技術原理: 生物接觸氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特點,池內的生物固體濃度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物濾池,具有較高的容積負荷(可達2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接觸氧化工藝不需要污泥回流,無污泥膨脹問題,運行管理較活性污泥法簡單,對水量水質的波動有較強的適應能力。 生物接觸氧化法是一種好氧生物膜法工藝,接觸氧化池內設有填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長在填料表面,部分則是絮狀懸浮生長于水中。該工藝兼有活性污泥法與生物濾池二者的特點。 池內加設適宜形狀和比表面積較大的生物膜載體填料,這樣在填料表面形成生物膜,由于內部的缺氧環境勢必形成生物膜內層供氧不足甚至處于厭氧狀態,這樣在生物膜中形成了由厭氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生動物和后生動物形成的長食物鏈的生物群落,能有效地將不能好氧生物降解的COD部分厭氧降解為可生化的有機物。 由于池內填充了大量的生物膜載體填料,填料上下兩端
生物接觸氧化工藝運行調試要點 一、生物接觸氧化工藝調試前準備工作 1.
分享分享 大家一起分享
處理的廢水為PVC母液廢水,工藝為初沉池+水解酸化池(400方*2)+好氧池(400方*4)+二沉池。水解酸化和好氧池都為接觸氧化。設計進水COD300mg/L,水量40m3/h,水中不含氨氮,只有COD。要求出水COD在20mg/L以下。 實際進水COD350mg/L,進水量32m3/h,出水COD在35mg/L。問題:1.好氧1池溶解氧0.5mg/L左右,好氧4池在4mg/L左右,1池是否太低?但閥門已開到最大,4池開到最小。曝氣再大當心填料上污泥被沖刷下來。 2.二沉池出水中有特別細小的懸浮物,是怎么回事,應該如何調整? 3.設有好氧4到水解酸化和好氧1的回流,是否應該打開回流? 4.出水COD一直不能降低,是什么原因? 5.好氧1填料上有許多白色的粘稠物,鼻涕狀,是什么東西?還有好多紅色的線蟲。 6.好氧4填料上長有一些青苔,是什么原因?氨氮過量嗎?現在每個池子添加1kg尿素,0.5kg磷肥。
我搞的屠宰廢水的處理,年前基本調試好,環保局也驗收罷了,可是過了年,突然發現生物膜填料上出現了大量的紅色小蟲,大概有2mm長,過了兩天就消失了,不過,水質一天不如一天,大概一周后給年前剛看是調試一樣,填料上的生物膜大量脫落,怎么回事
我目前在半導體芯片的廢水的調試,廢水的設計水量1200m3/hr,目前進水量35m3/hr,進水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工藝流程:調節池-接觸氧化池-沉淀池-砂濾器。接觸氧化池容積400立方米(填料250立方米。采用立體填料)有以下問題,向各位請教: 1、接觸氧化工藝,溶解氧控制的范圍多少是合適的,在這個范圍內,溶解氧高低相應會有什么影響,比如去除效率、出水的清澈度等等; 2、運行中出現大量白色泡沫,泡沫是因為什么物質產生的,又是什么原因導致這類物質的產生,如何從根本上消除; 3、接觸氧化的負荷什么范圍是合適的?負荷的高低,對應著系統的出水水質變化有什么樣的關系? 4、填料上大量紅斑(票頁)蟲生長,其次是線蟲,占據了填料附著物中的相當大部分,正常嗎?誰對接觸氧化工藝生物相觀測有實際經驗的,請留下寶貴經驗; 5、出水水質混濁,濾紙過濾后,清澈,有大量細小絮體,難以沉降,什么原因導致,應采取什么措施? 6、甲基苯類物質對生化系統的影響如何?(系統進水中可能含有這類物質)
請教各位大俠;入口COD濃度在100毫克附近的洗澡水及少量的生活污水,采用生物接觸氧化工藝,可行嗎?同時如何培養菌群請指教,越詳細越好!
問個比較基礎的問題,都說生物接觸氧化法比活性污泥法產泥量少,一直沒有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說明一下。
我在一個化企業做廢水運行管理,今年六月發生了污泥膨脹,我也積極參考了相應的資料,從源料對系統進行調整,可是將近半年,污泥恢復情況很不理想.請問各位前輩有沒有類似經驗值得小弟參考的啊!!!!
我在做畢業設計,做到污泥濃縮池時各構筑物污泥量不知道該怎么算才對初沉算出來了,一段沉淀池的和二段沉淀池的污泥怎么計算?和算活性污泥污泥量公式方法一樣嗎?
不知道接觸氧化法是怎么來的,個人感覺就是一個淹沒式的暴氣生物濾池,不知道它到底是生物膜法還是活性污泥法!我沒見過實際的工程事例.有人說是界于兩者之間,誰明白的說來聽聽,運行狀況良好的接觸氧化池里面有沒有活性污泥池中的那種活性污泥,有的話,這個污泥量大不大,接觸氧化池中的MLSS可不可以作為一項監控指標,一般大約是多少?我感覺接觸氧化池里面的污泥都應該是附著在填料上的啊,混合液中的污泥應該很少才對,但是有人告訴我說接觸氧化池中的污泥量還是很大的,SV30可以達到20%,不知道是不是真的,能大到活性污泥池中的污泥量...不理解啊!
EGSB-接觸氧化工藝處理DMF廢水,PDF版的,大家將就著看吧。
我公司是生產食品添加劑的公司,每天產生廢水150噸,COD大約在4000左右。前段時間廢水調試比較正常,出水COD能達到300左右。現由于我天氣原因,我公司需停產2個月,請問一下,在這2個月期間我公司的厭養池與接觸氧化池該如何維護?
先介紹下工藝流程 厭氧+接觸氧化調試對象 工藝廢水討論話題 調試時在接觸氧化池加生活污水活性污泥馴化可行不?我的疑問 加活性污泥對掛膜有影響嗎?2者疊加是1+1≥2還是1+1=0呢?
我們公司 剛涉及污水處理行業,目前有兩位做污水處理的設計師,我們做的是一體化設備,處理簡單的生活污水,采用生物接觸氧化法,但是兩人的設計理念有一些不一致,所以現在想請教大家,關于兩人的設計哪位比較合理。
最近我們剛剛完成了百樂克池體與接觸氧化工藝結合的一個規模1萬m3/d的污水處理廠的建設,正式進入調試期了,從設計到施工,全程坐下來,我們僅僅用了5個月,三邊工程,政府也趕工期~~~,希望能能殺出一條節省投資的血路。大家可以談談對百樂克池體實現接觸氧化的看法~~~~~
一篇文獻,希望對大家有用。
本帖最后由 水之清 于 2017-11-29 11:32 編輯 原水氨氮15~30,總磷10~20,COD100左右。氨氮總磷出水去除率在20%~30%,cod達標。工藝:原水——泥沙分離——曝氣池——二沉池——人工濕地——出水日處理4w,氧化池8個1200方1個,二沉池8個500方1個。
超效淺層氣浮生物接觸氧化工藝處理廢紙造紙廢
0 引言 深圳市公明鎮某印染廠在生產過程中產生一定量的印染廢水。為避免廢水對周圍環境造成污染,必須處理達標后才能排放。 印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度高、堿性大、水質變化大等特點。近年來,由于化學纖維織物的發展、仿真絲的興起和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸酯類)、新型助劑等難生化降解的有機物大量進入印染廢水。目前,印染廢水通常采用生物-物化復合法來進行處理[1~2],物化方法一般為混凝沉淀或混凝氣浮法,生化方法一般為水解酸化法、活性污泥法或生物膜法。 但是,由于該廠廢水中含有多種染料中間體、大量的無機原料以及各種水溶性染料,污染物濃度大、色度高、可生化性差,采用傳統處理方法進行處理時,效果很不理想。據報道,孫華等[3]采用鐵炭床、復合生物反應器對印染廢水進行處理,獲得了較滿意的結果。肖羽堂