亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋面防水卷材為什么成這樣了?

    屋面防水卷材為什么成這樣了?

    屋面防水卷材施工后,差不多有20天沒有施工保護層,如今發現卷材大面積開裂,而且邊角有滲水。請問這是不是一定得返工?

  • 我想下載關于防水卷材的規范

    1)JC/T559-94塑性體瀝青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性體改性瀝青防水卷材。希望各位樓主幫忙找找

  • 屋面防水卷材施工厚度不滿足規范要求如何補救

    屋面防水設計要求采用1.2厚高分復合防水卷材及40厚配筋混凝土剛性防水層,施工現場僅做了0.5厚高分復合防水卷材并已經做了砂漿保護層,請問卷材厚度不夠如何補救?

  • 屋面接閃帶的鍍鋅圓鋼的驗收規范

    我想問下。屋面接閃帶的Φ10鍍鋅圓鋼的驗收標準。是按GB/T3091-2008 還是按GB1499.1-2008標準。 謝謝。 請詳細說下。

  • 卷材防水屋面滲漏的原因有哪些?

    (1)原材料質量不符合設計要求和規范、標準的有關規定;(2)卷材鋪貼在含水率較大的基層上又未采取相應的技術措施;(3)瀝青膠結材料熬制的溫度低,沒有達到充分脫水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰塵;(5)因溫度變化,屋面板產生脹縮,引起板端翹曲。卷材材質量差、老化或在低溫條件下產生冷脆,而降低韌性和延伸度;(6)搭接長度太小,卷材收縮后接頭開裂、翹曲;或因卷材老化龜裂、起溝破裂,使卷材開裂,而導致屋面防水層滲漏。(7)防水層未作保護層或保護層處理不當,以致卷材與膠結材料發生龜裂、變脆甚至破壞

  • 大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

    大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

    如圖片:大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

  • 屋面工程質量驗收規范.rar

    根據建設部《關于印發<二○○○至二○○一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃>的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《屋面工程質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11為強制性條文,必須嚴格執行。原《屋面工程建設規范》GB 50207—94于2002年10月1日廢止。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,山西省建筑工程(集團)總公司負責具體技術內容的解釋,建設部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。

  • SBS卷材防水屋面作業指導書

    SBS卷材防水屋面作業指導書

    SBS卷材防水屋面作業指導書本書籍下載解壓后就可!需要的朋友下載后請回貼支持喲

  • 急求消防水和電的驗收規范

    各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:zhuanghe101901@163.com,深表感謝!

  • 《屋面工程質量驗收規范》

    一、關于發布國家標準《關于印關 的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《程質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家國家標準,編號為GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11為強制性條文,必須嚴格執行。原《屋面工程技術規范》GB0207-94于2002年10月1日廢止。 本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,山西建筑工程(集團)總公司負責具體技術內容的解釋,建設部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二00二年四月一日 ________________________________________

  • 屋面工程質量驗收規范.pdf

    屋面工程質量驗收規范.pdf

  • 屋面工程質量驗收規范.doc

    屋面工程質量驗收規范一、關于發布國家標準《關于印關 的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《程質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家國家標準,編號為GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11為強制性條文,必須嚴格執行。原《屋面工程技術規范》GB0207-94于2002年10月1日廢止。

  • 屋面防水卷材出現鼓包現象該怎么辦呢?

    屋面防水卷材出現鼓包現象該怎么辦呢?

    大家好,屋面防水是一個很重要的模塊,現在對防水的要求也很高,我們這個工程使用的屋面防水是比較新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保溫層,上面在做一道增強布防水,最面上一道又是剛性防水,這對于本工程來說,屋面的造價還是比較高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的時候出現了鼓包現象,下過幾場雨,但是沒有發現鼓包地方滲水的現象。作為施工方,我們應采取什么措施呢?

  • 非上人屋面卷材防水做法的疑惑

    關于屋面防水做法有三個問題如下:1、我們項目的高層非上人屋面設計做法為兩遍聚氨酯改性瀝青卷材防水,上做1:3水泥砂漿保護層。這種做法是否有問題呢?個人認為水泥砂漿保護層做在柔性卷材上,肯定不能很好地結合在一起,以后開裂滲漏是必然的。規范要求卷材必須用不燃材料進行覆蓋,用帶砂的不算嗎?2、屋面質量驗收規范上面說在保護層與卷材之間還要做一隔離層,材質可為塑料膜或土工布之類的,這個隔離層主要起什么作用呢?加上之后不是更成兩層皮了嗎?3、驗收規范說:水泥砂漿保護層的分格縫的留置:分格面積宜為1平米。那樣不是整個屋面都成了豆腐塊了?施工難度大不說,施工質量能保證每個分格縫都做得那么好嗎,那要需要多好的工藝才行啊

  • 淺談屋面卷材防水施工的技術流程

    屋面防水工程是房屋建筑的一項重要工程,工程質量好壞關系到建筑物的使用壽命,還會直接影響人民生產活動和生活的正常進行。據統計,導致屋面滲漏的原因有幾方面:材料占20%~22%,設計占18%~26%,施工占45%~48%,管理維護占6%~15%。目前屋面防水出現許多新型材料,但是卷材防水層仍然占著重要的位置,因此本文重點談談屋面卷材防水的施工?一、屋面卷材防水施工前要做好以下幾點工作 (一)施工前的技術準備工作 屋面工程施工前,施工單位應組織技術管理人員會審屋面工程圖紙,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求并根據工程的實際情況編制屋面工程的施工方案或技術措施。這樣避免施工后留下缺陷,造成返工,同時工程依據施工組織有計劃地展開施工,防止工作

  • 屋面工程施工質量驗收規范

    屋面工程施工質量驗收規范

  • SBS防水卷材用于屋面防水,有什么優勢?

    SBS防水卷材是屋面防水應用較為廣泛的一種材料,它有哪些優勢呢?小編帶大家了解一下,SBS防水卷材應用于屋面防水工程的優勢。

  • 上傳聚氯乙烯防水卷材規范.rar

    上傳聚氯乙烯防水卷材規范.rar

    給大家傳一個GB 12952-2003 聚氯乙烯防水卷材供下載

  • 關于屋面卷材防水基層處理劑

    關于屋面卷材防水基層處理劑

    屋面防水層采用高聚物改性瀝青卷材熱熔法,班組長指揮工人大面積噴灑廠家配套的基層處理劑。施工手冊上說一次涂刷處理劑的面積不要太大,防止被污染,應在1-2小時前涂刷即可干燥。班組長說處理劑的作用就是滲入砂漿找平層,越滲入的時間長越與卷材粘接牢固。不知道誰說的對與錯呢?

點擊加載更多

屋面防水卷材驗收規范

屋面防水卷材驗收規范專題,為您提供屋面防水卷材驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面防水卷材驗收規范 相關的專業交流討論,更多屋面防水卷材驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度