當今的樓梯設計中,大部分都是采用板式樓梯,梁式樓梯應用非常少,除了是跨度非常大采用梁式樓梯較為合適。請問,采用板式樓梯,除了施工比較方便,計算比較方便之外,還有什么其他優勢嗎?
新人一個,剛剛接觸樓梯,但是對梁式樓梯和板式樓梯的區別還是不太了解,不都是需要在樓梯板中配筋然后鋼筋受力嗎,請高手指點一二
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞???
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝
樓梯板中有暗梁是板式樓梯還是梁式樓梯?
能省很多事!!!
板式樓梯有AT型,BT型,但是在建筑平面圖上看不出來,就不知道怎么樣設計,因為我是新?,?duì)板式樓梯的類型還沒辦法分別,網友有什么好方法,比較容易理解和區別開來呢
03G101-2即板式樓梯平法表示中,支座主受力鋼筋的截斷長度比原來的一般的構造圖集要小了。比如CT型(高端平臺)中,上部支座負筋的截斷中的Lsn/5,原來是Lsn/4,而且起步是第一個踏步線。不知各位如何看待!
在樓梯的設計過程中我們總會遇到撓度過大不滿足要求的問題,對于這個問題的處理經常會有以下幾種處理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制撓度;2、嚴格按規范控制撓度裂縫,加大板厚,加大配筋;3、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,比如,你取的是130厚的板,那么計算撓度的時候按150計算,配筋依然按130計算配筋。 當然還有其它方式,這只是我接觸的幾種處理方式,但是總感覺這些方式不盡合理,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,不外乎兩點:1、支座問題;2、踏步剛度問題。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,還是其它什么方式?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,那么如何考慮? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI;還是按準永久組合時的長期剛度B?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,如果用后者,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,這些東西困惑
請問大家板式樓梯的梯梁截面尺寸怎么確定,截面的配筋圖怎么來的,休息平臺的板配筋怎么弄啊 新人啊 不會摸頭 不會什么經驗,求大家詳細說說
引子 此問題的來源,請看一幅照片。
1 梁板式樓梯:TB-1 1.1 基本資料 1.1.1 工程名稱:工程一 1.1.2 樓梯類型:板式 A 型 ( ╱ ) 支座條件:兩端彈性 1.1.3 踏步段水平凈長 Lsn = 2600mm 梯板凈跨度 Ln = Lsn = 2600mm 梯板凈寬度 B = 1200mm 1.1.4 低端支座寬度 dl = 200mm 高端支座寬度 dh = 200mm 計算跨度 Lo = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{2800, 2730} = 2730mm 1.1.5 梯板厚度 h1 = 110mm 1.1.6 踏步段總高度 Hs = 1667mm 樓梯踏步級數 n = 11 1.1.7 線性恒荷標準值 Pk = 1kN/m 均布活荷標準值 qk = 3.5kN/m ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.8 面層厚度 c1 = 25mm 面層容重 γc1 =20kN/m 頂棚厚度 c2
03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)
探索者板式樓梯計算時,會有選擇 是否考慮支座嵌固作用 ,選擇后1號鋼筋配筋變小,看計算書發現軟件對梯段板的跨中婉拒進行了0.8的折減,那什么情況下可以選擇考慮支座嵌固作用?為什么
如圖所示的一個樓梯 后期介入不好讓建筑該 所以自己想做梁式樓梯 中間段的梯段跨度為4800 梯板為1620 合計得做6.4m左右的梁式樓梯 我在小單位 旁邊人沒做過 自己也第一次做 所以有點心虛 請路過的大俠給給意見 如果哪位有做過的實際案例 請百忙中抽點空發到郵箱871239779@qq.com 不勝感激~
小弟剛剛接一任務,要計算一個螺栓板式樓梯,但苦于不知道用那個軟件建模,LTCAD和理正都試過覺得好像.....。以下是樓梯基本情況:1,樓梯不在一層,是高層里面最上面3層。2,沒有說不可以用鋼梯,但最好還是用砼梯,因為樓梯下面空空如野沒有地方放柱子3,樓梯2端固定或鉸接待定。4.再補一張樓梯下面那層平面圖希望大神門給點寶貴意見,教教小弟,好人有好報啊~!
03G101-2平法配筋(板式樓梯).pdf
論文簡介:混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土板式樓梯) 投稿網友:tianyatiange 上傳時間: 2013-09-10 <
圖紙簡介: 圖紙按樓梯跨度以及樓梯結構形式進行分類,并給出了其在各種情況組合下的配筋值,繪制在CAD圖形中,用戶可以直接復制粘貼使用。 投稿網友: frank118 上傳時間: 2013-12-03
這是我看到的一張圖。板式樓梯板厚160,這樣子的分布筋會不會小了點?還有哪本規范有對樓梯分布筋的配筋率有要求?
板式樓梯梁式樓梯
板式樓梯梁式樓梯專題,為您提供板式樓梯梁式樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與板式樓梯梁式樓梯 相關的專業交流討論,更多板式樓梯梁式樓梯相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題