建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。
請問各位高手,若水量為Q,回流比100%,二沉池面積A,在設計中表面負荷是Q/A,還是2Q/A,為什么?不勝感激?。?!
如題。我們知道,室外排水設計規范(GB50014-2006)中對于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀時間1.5~4.0,表面水力負荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范圍特別的大,對于新手來說,很難進行選取。我想,污泥回流比應該和沉淀時間有很大的關系吧。規范中稱AnO法的回流比為50~100%,ApO法回流比為40~100%,A2O法回流比為20~100%,氧化溝回流比為75~150%。每種工藝的污泥回流比相差很大,那我們在選取二沉池參數時需不需要考慮回流比。或者通俗的說,同樣是一個10萬噸的污水處理廠,采用a2o和氧化溝工藝,那二沉池的參數選擇是否應該有區別。請高手賜教。
我公司是啤酒廢水,由于處理量加大,所以最近幾天氧化溝都在連續大量進水(COD=2300左右),現在二沉池好多泡沫,是因為負荷過高引起的嗎?本身氧化溝存在污泥膨脹問題!請哪位高手能夠指導一下?
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
對于二沉池來講,水力負荷和表面負荷是我們設計中的重要參數,但是二者有沒有卻別?由于二沉池進水水量實際上包含兩個方面,污水廠進水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力負荷應該是用這兩者之和計算出來的,而表面負荷則應該用Qp計算得到但是我們實際中所講的水力負荷和表面負荷大家都理解成為一個意思,也就造成了我們對負荷計算結果的不同。真正影響二沉池運行效果的,在設計中考慮的應該是指表面負荷,也就是不考慮回流量,只考慮在二沉池表面排出的水量計算得到。不知各位有何高見?大家討論!
1、每年到春天,二沉池表面都會有一層浮油泥,以前對出水水質到沒有影響,只是來人參觀時不好看,各位有經驗的同行,你們是不是也遇到這種情況?2、最近幾天,出水COD超標105左右。生產運行參數沒發生變化,只有進水COD忽高忽低,有時候達1000以上,設計值為300.是不是進水影響出水水質了?
在一個手術室設計方案里看到了濕表面負荷這個名詞,不能理解,希望有師傅給指點?。×砟抢镉凶⑨專簼癖砻尕摵砂?.7m2、40 oc水面計 是什么意思?哈哈,謝謝啊?。?/p>
最近按照指導書做了個二沉池的設計,但是做到“校核堰口負荷”這段就有點模糊了,不知道這個“堰口負荷”和“固體負荷”是什么?上網也找不到明確的解釋,所以求前輩們給我解疑?。?!
各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在AAO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝
自從入冬以來,氧化溝的表曝機一開就產生大量泡沫導致溶解氧完全上不去。最近二沉池表面出現了大片的浮泥,且污泥回流及氧化溝的SV30高達90%、88%,SVI也有130多,求問是什么問題導致的?
最近遇到一個問題想請問大家:發現給排水規范中二沉池的表面負荷在生物膜法后為1.0-2.0,在活性污泥法后是0.6-1.5,聯想到前陣子看的一篇文章說:生物膜的沉降性能比活性污泥法差,設計時其表面負荷至少要大于活性污泥沉淀池的一倍。我有些不太理解這話,大家能相互探討探討嗎?沉降性能差的話不是應該減小負荷嗎?
二沉池表面出現浮渣后,首先應檢查刮渣板、浮渣斗和浮渣沖洗水是否正常,浮渣泵是否出現問題,如果是刮渣系統本身的故障,應立即修理。 污水中含有表面活性劑、類脂化合物等能引起放線菌迅速增殖的有機物,導致二沉池表面出現生物泡沫浮渣。對策是用水噴灑、減少曝氣時間、投加氧化消毒劑或混凝劑等。 二沉池污泥局部短時間內缺氧,出現反硝化現象造成污泥上浮會形成浮渣。污泥在二沉池停留時間過長發生腐化變質,在H2S、CH4等氣體的裹帶下部分污泥上浮也會形成浮渣。解決這兩種浮渣的根本措施是找到造成污泥反硝化和腐化的原因分別予以調整。
各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面負荷你們分別都用多少? 污水處理這行業,其實很混亂,門檻并不高,就導致市面上同樣的設備的尺寸和算法五花八門。 我們是做碳鋼設備的,不做土建池子。平時絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行負荷取的比較高,4-6,不知道他們的出水質量怎么樣。 也翻了翻論壇,有些取得比較保守,1甚至1以下,負荷很低,出水質量肯定是沒問題了,但是設備就會做的很大,成本和投入太高,價格上沒競爭力。這樣取值的可能適合做大型的土建項目。 國外的算法是算投影面積的負荷,0.25-0.5GPM。 特來問問各位同行老哥,按你們的經驗,取值多少比較合適?謝謝
斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,手冊上好像是3-4,但是老師傅一般說要1.5左右,有些又說不能超過1,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有沒有大神能指點一點,都搞蒙了
最近設計了一個2萬噸的二沉池,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,進出水槽合建,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,要我改,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,而且附有部分污水廠的使用證明。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,盡管很不情愿的改了,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,歡迎各位水友各抒己見!
周進周出二沉池的負荷設計規范上規定二沉池出水堰負荷小于1。7,目前本人正進行水量8萬方/D的污水廠設計,二沉池的計算如下設計數據設計計算設計水量Q=80000 m /d=3333 m /h①沉淀池表面積F與池徑D:查《給水排水設計手冊》第5冊第307頁式得,式中, F——單個沉淀池的表面積(m2); R——污泥回流比; n——沉淀池的個數,考慮共建2座沉淀池,則n=2;q′——表面負荷,這里取1.0 m /(m ?h)。所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2 則,D=46m,取45m②實際水面面積和表面負荷:F=1587m2,q'=1.05校核出水堰負荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 遠大于規范規定1.7求教下高手問題出在哪
是這樣的,我現在正在設計斜板隔油池,因為經驗太少,所以很多東西確定不了,特別是水利表面負荷問題,我在網上查到很多資料,上面都說斜板隔油池水利表面負荷是0.6到0.8m3/m2·h。但還查到一個關于用斯托克斯公式算油球上浮速度的資料,上面說算出的油球上浮速度實際上就是表面負荷,結果用那個公式一算,差很多,都到2點多了,現在很糾結,不知道哪位大蝦知道,麻煩給小弟解釋一下,謝謝了。
屠宰污水二沉池表面有白沫,而且白沫越來越多是怎么回事,哪個大神可以告知一下原因,還有就是好氧池泡沫過多會導致到二沉池有白沫嗎? 小弟多謝多謝。
用IC+曝氣池處理APMP化漿廢水活性污泥SV30一般在81-91%,SVI在131-148之間徘徊,二沉池上面總是沙灘一樣的景象,浮著污泥請問這是怎么回事???