帶的計算雨水量的方法和公式與普通市政道路雨水量的計算方法不一樣。而且項目設計的道路基本上左右兩邊斷斷續續的有自然形成的小河,寬度不一。請教哪位老師指導下怎么做。
本文來源:上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 許棟 港珠澳大橋珠??诎豆こ淌桥e世矚目的粵港澳三地大型跨界銜接工程港珠澳大橋的重要配套項目,口岸建設
課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算???還有其他要考慮的嗎?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????
手冊和規范上都沒有介紹虹吸雨水的做法,虹吸排水在設計和水力計算時有哪些不同?。空伊讼沦Y料,可是沒有找到關于虹吸雨水的圖紙啊,哪位大蝦可以指導下,謝謝謝謝?。?!
請問:設計院已按照一家專業公司的設計出了施工圖,但是甲方想另找一家專業公司來做。這樣改動的話,是否影響太大,是否需要第二家公司重新配合設計院出圖?如果不用改動設計,而是讓第二家參照第一家的設計直接施工,是否可行?
解決室外雨水排水問題的幾種設計實踐
接到一個屋頂 長200M寬100M 做屋面雨水排水在《建筑給水排水設計規范》上P77 4.9.10.4工業廠房……等大型屋面雨水排水宜按壓力流設計我接觸的都是重力流的 請問壓力流的怎么做?
雨水排水設計
雨水排水設計專題,為您提供雨水排水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水排水設計 相關的專業交流討論,更多雨水排水設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量