小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
現在在施工工程中出現了一個問題本人認為按圖集施工高度應該在立柱位置算900mm高度,而甲方工程師說按踏步的角計算,見附圖
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝!
鋼結構旋轉樓梯計算模型,用MIDAS計算
圖紙簡介: 本工程為鋼結構樓梯設計,有詳細的材料表述,包含樓梯的立面、剖面圖紙,同時含有欄桿扶手的做法,適合鋼結構樓梯設計的參考使用。 投稿網友: orz_307 上傳時間: 2013-08-15
現在現場施工的樓梯扶手是中心線量起900mm高,但住宅通用規則里規定是樓梯前緣線量起900mm高,明顯不符合規定,但是廠家拿出了一個JG3002.3-92的規范,其中規定 室內共用樓梯扶手高度 , 自踏步中心線量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超過 500 ㎜長時 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,現在雖然知道要按住宅通用規則來施工,但也不能很強硬反駁他,請問有什么規范說那個JG3002.3-92不適用嗎???
現在現場施工的樓梯扶手是中心線量起900mm高,但住宅通用規則里規定是樓梯前緣線量起900mm高,明顯不符合規定,但是廠家拿出了一個JG3002.3-92的規范,其中規定 室內共用樓梯扶手高度 , 自踏步中心線量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超過 500 ㎜長時 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,現在雖然知道要按住宅通用規則來施工,但也不能很強硬反駁他,請問有什么規范說那個JG3002.3-92不適用嗎???
弧形鋼結構樓梯,玻璃卡槽深30mm,寬20mm,玻璃護欄高度1050mm,側裝直徑42mm不銹鋼圓固守,求高手驗算下這樣的卡槽深度夠用嗎,如果深度不夠,那應該要加深到所燒。希望可以給個詳細的計算步驟。 當然也可以是有報酬求助。可以和我聯系,QQ781000209.
鋼結構螺旋樓梯中柱怎么算
項目是在垂直的砌石壩面上做一個鋼樓梯。主要擔心鋼樓梯的支撐結構問題。由于本人沒有鋼結構設計經驗,尋求合作。已有別人繪制的施工圖中間成果,存在一些問題,需要修改和補充。具體內容QQ詳談:2839770790時間要求:10.9前完成
圖紙簡介: 本圖為一套某建筑完整鋼結構樓梯施工圖,含梯一平面布置圖、梯一縱剖面圖、梯二平面布置圖、梯二縱剖面圖、基礎連接大樣、踏步局部做法大樣、平臺局部做法大樣、基礎、大樣詳圖! 投稿網友: dzl_38724047 上傳時間:
圖紙簡介: 5層鋼結構的樓梯結構詳圖。圖紙11張,樓梯布置示意圖、各段樓梯結構圖、大樣圖等。 投稿網友: jiankang661 上傳時間: 2013-11-04
請教各位大神,有沒有做過鋼結構商場扶手電梯的設計呀,有做過的圖紙能不能分享一下。弧形樓面壓型鋼板怎么布置,pkpm好像沒有布置不規則樓板的功能
在弧形扭彎扶手的制作中,弧度和扭度是關鍵點。如何能準確的把握這兩點是同行們感到困惑的問題。經本人潛心研究,現在能準確計算弧形扭彎扶手的弧度和扭度,從而找到了制作扭彎扶手的最佳方法。 由于計算出來的是標準的弧度和扭度,所以應用本方法制作出的扭彎扶手無論從哪個方向觀看,弧度和扭度都十分自然順暢。由于已知了弧度和扭度,使我們的加工變得更直觀容易。根本不需要拉料工具到現場加工,也不需要在車間搭模型架,就能準確的加工,達到了省工省料,可實現遠程異地加工制作的要求。 本方法還可以應用到實木弧形扭彎大梁的制作中,同樣有很好的效果。
鋼結構樓梯扶手
鋼結構樓梯扶手專題,為您提供鋼結構樓梯扶手相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構樓梯扶手 相關的專業交流討論,更多鋼結構樓梯扶手相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題