樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
最近我接觸到一個工程,它的地質情況是:面積30萬平米,1層是耕土,厚度0.3-1.1M,全場分布。2層是粉質粘土,層厚0.4-2.3M.3層為淤泥質粘土,層厚4-16.6M,全場分布。4層粘土,層厚0.7-4.2M,樁端土承載力為3000KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1800KPA.五層礫砂混粉質粘土,厚0.7-4.7M.6層礫砂,樁端土承載力為1800KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1100KPA。因該工程是商住樓,一二層框架,三四五層是磚混,其最大荷載550噸,地勘建議采用人工挖孔灌注樁或沉管灌注樁,以第4層為持力層。此處地下水位高,挖出來的孔內積水較多,但粘土層作為持力層,我覺得不宜采用人工挖孔樁。因一些人為影響,說什么節約投資,縮短工期,質量易控制,可實際施工不是那樣的,現在只是開始一棟建設,不知道各位給點意見好嗎?到底那種更好?
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
樁按施工方法不同,可分為預制樁(預應力管樁)和灌注樁(鉆孔灌注樁)。 兩者都是廣泛運用于土質軟弱且埋藏較厚的地基中,具有承載力高、穩定性好、沉降小、耗材少等特點,可以有效滿足建筑物對地基強度、變形和穩定性的要求。 兩種樁型各具特點,不同的施工方法,采用的機械設備和施工工藝不同,樁與土的作用機理也不同,適用范圍有所不同。 1、定義不同 預制樁:預制樁,就是指在打樁現場或者附近就地預制,較短的樁也可以在預制廠生產。是在工廠或施工現場制成的各種材料、各種形式的樁(如木樁、混凝土方樁、預應力混凝土管樁、鋼樁等),用沉樁設備將樁打入、壓入或振入土中。
最近接觸的基礎形式多是灌注樁,關于樁身的配筋,不同的人有不同的做法,所以發帖想知道大家的常用做法??刺耐緜兛煞窕卮鹣旅鎺讉€問題:灌注樁的縱筋一般取多大直徑的鋼筋?間距多大?是否嚴格按規范中0.2%~0.65%插值計算配筋率?配筋是否全長?分不分長短筋?
雙向螺旋擠土灌注樁(異形樁) 河南省某工地采用上述專利技術施工,沒獲得期待結果。 經觀察有以下幾點問題,供大家分析、研討。 一、試驗樁基本情況: 1、設計樁身尺寸:L=16m,樁徑d=500mm ,c30砼; 2、樁數量:( 6 ) 3、樁端持力層:2.0.1.2、(7) ;粉砂:淺灰色,砂質較純,以長石、石英石為主,含少量云母等暗色礦物,局夾有薄層粉土,呈飽和、密實狀態,局部地段為中密狀態。 4、地質情況:2.0.1、 1、人工填積層:雜填土,稍濕、松散狀態。 .
論文簡介:沉管灌注樁在基坑支護中的應用,對于-1F地下室基坑適用較廣. 投稿網友:zjawei 上傳時間: 2013-07-21
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 編輯 振動沉管灌注樁施工方案一、工程概況二、基本規定
預制樁 灌注樁樁基設計說明cad版本(點擊文字跳轉資料) 適用范圍 本圖預制樁適用于非地震區和抗震設防烈度8度及8度以下的一般建筑低承臺樁基礎;樁型包括:①預制鋼筋混凝土方樁(簡稱“實心方樁”),邊長1.1250~500;②預應力混凝土管樁(簡稱“管樁”),樁徑300~700;③預應力混凝土空心方樁(簡稱“空心方樁”),邊長250~600。1.2 基礎環境地質條件要求: (1)對于實心方樁,基礎環境地質條件應對混凝土無侵蝕性,如需考慮侵蝕性問題應結合相關規范另行設計計算。<
(一)原始數據、資料 1.工程概況 某小區住宅樓工程采用框架剪力墻結構,建筑高度60m。工程采用樁基礎,設兩層地下室,基坑挖深為9.0m,局部挖深10.0m。基坑周圍有建筑物和路面下埋有電纜線、煤氣管道、自來水管道及污水管道等市政公用設施,最近處距用地紅線僅4m。 2.工程地質概況
現在我在一工地做設計代表,由于場地面積比較大(46棟住宅多層和高層)在多層采用沉管灌注樁,地質條件比較復雜,每一個樓都給出一個夯擴參數,底下擴大頭為直徑600,但是一次夯擴量要3.0~3.5米(樁身R=400),不知道這個數是怎么算出來的!知道的請回答
有個工程業主要做沉管灌注樁,地質報告看來端承為中等風化砂巖,且頂部0.4~.8m為強風化砂巖。 不知道這樣的地質條件是否適合做沉管灌注樁啊? 大家教教小弟??!
請問各位,目前有一三十一層的樓,地質情況較差,基巖埋在一百五十米,上邊是泥炭土,屬高壓縮,請問灌注樁能否施工到一百六十米左右,謝了,請高手指導,用什么機械?
引孔沉管灌注樁施工組織設計[local]1[/local]