小弟剛出來搞施工,很多方面經驗不足 希望各位前輩能指點指點??!謝謝??!
地下室30米長的伸縮縫,留置的排水溝,但是沒有集水坑?,F(xiàn)在水老是要溢出溝來,怎么排水呢?溝長30米,寬0.3米,深度0.15米。不知道有沒有這樣的潛水泵直接放溝里抽水
最近被地下室排水系統所困擾,不知各位是如何設置地下是的排水溝跟集水坑的。論壇上有說按防火分區考慮每個2~3個,有說按20~30m范圍設置集水坑的等等。個人認為除了坡道處的截流溝,地下室的排水溝主要排車輛沖洗的廢水,消防試水,消防排水,設備排水等。是否通過考慮單個集水坑的深度應在多少范圍,合理增加集水坑的水量設計?
地下室排水溝和集水坑風道時該如何布置,請各位同仁幫忙不盡感謝!
1、地下室的電梯井集水坑能不能和地面排水溝匯集的集水坑合成一個集水坑,用潛污泵提升排走?2、一般集水坑潛水泵的流量應該根據什么來確定?
地下污水強排(提升)設備【主要功能】1、具有對水泵保護功能:由于壓力過濾罐內有礫石過濾層,污水中的雜質被過濾在罐內,水箱內的污水不含雜質,避免了雜質對水泵的纏繞堵塞,對水泵起到保護功能。2、具有內部碾碎功能:在水泵工作時,由于壓力貯藏腔內的礫石過濾層將會松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同時將過濾在過貯藏腔的雜質碾碎,使罐內的雜質很容易被排出。當水泵停止工作后,礫石被沖洗干凈并落回,恢復原始狀態;3、具有防堵塞功能:利用排水反沖洗壓力,對設備及管路進行沖洗,徹底解決了堵塞問題4、具有防止倒灌功能:由于設有緩沖器,緩沖器內擁有足夠大的暫存區和流水通道,可將帶有壓力的污水減壓,以消除瞬間水量增加給設備帶來的沖擊(即消峰作用),同時解決了污水回流倒灌的問題;5、具有自動檢測和加泵功能:有可靠的電器控制系統,設有自動檢測、故障自動復位功能,出現故障時自動將其他無故障水泵投入工作并即時報警;該裝置設有水泵組,有兩臺以上(含兩臺)的水泵組成,正常工作時,單臺工作互為備用,定次輪換。當有超長水量到來時(例如戶外暴雨或自來水跑水等)備用
先說說集水坑的設置:1、車庫入口及車庫坡道下部必須設置明溝及集水坑。2、水泵房、換熱站、地下室空調機房必須設置集水坑。3、每個防火分區至少設置一個積水坑。(請問是不是每個防火分區必須最少設置一個)4、地下室衛生間內部。5、消防電梯必須設置消防電梯集水坑。就地下室排水,現在常用的做法有三種:1、設置排水明溝,再從排水明溝排入集水坑后由潛污泵提升至室外。但這種做法因要設置排水明溝,明溝坡度一般為1%,所以對基礎要求比較高,開挖深度也就比較大。2、在地面下,基礎梁上部設置排水橫管,安裝直通式地漏,由于排水管道坡度小所以比設置排水明溝好做點。3、直接設置集水坑,由建筑專業直接放坡至集水坑。但此種做法集水坑設置比較多。潛污泵也就相應增加。以上是我對三種做法的理解。哪位大蝦有更好的理解,請出來指教指教。還見過人家直接設置10cm深的水槽的,但這種陜西這邊不多見,也請哪位大蝦指教指教。
我們建筑給排水設計人員遇見最多的幾種排水集水坑是下列幾種:1.地下車庫坡道口集水坑2.地下車庫內部排廢水集水坑.3.為地下室幦用薱設置的污水集水坑.4.水泵房內設置的集水坑.5.消防電梯基坑集水坑.請問大家那些是按照有效容積來設置的呢??希望就此能和大家討論一下..
論文簡介:窗井、設備吊裝口、排水溝、集水坑圖自行車速度放緩廣泛大鍋飯的 投稿網友:zhijiagaier 上傳時間: 2013-04-12
集水坑排水法,又稱明排水法,是在基坑開挖過程中,在坑底設置集水坑,并沿坑底周圍或中央開挖排水溝,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。該方法宜用于粗粒土層,也用于滲水量小的粘土層。基坑四周的排水溝及集水井設置在基礎輪廓0.3m以外,根據地下水量、基坑平面形狀及水泵能力,排水溝斷面尺寸一般為(0.3m-0.5m)*(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜設于轉角處,并每個20m-40m設置一個;集水坑直徑(寬度)一般為0.7-1m,其深度宜比排水溝低0.5m-1m,坑壁可用竹、木等簡易加固。集水井降水的優點是施工方便,設備簡單,應用較廣??捎糜诟鞣N施工場全和除細砂
地下室集水坑有消防電梯集水坑,收集車圖入口雨水的集水坑,地面沖洗水收集的集水坑等,水泵提升到室外污水管網還是雨水管網?排至室外管網的時候,按多少設計秒流量算室外管網的管徑?
做一項目,管線特多,出戶的方向和地方又都受限,想把兩個不是同一條排水溝的集水坑里提升出來的廢水管合并,不知道可行不?主要怕引起先排完水的集水坑里的污水泵倒灌,不知道我這樣的顧慮有沒有必要,大家討論下阿!
人防口部洗消間 擴散室 密閉通道設置地漏 。請問積水坑可否設在密閉門外(就是人防圍護結構外面,有的防護單元口部有樓梯,該樓梯是在人防單元外面,我見有的工程 人防洗消排水的集水坑就設在該樓梯平臺下,這樣做可以么?
請問論壇的專家、技術同志們:假如消防電梯的底坑和旁邊的集水坑底坑底標高都是一樣的,是4.000m,中間連同預埋管標高為4.050,排水泵2臺安裝在集水坑內,能否保證消防電梯的消防使用?。孔稍冞^電梯廠家說消防電梯坑內不允許存水,但目前集水坑和電梯底坑已混凝土澆筑完畢,二者是一個底標高,電梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,電梯安裝完畢后運行會不會因為集水坑排水不徹底而燒壞?2臺潛污泵型號是JYWQ65-40-12-1400-4型,具體見附圖。假如電梯坑內進水,潛污泵排水又不徹底(最低水位會存水),會不會燒壞電梯底部排線?電梯廠家說,電梯坑內電氣排線安裝在坑底,不能挪動,那么集水坑照目前圖紙施工是否已無意義?有什么好措施調整,怎么改呢?
正在做一個小型生活污水處理工程,設計時是在排水溝的上方每隔1米用鋼筋做了支架,電纜穿PVC管后就鋪設在鋼筋上,下方是排水的。請問這種做法可以嗎?看了許多人說這種方法不可取,但我想這樣總比直埋要好吧,方便檢修,而且又不會浸在水里。
售樓部門前的廣場鋪貼石材,需要排水溝排水,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作;大家一般還有什么做法沒有,以供參考一下;
問題補充:集水坑不是矩形,遇到拐角時怎么處理,是水溝性質的集水坑,又窄又長,但是不能用地溝畫,因為剖面圖和集水坑的剖面圖一樣
排水溝集水坑圖集
排水溝集水坑圖集專題,為您提供排水溝集水坑圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水溝集水坑圖集 相關的專業交流討論,更多排水溝集水坑圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度