我們單位現在有一條DN900管道已經試壓完畢,正準備沖洗、消毒,可又非讓報這個方案,沒弄過,~~懇請大家幫忙?!另外你們在消毒施工的是什么?我們用漂白粉?。。?/p>
工程概況:為珠海電廠供水管道,此新建給水管道均采用焊接鋼管(Q235B,鎮靜鋼,焊接連接;原管道采用鋼管,新舊管道采用焊接連接;原管之間道采用玻璃鋼夾砂管,新舊管道采用法蘭連接。管道主要架空敷設,等跨布置,可滑移支座間距12米,兩端斜彎入土,架空管段中間設置管道伸縮器,管道與伸縮器采用法蘭連接;焊接鋼管工程量設計為5766米(架空敷設),變更部分為1930米,總共7696米;G6、G9、G15每處每條管上各安裝一個排氣閥,G12、G13箱涵前后每條管上各安裝一個排氣閥,共計14個;取消G7、G8、G11、G14排氣閥,共計8個。G2、G6、G12、G16每處每條管的來水方向各安裝一個蝶閥(井)和排泥閥(井),共計8個。G2-G5之間管道設置18個伸縮器(法蘭盤),均布;G6、G9、G15每處每條管上各安裝一個伸縮器(法蘭盤);G12、G13箱涵前后每條管上各安裝一個伸縮器(法蘭盤)。合計32個伸縮器(法蘭盤)。G10-G16為舊玻璃鋼管,采用法蘭連接,其中G11段取消;G2-G9段才采用焊接鋼管連接。 本工程供水管道的施工采用三種施工方法: 第一種為架空法施工,等跨布置,可滑滑移支座間
管道采用DN400聚乙烯PE管,熱熔連接,穿越中心河航道、蓮塘路及鄰近1號污水泵站管段為倒虹管,采用鉆孔拖管,其余為開槽埋管。本工程管道設計工作壓力為0.40Mpa,管道允許耐壓1.00Mpa。
我現在碰到一個過河污水管道工程,河面寬220m,初定施工方案是攔河截壩圍堰導流過河,大開挖,河道施工工作面軸線兩側各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井點降水,現請高手賜教具體施工方案及施工組織設計!!!望各位大俠予以賜教!!!!
本小區43棟樓,六層+復式,總建筑面積13萬平方米,居住人口約4000人左右,,請問,該小區室外消防系統管道可否與生活供水管合并,在供水管上開支管連接室外消防栓,該做法是否可行?可有什么強制性規定?(只考慮室外消防,不考慮室內消防)
偶是做管道搶修滴,現在有幾個問題想請教一下大家。有搶修經驗的前輩就指點一二吧!1、對于大管徑的管道搶修完成之后管底的回填土是怎樣處理的?2、對于大口徑的管道(主要是水泥管)加套管之后打口的成功率有多高?主要現在用的打口方法是什么?3、加的鋼套管一般比水泥管外徑大多少?4、打麻根的時候是不是要卷成要用鑿打進去才好一點?以上幾個問題還請各位前輩多多指教!多謝先!偶現在建了一個關于管道搶修方面的群,歡迎做這一行的各位前輩、兄弟們可以加進來大家切磋下。群號是:20428341
今有一供水管道工程,日供水約5萬方,距離約35km,因地形特殊,在中間需設加壓泵站,下游需采用減壓措施,需減壓60m水頭。泵站前管道計劃采用φ1000PCCP管。 請問,應該采用什么樣的減壓措施?設減壓池不合適,還有設減壓閥?還是減小管徑?以及別的什么措施? 請教各位了!
朱坳水廠三期源水管工程是從鐵崗水庫到朱坳水廠的管道工程,管線從水庫的泵站開始,沿西鄉河南側向西鋪設,在0+766米處,管線由河的南側向北側跨越,然后穿越前進路,并沿路的西側向北鋪管,在寶田路處,管線左轉,穿越前進路,與前進路東側的已建管道連接。在這段源水管施工中,考慮各方面的因素,有三段管線設計為頂管施工,一條穿越西鄉河河前進路管段;一條是寶田路側單獨穿越前進路管段;另一條寶田路側至水廠的延伸段。三條需頂管施工的管線長度分別為115米、78米、120米,管徑均為DN1800的鋼管,壁厚為18毫米,內防腐采用20mm厚1.2水泥砂漿鋼絲網抹面,外防采用FIL-8環氧酶瀝青一底二布四油特加強級防腐,埋深為4.0米左右。下載地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
PE為聚乙烯,PE材料的用途就多了,一般情況下,使用溫度不超過45度,燃氣和給水領域對下限溫度殷有嘶?。目前國?nèi)PE管道主要應用在燃氣輸?,市政給水領域領域,在室內冷水輸送、排污、灌溉、養殖等方面也有應用,前景非常良好,應該說PE管是管道材料中的領軍人物。下面對PE供水管的施工方法進行分析探討。 1.管溝的開挖 管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 1.1 溝槽開挖寬度 PE管道的柔性好、重量輕,所以可以在地面上預制較長管線,當?shù)匦螚l件允許時,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小。其最小寬度應以方便安裝對接為宜。 1.2 在沙土或淤泥的管溝內,如果不易作出一個直立的管溝側壁,那么可以做一個45°或能夠支撐溝壁材料的一個坡度。如果管溝較寬,那么為了支撐最終的填埋層重量,初填埋材料必須被夯實。 1.3 PE管道埋設的最小管頂覆土厚度為:①埋設在車行道下管頂埋深不得小于0.9米;②埋設在人行
由于人類對供水管道漏水的共識,先后研究了一些檢漏方法,也研制了一些儀器。例如,在德國、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,相關檢漏法,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,這對無聲的泄漏就沒有辦法了。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,就是所謂的最小流量法。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,或相關檢漏法,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,這對快速降低漏失,控制漏耗將起到積極的作用。 音聽檢漏法 音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,前者用于查找漏水的線索和范圍,簡稱漏點預定位;后者用于確定漏水點位置,簡稱漏點精確定位。 漏點預定位是指聽漏棒、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,根據使用儀器的不同
本工程涉及頂管施工、人挖機頂施工、大開挖三種施工方法,哪位有類似工程的安全專項方案,感激涕零。郵箱:chuanqi_wu@163.com
一、 工程范圍及實施意義本工程主要是為了將桂城海三東路片區生活污水收集接入佛山一環污水總管,該工程實施的目的是為了解決該片區附近以及上游民用及工業污水的排放問題。本段管道工程的施工采用遙控泥水機械平衡式頂管施工方案。二、 主要工程量主要的工程數量有:Ⅲ級鋼筋砼頂管工程:541.0米。其中:DN800:450.0米;DN1000:91.0米。三、工程地貌1、本工程工作井接收井的施工位置均在既有的海三東路上,工作場地要占用該路南側的部分道路。在制井和頂管施工時,要安排好行人臨時繞行通道,作出明顯的安全警示標志,以確保道路安全暢通。 2、根據業主提供地質勘察資料,地層劃分及土性特征明確。3、污水管平面設計圖、鉆探報告、土工成果報告。
簡要說明: 管道總長16796m,其中頂管管線長135m, DN600牽引管970m,壓力渠190m,開挖管線長15691m,本工程范圍廣,難點多,涉及開槽、頂管、牽引、提升泵站、壓力管道、穿越河溝、現澆方渠。文件格式:Word文件大?。?5 KB 目 錄 1、工程概況
一 工程概況: 因工程施工至#號井,管道基礎土方開挖遇流沙層,造成無法施工。我施工單位自80號井至終點井首先在管道兩側進行井點降水,然后挖機先挖至沙層,待管道溝槽兩側采用鋼管式木板擋土墻施工完成后再進行管道小溝槽開挖施工。 二 施工機械: 反鏟挖掘機,鐵鍬,鎬 蛙式打夯機 手推車,振動棒,
我單位將要開工一趟近八公里的輸水管線工程,想了解施工中的分段試壓和全線試壓的程序、方法及比較先進的試壓設施,那位老師能提供我表示感謝!
本人所在公司現正在進行一個小區供水水池的供水管道的選擇。我們的小區現有1200戶建筑,在小區后面的山頂建有一個水池約350立方米,現在小區內自備水井一個向山頂供水。水池和水井高差53米,請教各位我們選擇De160,PN1。25MPa的PE管是否能達到要求。各位設計院的行家類似情況是怎莫設計的,管道的中間用不用加排氣,瀉水等其他輔助設施。
自己做的壓力管道制作與施工方案,需要的可參考一下!
請問地下供水管道的流量怎么計算,答復的請不要說去裝流量計,如果可以裝的話我就不用來這里問大家了,請給個公式,在多少的壓力下多大的管每秒流過多少的水。謝謝
供水管道施工方案
供水管道施工方案專題,為您提供供水管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供水管道施工方案 相關的專業交流討論,更多供水管道施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題