磚砌煙囪驗收資料
磚煙囪豎向開裂分析與加固
圖紙簡介: 50米磚煙囪(公司升級專用),作圖精細,有圖片 投稿網友: zbczqn 上傳時間: 2013-08-14 圖紙省份:
一個45m高磚煙囪全高傾斜420mm(約1%),按煙囪設計規范基礎傾斜不能大于0.6%,施工驗收規范全高垂直度不大于50mm,但不知磚煙囪全高傾斜大于多少影響結構安全?
江蘇華升高空建筑防腐維修有限公司是首批得到江蘇省平安出產辦理監視局高處吊掛功課平安資歷天資證書,中國防腐化施工電力體系相關的業余天資證書,江蘇省建設廳地面功課工程業余承包天資證書、挺拔修建物工程業余承包天資證書、防腐保溫工程業余承包天資證書、修建防水工程業余承包天資證書,平安出產允許證證書,榮獲鹽都會工商行政辦理局頒布的“重合同取信用”企業證書。 我公司是一家業余從事撤除煙囪,人工撤除煙囪,磚煙囪撤除,拆煙囪,煙囪撤除,煙囪人工撤除等工程的地面撤除公司?,F(xiàn)已成長成為帶領班子過硬,技能氣力豐富,具備較強的經濟氣力、高本質的施工職員、業余化的辦理步隊,員工全數持有《中華群眾共和國特種行業技能操縱證》上崗。公司從業人數700多人,備各種業余技能職稱300多人,此中高檔工程師16名,一級制作師10名,二級制作師28名,工程師、經濟師、管帳師等共66名,具名目司理10多名,具有大中型機器裝備多臺(件)。公司現有18個駐外處事處,施工網點遍布天下,觸及煤油,化工,冶金,電力,動力,陸地,建材,國防,交通,煤炭,醫藥,輕紡,食物,口岸等多個行業,為天下數千家企業辦理了多少“高、大、難”
磚砌50m煙囪煙道施工方案
90米煙囪爬梯防腐,煙囪爬梯安裝維修 這是一個90米高度的煙囪施工方案,大概講述了煙囪爬梯護網的加固和維修施工,煙囪頂端避雷針的安裝,安裝煙囪爬梯的防腐護理,以及刷四藍三白的航標。通常煙囪的爬梯防腐、安裝以及維修都是這樣進行的一個程序。在施工的過程中安全措施一定要做好,施工人員每個人都是用非常堅固的尼龍繩做保險,并且佩戴U形安全鎖和施工作業繩子。 一、煙囪爬梯護網維修: 按原有尺寸在平地制作好爬梯護網(護網2.5米一節),人登高到煙囪頂口,用10#鋼絲繩將煙囪固定一圈,以備在后操作時作為人員在繩子上下的一固定點。將二根20#的尼龍繩放在爬梯二側上固定在煙囪頂部和鋼絲繩上,再加一根尼龍繩作為副保險帶,首先拆除已壞的護網用繩子放下平地,將做好的護網吊至煙囪頂口,由上至下進行安裝。上部安裝好后檢查下半部,如有脫焊的進行加焊維修。 二、避雷針安裝: 用3.3mΦ40的鋼管和30cm的避雷針頭組成整體避雷針,通過原避雷針安裝點進行重新安裝并用電焊加固,再在三支避雷針下部用Φ12的圓鋼焊接成一圈形成避雷圍線,后將筒壁內的避雷線與外焊接點相
最近我們的結構老師對“磚”十分著迷,開始憤世嫉俗,摒棄一切非傳統的對于磚的做法,比如貼面磚或在老磚上刷漆等。讓我們這些初學建筑的學生很茫然,不知各位自己對“磚”或磚結構之類的有何見解望不吝賜教!??!另外有無關于大師磚建筑作品的網站、資料的給推薦一下再次感謝?。?!
圖紙簡介: 50米磚煙囪施工圖,圖紙包括:目錄、設計說明、煙囪施工圖一、煙囪施工圖二、煙道施工圖、煙囪樁基施工圖、 煙囪總圖、煙囪平面定位圖和節點詳圖等。 投稿網友: zbczqn 上傳時間: 2014-07-16
簡要說明:煙囪高60m,出口內徑為2.0m、外徑為2.48m。文件格式:Word 文件大小:149 KB
GB 5101--2003燒結普通磚
我最近有個工程使用混凝土多空磚,是框架結構住宅,內外墻均用混凝土多空磚。我擔心以后會出現墻體裂收縮縫,造成墻體滲水。請有經驗的高手賜教幾招,互相探討?。?!
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
我廠發電機凝結水泵 采用立式電機,現在下軸承處滲油嚴重,并有串軸現象,但不知怎么處理,哪位大哥可以告知,怎么拆檢這種形式的電機。拜托!
我有一個問題向請教各位前輩。我們是一家外資的化工廠,電氣部有18個人。我是剛畢業的大學生,很多實際經驗一無所知。想請教各位前輩。我公司有一個110KV變電站。像變壓器,電動機,發電機,UPS, 高低壓配電盤,高低壓開關柜,SCADA系統,BATTERY CHARGER等等電氣設備的維護與維修,那些是自己公司自己做的,哪些是外協公司作的?能否詳細的加以說明,謝謝!
溫度變化所引起的裂縫,其主要原因就是混凝土所具有熱脹冷縮的性質。橋梁建筑的內外溫度發生顯著變化時,橋梁建筑內部就會因變形力和約束力相互作用而產生應力,當這個應力超出混凝土抗拉強度范圍時,就產生了溫度裂縫。在溫差變化較大的地方,溫度裂縫出現的范圍和頻率會相應的增大,這種裂縫具有一個顯著的特點就是會隨著溫度的變化而擴張或收縮。由收縮所引起的裂縫,這也是一類比較常見的裂縫。主要是塑性收縮、縮水收縮、自生收縮和碳化收縮。這類裂縫的原因主要是因為在施箁,混凝土的水灰比不合適,材料選擇和施工技術不夠嚴格。其他原因導致的裂縫,如基礎變形,基礎變形后出現的壓力超過建筑物的抗拉強度導致裂縫;施工材料不合格,施工時使用的材料、技術、工藝等不符合規格所引發的裂縫;凍脹使建筑內部的水凝結成冰,導致內部體積增大而出現的裂縫;鋼筋銹蝕混凝土承載力降低而出現的裂縫等。 橋梁裂縫比較常用的維修方法 隨著建筑技術和建筑材料的進步,橋梁建筑的裂縫修補方法也越來越多,最常用方法有表面處理法、灌漿
我們廠燃料分場的電氣設備維修維護一直是電氣分場負責,隨著設備的增多維護量加大,想成立燃料電工班專門負責,領導要寫個報告,誰有現成的關于燃料電氣設備維護方面的資料,如成立電工班對于設備管理的利弊等方面的資料請分享一下,謝謝了