小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
實用的鋼結構樓梯圖紙。是舊廠房消防改造的疏散樓梯,目前還在用。
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝!
我看到很多別墅的樓梯都不是自然采光的!如果是二層別墅還可以按照套內樓梯來算,但是三層別墅怎么辦?三層別墅的樓梯應該按照疏散樓梯的要求來做的,但是往往是沒有采光,自然通風的?。?望指教??!
三層的商場,每層建筑面積2140平方米,設有兩部疏散樓梯,一部寬3.5米,一部寬3.4米,報審時消防隊說樓梯寬度不夠。疏散樓梯的總寬度到底要多少,這個寬度是指樓梯間的總寬還是踏步的寬度?
鋼結構旋轉樓梯計算模型,用MIDAS計算
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
1、一部樓梯在兩側開兩個門,間距大于5米,能否作為兩個安全出口,如果不行是違反了哪條。 2、建規5.5.8條講的不大于三層可設一部樓梯,是指整個建筑每層小于200平方米,還是一個建筑每個防火分區的每層
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,通常在成年人中,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,步長變短,高度越高,步長越短。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
關于疏散樓梯踏步寬度與高度,《建筑設計防火規范》(GB50016-2014,2018年版)僅對螺旋樓梯及扇形踏步的使用作出了規定,如下:
消防疏散樓梯照明的控制方式是采用聲光控制還是延時控制方式,或者是別的什么控制方式比較合理,主要是要考慮平時節能與消防應急時的可行性。
本人現在要做一個鋼結構螺旋樓梯,哪位大蝦能提供一些手算的資料或者講述如何計算,要能提供一些免費的結構計算軟件就更好了,不勝感激!!
請問一下這個鋼梯的1-1和3-3斷面畫對了么?這個位置該如何讓畫節點詳圖呢?[ 本帖最后由 wj20022003 于 2010-5-28 15:41 編輯 ]
建規強條:5.2.3 樓梯梯段凈寬不應小于1.10m。六層及六層以下住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1.OOm。樓梯踏步寬度不應小于0.26m,踏步高度不應大于0.175m。扶手高度不應小于0.90m。樓梯水平段欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度不應小于1.05m。樓梯欄桿垂直桿件間凈距不應大于0.11m。樓梯井凈寬大于O.11m時,必須采取防止兒童攀滑的措施。梯段最小凈寬是根據使用要求、模數標準、防火規范的規定等綜合因素加以確定的。要說明的一點是六層及六層以下住宅樓段最小凈寬定為1m,原因是:①過去,為滿足防火規范規定的樓梯段最小寬度1.10m,一般采用2.70或2.60m(不符合3模)開間樓梯間,目前單元式住宅都趨向一梯二套,服務套數少,相應樓梯間面積也可
弧形鋼結構樓梯,玻璃卡槽深30mm,寬20mm,玻璃護欄高度1050mm,側裝直徑42mm不銹鋼圓固守,求高手驗算下這樣的卡槽深度夠用嗎,如果深度不夠,那應該要加深到所燒。希望可以給個詳細的計算步驟。 當然也可以是有報酬求助。可以和我聯系,QQ781000209.
電井挨著疏散樓梯的前室,本來圖上的電表箱是暗裝在電井和前室共用的墻上。施工的時候在墻上預留了洞,可是施工方嫌電井空間小,想把電表箱反過來,門朝向前室。不知道這樣做是不是違反規范!
鋼結構疏散樓梯
鋼結構疏散樓梯專題,為您提供鋼結構疏散樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構疏散樓梯 相關的專業交流討論,更多鋼結構疏散樓梯相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題