啤酒廢水經IC塔處理后進入兼氧池(缺氧池),然后進入曝氣池。二沉池刮泥機十一大修停產7天恢復運行后,曝氣池上出現很多粘泥的泡沫,二沉池導流筒有污泥累積上浮。開始做污泥沉降比時,24h后污泥全部上浮。污泥沉降比80%左右,污泥濃度5.5-6.5g/l,SVI100-150,鏡檢曝氣池污泥,發現有少量絲狀菌伸出絮團外;鏡檢二沉池上浮污泥,絲狀菌較曝氣池多。出現這種狀況后,出水磷含量高出進水磷含量,其他指標與平常無異,出水澄清。前期處理措施,加大污泥回流量,加強排泥,溶解氧由1.8(1-2.5)提高到2.3(1.5-3.0)。處理后,做沉降比污泥不再上浮,曝氣池粘性泡沫有減少的趨勢,導流筒泥面上升也減慢;但因為不是連續進水,系統中間停了24h后,有恢復到原來樣子。
圖紙簡介: 圖為二沉池加中心傳動刮泥機單體設計圖紙,希望對您有所幫助 投稿網友: njywthb 上傳時間: 2013-09-10 圖紙
為了積分我也是拼了
關于周進周出二沉池的工藝參數優化分析
生活污水廠,A2/O氧化溝工藝,現在出現二沉池出現冒大量氣泡現象,現二沉池污泥主采取回流氧化溝方式,脫泥間正在調試。氧化溝污泥沉降比為6%-8%,出廠水COD合格,氨氮超標(>15)。前段時候因二沉池污泥太多,導致回流泵無法回抽污泥,清洗二沉池時注意到刮泥機底板離地面約10mm,這就會使二沉池底部一至有10mm的污泥,會不會是這個原因導致读池冒池＂阌姓堄姓l知道刮泥機底板離地面高度應該是多少?
本人最近在做畢業設計,想做些方案比較?,F(xiàn)在想問下,生物脫氮除磷工藝A/A/O的二沉池排泥方式采用吸泥機還是刮泥機比較好?!采用刮泥機的話是采用排泥槽和穿孔管還是采用污泥斗比較好?排泥槽的尺寸一般怎么設定?生物脫氮除磷工藝的剩余污泥是疏水性比較強?密度相對比較小么?!
圖紙簡介: 本圖紙屬于二沉池工藝圖紙,圖紙內容包含二沉池剖面圖,二沉池平面圖,二沉池大樣,二沉池材料明細表。 投稿網友: jyq265 上傳時間: 2014-07-03
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
小弟現有一污水處理廠項目,需要對二沉池設計進行優化,其中需要USfilter的周進周出二沉池在工藝方面的計算數據,希望各位熱情的水友們提供相關資料,謝謝了!
圖紙簡介: 本圖是某城鎮污水處理廠二沉池工藝大樣圖,圖紙包括二沉池A工藝平面圖、二沉池B工藝平面圖、典型剖面圖及堰口大樣圖。 投稿網友: cindy1101 上傳時間: 2014-08-13
環保工藝之——<
圖紙簡介: 這是某污水廠廠區內二沉池工藝流程施工圖,圖紙包括:二沉池平面布置圖,中心支座詳圖,二沉池剖面圖,中心墩俯視圖。 投稿網友: hanjunguogps 上傳時間: 2014-07-10 <
生活污水,600T/D,A2O工藝,用的是接觸氧化法。之前掛膜效果還是挺好的,但二沉池污泥沉降性差一直都很差,有氣泡冒出。出水SS超標。怎么回事?如何處理
生活污水處理廠,6萬t/d,AAO工藝,目前進水COD300多、總氮30、總磷4。自去年11月以來,因污泥外運受限,平均每天脫水污泥(80%含水率)約25噸,生化池MLSS從6000持續漲至12月底的8000多、SV30達90%,二沉池還沒跑泥。今年1、2月每天脫水污泥達到40噸,MLSS仍維持在8000多、SV30最高95%,DO每天波動頻繁、但基本在2—4,外回流已最大120%、內回流150%(可加大到200%),出水效果比較好、特別是總氮比以前更好,現在曝氣池大量黃白色油脂狀的泡沫不散、二沉池大量泡泥。請問在加大脫泥的同時還有什么好的臨時調控措施?
工藝平面如下圖。真心想聽聽各位同仁的意見和建議。
城市污水處理廠,1萬噸/天,處理工藝厭氧+氧化溝工藝。氧化溝是轉碟曝氣方式,二沉池大面積生長浮萍,估計是氮磷超標了,這個時候怎么操作呢?
在污水處理廠中二沉池的設計該怎么完成?這里有幾個設計標準和方法?以設計日處理水量一萬噸來說該怎么設計比較合理?請大蝦們指點?。。。。。。。。?!
圖紙簡介: 某污水處理廠二沉池及配水井污泥泵房布置圖、工藝圖及大樣圖,含平面圖、剖面圖、大樣圖及安裝圖。內容簡潔詳實、分類細致。 投稿網友: lizhigang1990 上傳時間: 2014-05-08
請各位大俠幫幫助,我廠采用的卡魯塞爾2000氧化溝工藝,最近氧化溝上出現了大量黃色的浮渣,二沉池上清液黃,渾濁。進水COD300左右,出水30,由于溶氧不足常期只有0.5左右,正準備改造曝氣系統,進水氨氮25左右,出水15左右,MLSS3000,回流6500,SV30:20 SVI:65 ,是不是污泥老化了,但加大排泥后,感覺上清液更黃,有細小污泥流出,導致SS也超了,加助凝劑后上清液到是清了,應該怎么解決呀,絲狀菌為B
國外污水廠普遍采用的工藝控制系統Aqualogic?,它模擬人類思維,像一個24h“管家”,不管運行條件(環境溫度和污水負荷等)如何變動,配套設備運行狀態及措施會相應變更。不僅使出水穩定達標排放,而且能耗藥耗大大減少,費用省下不少。 而目前我國污水廠對能源節約這方面做得不夠好,浪費了很多電能、藥劑和人工等不說,出水還不穩定。不知我們國內污水廠有無采用相應的措施或類似的工藝控制來調整這種“費力不討好”現象的? 請大家踴躍討論下,如果能傳點資料給我就更好了。