旋挖成孔灌注樁斷樁原因分析及處理 工作單位:中鐵建工集團有限公司 姓名:李建寶 【摘要】旋挖成孔灌注樁屬于隱蔽工程,影響施工質量的因素很多,對其施工過程每一環節都必須要嚴格要求,對各種影響因素都必須有詳細的考慮,否則一個環節出現問題就有可能引起斷樁。本文簡要地分析了斷樁的原因及處理方法等。 【關鍵詞】旋挖成孔灌注樁施工 斷樁分析 處理方法 隨著旋挖成孔灌注樁施工技術的發展及施工工藝的推廣,使的旋挖成孔灌注樁基礎已經有一套比較成熟的施工技術而被廣泛應用到工程建設中。但是旋挖成孔灌注樁的施工受到多方面因素的影響和制約,稍有處理不妥的地方,就很容易引起斷樁,所以斷樁的預防和處理是旋挖成孔灌注樁施工中的一個重要而復雜的問題。
鉆孔灌注樁灌注混凝土困難是一種常見的現象!所以在施工前,要注意做好出現各種情況時的應急措施很重要。有一鉆孔灌注樁,孔徑為1800mm、樁長為56m,在水下混凝土灌注過程中由于種種原因,在距孔口22m位置處被迫停止了混凝土灌注。 問題: 1、導致鉆孔灌注樁灌注困難的原因? 2、如接著進行二次澆注,如何避免出現斷樁? 3、如果停止灌注,在后續施工中該應怎樣實施? 這里尋求現場急救方案,希望大家探討!
灌注樁施工,在水下灌注混凝土時,為保證樁頭混凝土強度,需要有一定的超灌量,樁頂超灌部分就需要鑿出,我們稱之為樁頭處理。作為樁基工程最后一步重要工序,樁頭處理如何做?現場“六步”示例,以供大家參考! 《建筑樁基技術規范》條文 1、測量放線 水準測量,放出實際的樁頂標高,統一用紅漆標識。
灌注樁施工,在水下灌注混凝土時,為保證樁頭混凝土強度,需要有一定的超灌量,樁頂超灌部分就需要鑿出,我們稱之為樁頭處理。作為樁基工程最后一步重要工序,樁頭處理如何做?現場“六步”示例,以供大家參考!
人工挖孔灌注樁的樁頭,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,避免以后鑿樁頭的程序。請教這種施工方法是不是可行。
橋梁樁基斷樁形式有很多種,但是在樁基檢測中,有兩種無形斷樁,是工程中最常見的,就是我們在進行基礎樁基施工過程中,樁基檢測在某一段存在夾層或有斷裂的痕跡,但通過取芯,或鑿除時,并未發現檢測時的斷裂處有異物或夾層,那么產生此現象由兩個原因造成:
1、質量問題及現象
我們的樁已經全部澆灌完畢,在檢測的時候發現持力層和樁身周圍都存在溶洞,地質勘察報告也沒有體現這個問題,設計和地勘也遲遲不出方案,我想問問大家有沒有好的方案呢?
鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,來解決在鉆孔灌注樁施工中, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
鉆孔灌注樁是目前土建工程施工中常用的樁基礎形式,具有承載能力高、穩定性強、施工成本低等優點鉆孔灌注樁在灌注成樁的過程中往 往因為混牧拌和質量不合格和施工操作不當?shù)?導致灌樁混凝土堵管、卡管。出現這種情況如果得不到及時有效的處理,則會造成斷樁事故,只有重新成孔(復鉆)或者補樁才能保證樁基礎的原設計要求。這樣不僅嚴重影響工期而且給施工 企業造成重大經濟損失。事故發生后如果堵管疏 通無效時可采用“濕接法
鉆孔灌注樁導管堵塞斷樁事故的處理
坍孔的表征時孔內水位突然下降,孔口冒細密的水泡,出渣量顯著增加而不見進尺,鉆機負荷明顯增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥漿相對密度不夠及其它泥漿性能指標不符合要求,使孔壁未形成堅實泥皮。 〈2〉未及時補漿(或水)或河水、潮水上漲,或孔內出現承壓水或鉆孔通過砂礫等強透水層,孔內水流失等造成孔內水頭高度不夠。 〈3〉護筒埋置太淺,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸濕泡軟,或鉆機直接接觸在護筒上,由于振動使孔口坍塌,擴展成較大坍孔。 〈4〉在松軟砂層中鉆進進尺太快。 〈5〉吊入鋼筋骨架時碰撞孔壁。 (2)坍孔的預防和處理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中鉆進時,應控制進尺速度,選用較大相對密度、黏度、膠體率的泥漿或高質量泥漿。 〈2〉汛期或潮汐地區水位變化過大時,應采取升高護筒,增高水頭。 〈3〉發生孔口坍塌時,可立即拆除護筒并填回鉆孔,重新埋設護筒再鉆。 〈4〉如發生孔內坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔處以上1-2m,如坍孔嚴重時應全部回填,待回填物沉積密實后再行鉆進。
土木在線---培訓考試頻道入口 本工程樁基采用鉆孔灌注樁,由于地質勘查報告中顯示地下有溶洞發育,所以對灰巖區域的樁進行了一樁一探的超前鉆?,F(xiàn)發現一根樁下有兩個溶洞串聯現象,尚未探明溶洞范圍。不知各位大蝦有無經濟合理的溶洞處理方案,指點迷津。
工地上灌注樁頭鋼筋被挖機一不小心壓彎了好多條,全趴在地上了,三級鋼 ,25的啊,現在調直,一搬就斷,又不讓用火燒,哪位好心的老大給個主意吧~~~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-4 09:35 編輯 ]
基礎土方開挖碰到原房屋的樁基礎,看樁的直徑約900mm,估計埋深不會少于10m,想請教各位如何處理這個樁,放坡開挖處理不現實,如果采用全套管回旋轉機CD機來處理價格太高。采用旋挖機來處理好像價格也高。聽說可以用沖擊鉆機來處理,不知是否可行。
地下連續墻導墻施工時,遇到一地下灌注樁,經小應變檢測大概11m長。見圖片,像這種情況該如何處理。
灌注樁斷樁處理
灌注樁斷樁處理專題,為您提供灌注樁斷樁處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與灌注樁斷樁處理 相關的專業交流討論,更多灌注樁斷樁處理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題