豬廢水,以下是COD水質檢測指標,請教論壇大神們,二級兼氧和好氧是否存在異常?該如何整改?原水3928 厭氧罐出水737.4一級兼氧290.4 一級好養273.9二級兼氧273.9 二級耗氧267.9
AO工藝脫氮和除磷的區別
厭氧池突然出現死泥現象,請教是什么現象?
一個好的回流焊工藝應該是對所要焊接的PCB板上的各種表面貼裝元件都能夠達到良好的焊接,且焊點不僅具有良好的外觀品質而且有良好的內在品質的溫度曲線。下面智馳科技來分享一下回流焊工藝速度參數怎么調試? 從生產的角度來講,回流焊爐子的速度參數調整越快,單位時間爐內通過的產品數量越多,也就說這樣的生產效率就越高。但是考慮到元件的耐熱沖擊性以及沒有這個回流焊爐子的熱補償能力,回流焊的運輸速度參數必須要在買漲標準錫膏溫度曲線的前提下盡量的提升,決定好壞的主要看回流焊設備的熱補償能力。 運輸和熱補償性能結合在一起可直接作為衡量回流焊爐子性能
污水處理AO工藝,即厭氧-好氧工藝,是一種常見的生物處理方法,用于去除污水中的有機物質和污染物。這一過程主要依賴于微生物的作用,通過厭氧和好氧兩個階段的處理,實現高效降解污水中的污染物。 在AO工藝中,污水首先進入厭氧區,這里的環境不利于好氧細菌的生長,但有利于厭氧細菌的生長。厭氧細菌在無氧條件下對有機物進行分解,產生甲烷和二氧化碳等氣體,這一過程稱為厭氧消化。這部分處理可以有效減少有機物的含量,并產生一定的能量。
通風與空調系統調試 1 范圍 本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2 施工準備 2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具: 2.1.1 通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。 2.1.2 嚴格執行計量法,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表。 2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試。 2.1.4 綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。 2.1.5 搬運和使用儀器儀表
廢水為明膠廠的洗皮廢水(豬皮、牛皮),流程是:機械格柵——氣浮池——沉淀池——A池(有掛填料)——O池(有掛填料)——二沉池,調試三個月了,氨氮一直降不下來,他們之前就是氣浮+沉淀,然后環保局檢查不行,我們做的整改。氣浮出水COD1000,氨氮30,可是AO后出水COD還行100,問題時氨氮有80,國慶的時候業主找隔壁市政污水廠的工程師過來看,他提出幾點問題:1.我們的外回流太小了(污泥池要回流到A池,要100%回流),2.內回流不需要開(之前是O池末端回流到A池前段200%的回流),3.A池要加推流器,4.每天多排泥,然后他們廠拉少量污泥(1t左右)過來,堅持10天;因為試了好多種方法都不行,就按他的來了,今天是第三天,現在情況有好轉,這幾天出水COD20,氨氮50,氨氮還是偏高。現在環保局催著業主驗收,不然要關廠,業主很急一直在催我,頭大?。。?!請大家支個招。
1、工藝流程(1)調試前的準備工作:1)熟悉資料:系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,包括圖紙和設計說明書,充分領會設計意圖,了解各種設計參數、系統的全貌以及空調設備的性能及使用方法等。熟悉送(回)風系統、供冷和供熱系統、自動調節系統的特點,特別要注意調節裝置和檢驗儀表所在位置。2)現場會檢:調試人員要會同設計、施工和建設單位,對已安裝好的系統進行現場驗收。3)引編制調試方案:調試方案內容包括調試的目的要求、進度、程序、方法、安全措施、儀器儀表的配套及人員安排等,調試方案要報送專業監理工程師審核批準;調試結束后,必須提供完整的調試資料和報告。(2)調試的主要項目和程序:系統調試可以按以下項目和程序進行試驗和調整:1)空調設備單機試運轉及調試;2)系統風量的測定和調整;3)空調水系統的測定和調整;4)自動調節和監測系統
AO工藝主要控制參數指標
現在很多關于AO工藝都是厭氧好氧,也有說是缺氧好氧?是否兩種都存在?如果厭氧好氧是否還需要內回流?具體工藝是一個怎樣的流程?
求助水量為80t/d,進出水水質如下,采用AO工藝 根據V=Nt*1000/(qdn,t*Xv)計算得出厭氧區容積為24.7m3,這樣停留時間將近7個多小時,明顯是太長了。 這說明采用的AO工藝不能達到總氮的去除要求嗎?(計算公式引用《城市污水處理廠處理設施設計計算》) 構筑物 項目 COD BOD SS
AO MBR系統調試方案實例
本人是一名污水鏟屎工,最近接觸幾個項目遇上一些問題,想請教各位高手指點迷津!細說: 養殖廢水,種豬場(COD按4500計,氨氮600), 基本工藝都一樣,使用2級AO工藝,目前一些項目出現了一些問題: 厭氧出來后的水質已降到800以內(氨氮500左右),經過一級缺氧池后,COD降到300多(氨氮300左右)。進入一級好氧池后,COD反而增長到了700多,后端2級AO的COD去除也效果不理想(但是氨氮去除效果好,已經達標控制在10以內)。原本一位采樣出錯,但是氨氮是遞減的趨勢,所以排除。 在此,想問問各位大神,有遇到這種現象么?是什么原因導致??營養比例失調么?
AO聯合MBR工藝處理PTA廢水
我目前在半導體芯片的廢水的調試,廢水的設計水量1200m3/hr,目前進水量35m3/hr,進水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工藝流程:調節池-接觸氧化池-沉淀池-砂濾器。接觸氧化池容積400立方米(填料250立方米。采用立體填料)有以下問題,向各位請教: 1、接觸氧化工藝,溶解氧控制的范圍多少是合適的,在這個范圍內,溶解氧高低相應會有什么影響,比如去除效率、出水的清澈度等等; 2、運行中出現大量白色泡沫,泡沫是因為什么物質產生的,又是什么原因導致這類物質的產生,如何從根本上消除; 3、接觸氧化的負荷什么范圍是合適的?負荷的高低,對應著系統的出水水質變化有什么樣的關系? 4、填料上大量紅斑(票頁)蟲生長,其次是線蟲,占據了填料附著物中的相當大部分,正常嗎?誰對接觸氧化工藝生物相觀測有實際經驗的,請留下寶貴經驗; 5、出水水質混濁,濾紙過濾后,清澈,有大量細小絮體,難以沉降,什么原因導?,應采取什么措施?6、甲基苯類物質對生化系統的影響如何?(系統進水中可能含有這類物質)
ao工藝調試
ao工藝調試專題,為您提供ao工藝調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ao工藝調試 相關的專業交流討論,更多ao工藝調試相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題