審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
圖紙簡介: 該圖為某三層框架賓館結構圖紙,本工程為框架結構,地上三層。包含基礎布置圖、各層平面圖、首層柱配筋圖、首層梁配筋圖等圖紙。 投稿網友: kkk214 上傳時間: 2012-04-18
圖紙簡介: 本工程為榮縣某五層框架結構賓館,抗震設防烈度為6度,圖紙包括:結構設計總說明、基礎平面圖、基礎詳圖、梁板配筋平面圖、樓梯結構詳圖。并配套了建筑平面及立面圖等。 投稿網友: ywb33558 上傳時間: 2014-07-
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!?。?!
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講?。?/p>
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!?。?/p>
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?