圖紙簡介: 這是某商業城剪刀式鋼制樓梯結構施工圖。包含:鋼梯立面圖、材料表及節點詳圖、鋼梯平面布置圖、鋼梯基礎平面布置圖、鋼梯錨栓平面布置圖等。該工程剪刀式樓梯是由2個雙跑直樓梯交叉并列布置而成,圖紙較詳細,包含扶手欄桿圖紙,有參考價值。 投稿網友: xian-69 <
求救,相關要點
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝??!
雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望??挂幹忻鞔_要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
小弟最近一直在弄樓梯,然后有幾個問題不理解,希望前輩們能指導一二、小弟在此先行謝過~~問題如下:什么時候 樓梯要建入模型? 用ATa型樓梯跟ATb型樓梯是什么作用呢?什么時候用這個類型的樓梯?如果樓梯建入模型的話,是設置板厚為零然后加荷載,還是開洞加梁荷載呢?還有就是梯柱是從樓層梁面~休息平臺梁底,還是從樓層梁面~上一層樓層梁底?箍筋都加密的嗎?樓梯首層支承大樣是怎么畫的?直接錨到地梁梁底么?如果有地下室的話需要畫兩個支承大樣么?(一個錨到地梁梁底,一個錨到地下室頂板板底?)如果方便的話,給個CAD圖參考參考吧。 這個首跑樓梯的支承大樣可以不畫的么? 希望能夠得到前輩們的指導、謝謝了。
求助?。?!發現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了?。?最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝