  • 【求助】鍋爐排煙初塵濃度怎么計算

    鍋爐排煙初塵濃度怎么計算?還有SOx。(附上公式和各符號名稱,單位)書上排煙初塵公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排塵濃度,mg/m3     MA-鍋爐排煙出口總排塵量,mg/h     Vy-鍋爐煙氣量,m3/h     Tpy-鍋爐排煙溫度,k     P-排煙絕對壓力,Pa     B-鍋爐燃料消耗量,Kg/h     Aar-燃料接收基灰分,%     Qnet.

  • 【請教】關于鍋爐排煙問題請教大俠

    鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,屋頂有110米左右高,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢?如果可以,那風機風量得怎么選擇???謝謝大俠們!

  • 鍋爐排煙管坡度為什么向下坡

    本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 編輯 問個簡單的問題中央空調的燃氣鍋爐房排煙管坡度為什么向下坡,煙不是應該向上走嗎?

  • 控制鍋爐排煙溫度高的技術措施

    控制鍋爐排煙溫度高的技術措施 1

  • 鍋爐排煙閥門是否有安裝圖集可以參照?

    現在上海一處酒店施工,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,要求按相關圖集安裝,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊

  • 鍋爐排煙溫度偏高的原因分析及解決措施

    鍋爐排煙溫度偏高, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。 一、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有漏風、摻冷風量多、受熱面 積灰、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一, 是

  • 請教銅管廠熔爐排煙怎么做效果更好,謝謝

    現在有個銅管生產廠的項目,有個熔爐車間,在對費銅熔煉時會產生很多油煙,想請教下這個怎么排,效果會好些.整個廠房高11.3米.熔爐高約3米,在熔爐的上面有一個行吊,行吊頂部距離屋頂約2米,而且行吊活動范圍比較廣,如果采用局部排風方式,排風口距離出油煙的爐口比較遠.請教有沒有做過的,給我些建議,謝謝

  • 鍋爐排煙霧化濃度過大如何解決?

    RT。。。。醫院燃氣鍋爐在使用過程中,排出的煙霧在氣溫較低時凝結霧化,濃度過大,讓人感覺有火災發生。。。。有什么辦法可以改善這一問題?從管道改造動手還是從排煙口改造動手呢?

  • 關于蒸汽鍋爐排煙管道低位排放的問題

    大家好,請教大家一個關于鍋爐方面的問題:1.目前我單位設計為2臺1T蒸汽鍋爐及3臺4T熱水鍋爐,原設計排煙沖為樓頂排放,但是經過鍋爐廠家說可以低位排放,按此方案,現在是直接排放在離主樓樓體約10M的地面,請問這樣合適嗎?(詢問設計院:設計師不同意,但廠家說沒有問題,項目給也出于成本的考慮——高位煙道制作安裝成本)2.目前設計均為油氣二用鍋爐,想調整為獨立燃?,不知道價格方面要相差多少?謝謝!

  • [換熱器]熱管換熱器使您的鍋爐排煙溫度降的更低!

    [換熱器]熱管換熱器使您的鍋爐排煙溫度降的更低!

    工業燃油、燃?、燃煤鍋爐設計制造時,為了防止鍋爐尾部受熱面腐蝕和堵灰,標準狀態排煙溫度一般不低于180℃,最高可達250℃,高溫煙氣排放不但造成大量熱能浪費,同時也污染環境。熱管余熱回收器可將煙氣熱量回收,回收的熱量根據需要加熱水用作鍋爐補水和生活用水,或加熱空氣用作鍋爐助燃風或干燥物料。節省燃料費用,降低生產成本,減少廢氣排放,節能環保一舉兩得。改造投資3-10個回收,經濟效益顯著。一、RYRHS-A型熱管余熱回收器(氣-水)RYRHS-A型熱管余熱回收器是燃煤、油、氣鍋爐專用設備,安裝在鍋爐煙口,回收煙氣余熱加熱生活用水或鍋爐補水。其構造如圖所示:下部是煙道,上部為水箱,中間有隔板。頂部有安全閥、壓力表、溫度表接口,水箱有進出水和排污口。工作時,煙氣流經熱管余熱回器煙道沖刷熱管下端,熱管吸熱后將熱量導至上端,熱管上端放熱將水加熱。為了防止堵灰和腐蝕,余熱回收器出口煙氣溫度一般控制在露點以上,即燃油、燃煤鍋爐排煙溫度≮130℃,燃氣鍋爐排煙溫度≮100℃,節約燃料5-10%。二、RYRHS-B型熱管余熱回收器(氣-氣)RYRHS-B型

  • [鍋爐]關于常壓燃氣鍋爐排煙煙囪的防爆門和膨脹節

    現在2003的技術規程里要求燃氣鍋爐排煙煙囪有防爆門和膨脹節,但是現在生產這種成品煙道的貴的嚇人!2200/米,不銹鋼的!有沒有制作的圖集啊?自己做算了!

  • 熱水鍋爐排煙溫度大于多少度需要加余熱回收裝置?

    如題,熱水鍋爐排煙溫度大于多少度的時候需要加余熱回收裝置?有沒有關于這個的規范或者標準?我是北京的,國標和地標都行~~~請各位大神幫忙~~~~~

  • 關于走廊排煙的一點疑惑

    技術措施第4.1.2條 非高層民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位應設防、排煙設施:其中有一條是:地下室、公共建筑中長度大于20M的疏散內走道,其它建筑中長度大于40M的疏散內走道。第4.1.6條 自然排煙口,宜設置在......。排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30M。根據這兩條,我認為長度超過20M的內走道若自然排煙,可開啟外窗距走道最遠點不超過30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段內走道,長度大概40M,從走道無窗的一端算起,二十五六米處有可開啟外窗,開窗面積滿足要求,我認為可以自然排煙。但是消防局不認可,我們老總理解為從內走道一端算起,只要20M之內沒有外窗,就不滿足上述第4.1.2條的規定,應該設機械排煙。到底應該怎么理解才對,請大家說說。

  • 『『『商場防排煙』』』

    我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?

  • 這樣的環形走道如何排煙?

    1.這樣的環形走道如何排煙?南側又開啟窗且開啟面積能滿足南側排煙要求。引申出其他問題:2.一個相通的走道,按2個防煙分區考慮(設擋煙垂壁),其中一個開啟窗滿足排煙條件是能否自然排煙。3.如果一個相通的走道不能部分自然排煙、部分機械排煙,將環形走道(東、西側各設一道)設2道防火門進行隔斷,能否部分自然排煙、部分機械排煙。

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 關于丙類廠房排煙的問題

    最近做一個丙類廠房,單個車間的面積均超過2000平米,無吊頂,有外窗但是不能滿足自然排煙要求(第一,開窗面積小于2%;第二,不能滿足30米的要求),梁高均超過500mm,柱網是9500x9000,層高均小于6m。 疑問一:是否按照不大于500平米來劃分防煙分區呢?因為沒有吊頂,如果用梁來看做分區劃分,是否是按照最小防煙面積為9500x9000來計算,然后排煙風機的風量按照9.5x9x120來計算呢?還是按照不大于500來劃分? 疑問二:是否每個柱網之間都要設置排煙口。

  • 急的冒汗---急需排煙

    對一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑, 當無自然采光和通風的內走道長度超過20m一端有自然采光和通風的內走道長度超過40m兩端有自然采光和通風的內走道長度超過60m這對嗎?我怎么在規范上看不見???

點擊加載更多