我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.infoclarites.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。。。。。。。?handshake
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,來解決在鉆孔灌注樁施工中, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
鉆孔灌注樁目前在沿海城市和市區改造中的使用已相當普及,但因屬隱蔽工程,成樁后質量檢查比較困難。本文根據筆者十幾年來參與幾十個鉆孔樁工程施工的經驗,就如何在各個施工環節中充分重視、精心施工、加強質量管理等問題進行探討,期望通過與同行們相互交流,達到提高施工水平的目的。
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
我們的樁已經全部澆灌完畢,在檢測的時候發現持力層和樁身周圍都存在溶洞,地質勘察報告也沒有體現這個問題,設計和地勘也遲遲不出方案,我想問問大家有沒有好的方案呢?
小弟近來做了一個工程,基礎為端承摩擦泥漿護壁鉆孔灌注樁。在對樁基礎進行設計時有人提出因泥漿護壁及施工原因須對側摩阻力特征值進行10%`40%的折減,但規范上對此沒做規定,所以非常迷惑,是否需要折減 折減多少?望高手指點迷津。多謝。
在鉆孔灌注嵌巖樁的施工過程中,經常會碰到需要確定樁端入巖深度的問題,而入巖深度的確定往往爭議較大,是施工、監理等單位關注的焦點,同時也會影響到樁端承載力的發揮。本文結合某工程鉆孔灌注樁施工中的入巖判別實際情況談談關于入巖判別的幾點認識。一、場地地層情況根據勘察資料,場地地層如下:1、粉質粘土,軟可塑狀,位于地表,厚度一般1m左右;2、淤泥質土,流塑狀,厚度20~30m;3、殘坡積土層,一般由粘性土組成,局部為碎石層,分布不穩定;4、基巖持力層,巖性為熔結凝灰巖,其中強風化層厚1~2m,其下為中風化層,單軸極限飽和抗壓強度為20~60MPa,設計要求樁端全斷面進入中風化層0.5~1m。二、鑒別入巖的方法本次通過對1000多根樁的判別,輔以鉆孔驗證,得出了一套判別入巖的行之有效的方法,簡稱入巖三看:一看是否到達等高線標高。根據勘探資料,繪制中風化基巖持力層頂板標高等值線,施工中鉆孔深度要達到等高線附近方可進行判別。值得注意的是由于等高線為根據鉆孔資料推測繪制而成,當中風化巖面起伏較大時可能相差較大,但一般不超過1m。二看鉆進情況。
灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,
如題,謝謝大家的發表
鉆孔灌注樁與沖孔灌注樁的區別
鉆孔灌注樁與沖孔灌注樁的區別專題,為您提供鉆孔灌注樁與沖孔灌注樁的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁與沖孔灌注樁的區別 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁與沖孔灌注樁的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題