我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
我第一次作設計,很多東西都搞不清楚。關于二沉池有幾個問題想請教一下諸位。我設計的幅流式二沉池采取刮吸泥機設備,連續排泥。1、還需要設污泥斗嗎?2、池底的污泥管怎么布置?3、連續排泥的話怎么保證回流污泥的濃度呢?或者哪位告訴我什么地方能夠找到有關的資料可以讓我參照一下?先謝謝啦~^_^
如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
對于正方形的豎流式沉淀池(二沉池),為了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池內放置斜管?
供大家參考
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道啊?
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠的輻流式二沉池平面圖、剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: erlaizi123 上傳時間: 2014-06-13
城市污水處理廠,1萬噸/天,處理工藝厭氧+氧化溝工藝。氧化溝是轉碟曝氣方式,二沉池大面積生長浮萍,估計是氮磷超標了,這個時候怎么操作呢?
圖紙簡介: 本圖是輻流式二沉池施工圖,圖紙內容平面圖、剖面圖及設備材料表。該圖紙內容簡潔,作圖清晰規范,剖面選取適當,尺寸標注精確到位,很有參考價值。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
污水處理廠,虹吸式輻流式二沉池突然斷流,該怎么辦?我們檢查過虹吸管道,沒有漏氣的地方.我們還需要檢查那個環節呢,請大俠指點!!
哪位有《平流式二沉池水流運動特征計算機模擬》麻煩給傳一份吧 作者:屈強 馬魯銘 王紅武單位:(同濟大學 環境科學與工程學院,上海 200092)
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
我處理的醫院污水,用的生物膜法,有個同事跟我說是污泥解絮,曝氣過量才黃的,請教下到底是什么原因,出水水質還是不錯的,就是顏色發黃
我廠的二沉池出水較混濁,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我們做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3點多,回流比在100,污泥的無機成分較高點,我們沉降不好是什么原因。
焦化廢水,二沉池經常漂泥,污泥有時是大塊,有時是小塊,有時候大塊小塊都有,偶爾會投加陽離子絮凝劑。溶解氧控制在3-4,二沉池進水硝酸鹽在5-15始終弄不清楚,是反硝化、厭氧,還是空氣過剩造成有人說,大塊是厭氧,小塊是反硝化,黑色的是厭氧,鐵銹色是反硝化有沒有相關資料,區分是什么原因造成的?
輔流式二沉池
輔流式二沉池專題,為您提供輔流式二沉池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輔流式二沉池 相關的專業交流討論,更多輔流式二沉池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題