一個小城市,大概20多萬人,在附近山區有一個煤礦煉焦廠,熱電廠是煉焦廠的附屬,距離城市有10公里,用什么熱介質好。本身是山區,電廠比城區高一點。是用熱水還是蒸汽?熱水的話回水泵房一定能耗不少;用蒸汽的話需又覺得蒸汽管造價高,而且也要回收冷凝水。而且我總覺得什么介質10多公里輸送都剩不了什么熱量了。有規定說最多輸送距離多少嗎?有誰知道煉焦廠的熱電廠發電原理,必須建在焦廠附近嗎?可不可以離遠點。嗚,真讓我為難,謝謝大家了
過完年開工的東莞脫硫工程,包括吸收塔2個,全不銹鋼,加內構件共計239噸如圖 2.其他槽體4個,碳鋼,合計80噸,加上爬梯平臺,噴砂油漆酸洗腳手架施工。圖紙如下: 合作方式多樣,1.全包,我方安排一人協調關系,可以2.包儲槽制裝單項,其他如酸洗油漆噴砂腳手架我方自行施工,可以3.其他形式也可以。說明一下:儲槽板材管材焊條我方提供,外包商包含治具,工具,及耗材,實際就是包工加工具及含耗材,如果沒有工具我方可以提供。需要有實際經驗隊伍,價格和我溝通后確定,原則按實際重量計算單價總之一句話,合作方式多樣,承攬商要可靠,有興趣聯系吧,
從事一熱電廠的監理工作,圖片資料要貫穿整個施工過程,現在發上部分來,由于是正在施工中,后續圖片會不斷上貼,供大家討論。
一般一個熱電廠有多少個供熱發電機組,幾個還是幾十個,還是都可能。對于同一個熱電廠,不同機組燃料是一樣的嗎,還是有的是燃油的,有的是燃煤的。我真是不懂呀,可是還在弄這方面的東西,幫幫我吧,說幾句就可以了!
發電廠位于山東省,是山東電力網的主力電廠,也是一座大型礦口電廠。 電廠一期、二期工程共裝有四臺30萬千瓦機組(經改造目前機組實際出力均為335MW),已分別于1985年~1989年建成投產。三期工程裝設兩臺60萬千瓦機組,分別于1997年1月和11月投產。本期工程計劃擴建2×1000MW燃煤發電機組,計劃2004年12月8日開工,2007年8月31日#7機組投產發電,2007年12月31日#8機組投產發電。 本期兩臺機組均以發電機-升壓變壓器組型式接入廠內500kV系統,2臺發電機各經過三臺380MVA(容量暫定)強油風冷無載調壓的單相變壓器分別接入500kV系統,電氣主接線采用發電機-變壓器單元接線。本期500kV系統采用一個半斷路器接線, 500kV進線2回,500kV出線1回,予留出線位置一回。 發電機出口不裝設斷路器,發電機引出線與主變的聯結采用全連式離相封閉母線
熱電廠建設及工程實例.pdf
請問哪位有熱電廠工藝指標管理方面的經驗或者資料,比如制度,心得等?,F(xiàn)在比較先進的工藝指標管理是那些。小指標競賽等的實施細則和經驗等。能發表出來分享哈,不盛感激。
論文簡介:熱電廠煙氣脫硫特許經營合同(模板)甲乙雙方的責任和義務 投稿網友:cheng731277770 上傳時間: 2013-05-16
圖紙簡介: 圖紙包括了建筑與結構內容,從基礎到上層結構都有。 投稿網友: sun7314917 上傳時間: 2013-09-02 圖紙省
圖紙簡介: 山東某熱電廠辦公樓方案,高層,里面形式酷似兩面船帆,寓意事業一帆風順。 投稿網友: yinknj6303 上傳時間: 2013-07-19 <
熱電廠的項目,其供水水源為:污水處理廠的中水28m3/h和市政管網的78m3/h。問:需要同時對污水處理廠和自來水廠的水源進行論證嗎?自來水廠的如何論證?望指教!
石景山區區長夏林茂介紹說,西北熱電中心是北京市四個大熱電中心之一,也是其中規模最大的,建成之后也將是亞洲最大的熱電廠。西北熱電中心將建設6臺35萬千瓦級的熱氣熱電聯產機組。根據計劃,作為西北熱電中心項目的一部分,今年6月份前大藤、高井燃氣熱電廠將正式投入運行,京能燃氣熱電廠也將在今年6月份完成調試,年底之前投入運行。 據悉,在西北熱電中心建成后將可以為40萬居民提供清潔能源,輻射面積達到了36000萬平方米。西北熱電中心部分啟用后將削減550萬噸燃煤,每年可減少5000噸二氧化硫等廢氣排放,周邊空氣質量將大大提高。 為了緩解停車難,今年石景山區還計劃在八角北里、永樂小區、八角北路2號院等老舊小區,建設正式停車位和臨時停車位各千余個,在較開闊的區域通過劃定黃線、標注編號等,確定正式停車位,在路邊、樓下等小塊區域,通過路面硬化等措施,開辟臨時停車位,車位數目總共可達到3400個左右。 針對市民提問的蘋果園東口地塊的未來規劃,夏林茂表示這里將高標準建設一處集文化館、非遺中心、博物館、全民健身中心、多廳影院等功能為一體的區級文化中心,該
一、事故案例 2012年
一、事故概況及經過1991年10月,鐵道部第十九工程局建筑公司第一工程隊在遼寧盤錦市遼河油田勘探局熱電廠中心試驗樓施工。18日15時40分,進行第四層樓板的吊裝作業,當28塊樓板吊上,分7堆擺放在第一、二間屋面上時,5米長、截面為500×200毫米的鋼筋混凝土進深梁突然折斷,重量及沖擊力將第二、三層樓板砸斷直落一層地面,在樓上作業的9人從13.6米高處隨之墜落,造成3人死亡,3人重傷,3人輕傷,直接經濟損失約95000元。 二、事故原因分析1.違章作業。在進深梁混凝土養生期不夠、強度不夠的情況下上樓板,是釀成此事故的直接原因。進深梁于10月12日現澆之后氣溫急劇下降,12—18日的平均氣溫為11.3,推算該梁6天的混凝土強度只達設計的25—30%左右。為趕工期提前上樓板,造成上樓板后將進深梁壓斷。2.盲目蠻干。進深梁上集中超負荷堆放樓板是造成事故的重要原因。按設計要求,該梁達最終強度時可承受2.114噸/米,而30%的強度時只能承受0.63噸/米,實際荷載1.89噸/米,超出3倍。3.場地狹窄。樓板只能從一側吊裝是事故發生的客
網上搜集的,可以讓大家參考參考。part01
一、 前言汽輪機采用回熱加熱系統是提高機組運行經濟性的重要手段之一。回熱加熱系統的運行可靠性和運行性能的優劣,直接影響整套機組的運行經濟性。隨著火力發電廠機組向大容量高參數發展,高壓加熱器(以下簡稱高加)承受的給水壓力和溫度相應提高;在運行中還將受到機組負荷突變、給水泵故障、旁路切換等引起的壓力和溫度的驟變,這些都會給高加帶來?yè)p害。為此,除了在高加的設計、制造和安裝時必須保證質量外,還要在運行維護等方面采取必要的措施,才能確保高加的長期安全運行。二、存在的問題為了確保熱電廠的安全經濟滿發,各高加均應投入運行。如因故障必須停用高加時,應按照制造廠規定的高加停用臺數和負荷的關系,或根據汽輪機抽汽壓力來確定機組的允許最大出力。我廠高加在實際運行中存在的主要問題如下。2.1 管子及管子與管板的泄漏管子及脹口泄漏,是我廠高加存在的普遍問題。我廠一期共有三臺高加其中兩臺高加運行溫度達不到設計運行參數一般加熱溫度130℃(設計溫度參數為150℃)熱電廠l#、2#高加漏管率達20%以上,3#高加漏管也嚴重,(3#高加更換管束后運行穩定不再漏管
烏海熱電廠脫硫除塵改造經驗
圖紙簡介: 本圖紙是某地八層熱電廠廠房結構施工圖,抗震烈度為7度,圖紙內容包括基礎圖,配筋圖,平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: hz452311566 上傳時間: 2014-03-08
本人位于長江沿線,在一個發電廠附近2公里有一個規劃18萬平米的10棟左右18層住宅小區,另距3公里左右有一個一期已建成近20萬平米小區,二期估計再建40萬,遠景估計會達到100萬以上,其中該小區雙拼別墅不會少于30萬平米。我與朋友曾探討,利用電廠蒸汽供暖,采用大型換熱站加制冷。請問該項目,有人操作過嗎?
熱電廠煙囪
熱電廠煙囪專題,為您提供熱電廠煙囪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱電廠煙囪 相關的專業交流討論,更多熱電廠煙囪相關內容請?jiān)L問