地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
地下車庫(僅地下一層,有10kV/0.4kV變配電室)的潛污泵算消防設備嗎?如不算,按普通動力設備配電應按幾級負荷?
1,地下車庫用不用計算抗震?2,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求?請作過地下車庫的高手不吝指教。
一32層的高層住宅,一層地下室,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,高層住宅做鉆孔灌注樁。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮?
兄弟遇到一些問題,希望各位老大幫忙指點指點:<汽車庫、修車庫、停車場防火設計規范>上說面積大于2000m2的地下車庫應做機械排煙.1:面積大于2000m2的可不可以不做機械排煙而是做自然排煙呢?2:面積小于2000m2的是不是就可以不做排煙或是只做自然排煙呢?請各位老大指點指點!
地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。
請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控?。我們同事之間有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
哪位高人能指點一下,我小區(齊齊哈爾)地下車庫1800平米,埋深負3900,頂板砼厚250,庫覆土800,10公分擠塑板四周保溫,如果不采用任何供暖設施的話,冬天它能保證多少度?如果只設置熱風幕隔冷氣,應該設置多大KW為好?謝謝![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 編輯 ]
我準備在地下車庫開個普浴.大約有1000個平方.請問各位高手,我該怎么樣通風.才能沒有異味.保持干燥呢~我是一竅不通哦.希望大家指點一下哦~謝了
請問哪位仁兄知道上海地下汽車庫的防疫方面的要求,3類車庫,雙車道單出入口。如果有相應的文件編號就更好了。兄弟在此謝過了!
地下車庫面積2800m2,我把他分成兩個放煙分區,1:一個1700m2,2:一個1100m2,層高3.9m,分區1排煙量:39780m3/h,排風量30600m3/h,補風量取排煙量的50%為19890m3/h,分區2排煙量:25740m3/h,排風量:19800m3/h,補風量取排煙量的50%為:12870m3/h,兩個分區的排煙風機均采用雙速風機,兩個放煙分區共用一個補風系統,補風風機的風量如何計算呢(補風風機兼做平時的送風)。
最近做的一個地下車庫,面積有3萬多平米,要與主樓相連,地下車庫范圍內有四個主樓,都是剪力墻結構,地下室外墻厚度250mm,地下車庫采用無梁板結構,覆土2.5~3米,初步定頂板厚度450mm,車庫頂板與主樓地下室頂板有500mm左右高差,車庫頂板如何與地下室頂板相連,如何考慮主樓與地下車庫變形,地下車庫頂板與主樓地下室外墻相連采取那些措施避免剪力墻受彎、受剪破壞?最重要的是地下車庫可能對主樓造成何種影響?
長三角地區地下車庫,每在梅雨季節、炎熱天時,地下車庫的凝結水都是頭疼的問題,歡迎有興趣的朋友討論一下,解決此難題!提議兩種情況:1、敞開式地下車庫(有多處采光頂)2、封閉式地下車庫(僅有出入口)
本人在做一個小區設計的任務,小區規劃用地面積14萬平方米左右,做一個大地下車庫,能只做一個地下車輛出入口么!如果不行,有什么相關的規范!
如題!地下車庫消火栓用水量20L/S,自噴用水量30L/S 請教潛污泵流量大小怎么去計算,我以前都是選的15——20立方米/H的泵, 可是今天有個前輩說我選的泵流量太小!到底潛污泵應該怎么去選??
近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,在地下修建一層或多層地下停車庫,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題。 大型多層地下車庫的排水設計中,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,再選用相應功率的潛水泵,外防內排,“御”水于車庫之外。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇。 由于地下停車庫的地面標高普遍低于室外地面標高,其排水不能自流排入市政排水管網,尤其是暴雨時節,若排水設計不當,常造成雨水宕積,影響車庫的安全和使用?!皟?nèi)澇—— 車庫變水庫”、“160萬新購奧迪A8被淹”、“業主因車被淹與物業糾紛”…… 大量此類報道見諸于媒體。對此,地下車庫的排水設計時必須引起高度的重視。
本帖最后由 路人乙 于 2013-8-26 13:42 編輯 近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,在地下修建一層或多層地下停車庫,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題。 大型多層地下車庫的排水設計中,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,再選用相應功率的潛水泵,外防內排,“御”水于車庫之外。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇。1、地下車庫“水澇危害”
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.