國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫?。恳驗槭歉駯虐宓臉前?,。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
防爆的幾個問題,大家知道一個就回答一個吧,不一定要全回答,謝謝大家!1、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,請問應該怎么接鋼管?
我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西?2、我翻了一下手冊,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,先謝謝了!
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。
我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘渣,理論上含有少量的乙炔。先謝了!
請教 我知道這問題有點偏離這個區域 但在安全防范論壇里2天了沒人回 沒辦法 請教這里高手多 請教 救急條件:在乙炔匯流排間內有個用隔爆墻隔開的值班室 內設有匯流排間的探測器控制系統問題:值班室不知是否算防爆區域?可燃氣體探測器的控制模塊在防爆區內的控制室需要防爆箱嗎?探測器模塊的顯示和控制沒有防爆型的嗎?(專業的廠家說這個顯示和按鈕沒有防爆的)直流電是不是不需要防爆處理 在防爆區的控制室內?救急
首先介紹下防爆空調的結構示意圖:進風口:房間的新鮮空氣就是從這吸進來的,通過過濾網來除塵。出風口:這個簡單易懂,空氣轉換的地方。排水管:房間濕氣經過冷凝器而生成小水滴從這兒排出的。連接管:室內機和室外機的連接線。室外機:室外機又主要由壓縮機、風機、熱交換器、毛細管和其他的部件組成的。室內機:控制電源的部件,相當于遙控器,調溫作用。防爆空調的工作原理是熱泵型 當熱泵型空調開始制冷時,三通閥換向使各部件接通,這個時候孔內的換熱器變成了蒸發器,室外的換熱器變成了冷凝器。從室內換熱器來的低溫低壓過熱氣經四通閥和消聲器進入氣液分離器.分離出液體后,經過熱氣被壓縮機吸入壓縮成為高溫高壓的氣體徘出,氣體經四通閥進入室外換熱器放熱冷凝,成為過冷液。過冷液經毛細管阻力降壓后成為低溫低壓兩相流體,進入室內換熱器蒸發吸熱此時室內空氣被降溫)再一次經四通閥和氣液分離器進入下一循環:過濾器主要用于制冷劑與壓縮機油的分離,以保證換熱器的換熱效率。 當熱泵型空調機運行于制熱工況時,四通閥換向使圖中虛線接通。這時、室內換熱器成為冷凝器,室外換熱器成為蒸發器。從室外換熱器來的低溫低壓過熱氣經四通閥和消聲器進入氣液分離器
LED防爆燈屬于防爆燈的一種。適用環境: 1、廣泛用于石油開采、煉油、化工、軍工等危險環境及海洋石油平臺、油輪等場所作普通照明和作業照明之用; 2、適用于節能改造項目及檢修更換困難的場所;
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
1、國內防爆電機的話,需要得到哪些機構的認證?2、電機的防爆檢查(作為用戶檢查),需要按照哪個國標來檢查?(公司有個項目,因為目找了家國外的設計院,他們問起來的,電機還是用國內的)謝謝!
在倉庫里面有防爆空調,分室外機和室內機,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網?室內機是落地的,室外機是支架安裝的?
防爆電機進線電纜采用防爆撓性軟管,電纜是非鎧阻燃的,電纜經垂直穿線管(管口朝天)后與撓性管連接,再與電機連接,整個工程都是這么做的,朝天的穿線管口封堵?,F(xiàn)在的情況是:很多電機接線盒里有水汽影響絕緣請問該如何解決進水問題?另,非鎧裝電纜必須加撓性管嗎?是哪條規范?撓性管可否取消?(防爆場所)
一、外觀檢查: 1、檢查電動機外殼是否有裂紋、開焊、變形,零配件是否齊全,有無損壞。 2、防爆部位堅固件是否齊全,堅固螺絲及孔有無滑扣。 二、轉子檢查: 抽出轉子后,拆下里外小蓋,檢查有無損壞,轉子鼠籠條與端環焊接牢固可靠,不得有開焊、虛焊。 三、軸承檢查: 拆下靠背輪,檢查有無損壞,拆下軸承,檢查有無裂紋,脫皮點蝕、變色及銹斑。 四、定子檢查: 1、定子鐵芯、繞阻表面清潔,繞組絕緣,不應有明顯損壞及變化現象。 2、繞組全部重繞時,絕緣等級繞組節距,導線截面等應與原設計相同。 3、浸漆次數:沉浸不少于3次。 五、冷卻系統: 檢查水冷電機水路通暢,密封完好,無滲漏,做好水壓試驗。 六、防爆面檢查: