最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化、接觸氧化、過濾、消毒的方法,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧?
我看書上說一般1.5-3小時可是我們公司做的都是6小時左右(生活污水)我沒他們有經驗,所以一般也照6小時來做但我 現在想問下,你們一般是取多久呢簡單問題,不要見笑
請問大家,生物接觸氧化池水力停留時間=池體有效容積/進水水量,那有效容積是指整個池體的容積,還是池體面積乘以填料層高度呢?或者怎樣計算的呢?一直不是很明白,謝謝大家解答~~~正解:填料層之上或之下的容積均不算有效容積,以填料層的容積計算,為避免引起誤解,可以將其標明為填料停留時間![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 編輯 ]
本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量、COD、BOD、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,于是水量也會減少,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢?希望有經驗的老師們幫忙解答一下。
請教各位專家: 生活小區綜合污水采用地埋式接觸氧化法回用雜排水標準,接觸時間到底多少小時好?1)根據規范GB50336-2002講>3h 2)宜興的產品經過復核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)還有氣水比問題。不同資料不同說法。請教有實踐經驗的專家!
我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些設計水解酸化池取8-10h,這樣不就到了厭氧的產氣階段了嗎?還算水解酸化嗎?
5級的接觸氧化池,填料為雙環填料,進水為UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,溫度35℃,氧化池的出水在160左右,進水中硫酸根離子含量較高,半個月前發現1#氧化池水的顏色開始變白而且泛綠,水中懸浮物濃度很高,泡沫呈灰色,填料上掛了一層像沙一樣的物質,手感很粗糙,沒有黏性,呈黑色?,F(xiàn)在1#池水的顏色又變成了墨綠色,但填料還是原來的樣子,而且現在2#氧化池的水也開始慢慢變成1#池的樣子了,填料上的膜已經變成沙狀了。但是COD的去除率一直溫度在90%左右。 請問各位這種現象是怎么回事,填料上掛的是什么物質,長期下去的話會不會影響COD的去除率?
求教:生活污水采用二級或三級接觸氧化法,二級和三級處理池中的水力停留時間和氣水比分別取多少?求有經驗的友友們指點一下,謝啦??!
各位壇友大家好,一直有一個疑問,教材講污泥回流會導致實際停留時間變小,那么內回流會不會影響實際停留時間呢,畢竟內回流比外回流大得多,個人的感覺是內回流對實際停留時間影響比較小,也就是說計算的時候,調整內回流比不需要相應調整缺氧池容積,不知這樣說對不對?望賜教,謝謝大家。
大家好,請幫幫忙,我要做個畢業設計,是熱水器的內膽清洗廢水,陶化前處理廢水,鋁件前處理廢水加上部分生活廢水,COD是830mg/l,BOD是260mg/l。B:C是0.3.石油類是85mg/l,進水量是60立方米每小時。我的老師說要找到類似的水質,參考它的水力停留時間,但是我找不到,請各位高手幫幫忙。
根據設計資料,氧化溝的設計水力停留時間為4.6h,遠遠低于規程中的要求10~40h.也就是說,在這樣HRT條件下,使設計水量的出水達標都比較困難。更可氣的是,實際中有機負荷又增加為設計值的2倍,這是設計中的硬傷??!我們預使出水達標,該怎么辦??!
對于像接觸氧化這類生物膜法如何計算曝氣量,查了很多資料,據說接觸氧化沒有污泥濃度的概念,因為都在填料上?,那如何通過污泥濃度計算污泥自身氧化的那部分需氧量呢,很多資料上用氣水比,但這種方法用在水質比較固定的生活污水上還可以,對于工業廢水水質千差萬別,個人覺得用氣水比就不太合適了。
圖紙簡介: 生物接觸氧化池安裝詳圖,生物接觸氧化池安裝詳圖 投稿網友: zhou122156922 上傳時間: 2013-10-14 圖
本帖最后由 dreamingman2005 于 2013-4-20 15:15 編輯 4月1號來一個垃圾處理填埋場進行生化系統調試,兩級A/O系統,厭氧池是折板型的,51*6*6,好氧池是接觸氧化池,25*5*6,剛來的時候是處理效果不好,打回流,加面粉進行了十天左右,沒什么效果,好氧池水是黃的,濁度有點大,感覺微生物少,就從污水廠拉了兩車二沉池污泥,兩個好氧池各加6噸的樣子,想把微生物培養起來,之后沒打回流,只加面粉,每個池45KG/D,曝氣十個小時后聽兩個小時,這一個星期了,處理效果不怎么有,COD還在900左右,氨氮快200的樣子,載體的生物膜看上去怎么是黑色的,從好氧池打點水,濁度比之前大些, 但沒有明顯污泥,只是一點點黑色沉淀物。不知可否沉淀后,打短時間回流,讓好氧池上層水流走,繼續加面粉培養?求各位前輩多多指教,有什么好的建議可以指導下小弟我,現在領導催著進水,雨還一直下,好煩躁?。?/p>
本人在運行制藥廢水工程,除了制藥廢水外還有有一些生活污水。采用的工藝是水解酸化+接觸氧化工藝,水量150噸每天。最近不知道為什么泡沫很多,且很稠,水也不清澈透明,有粘性。清水池出水有點混濁。之前看到很多泡沫就調小了曝氣量 .但作用不是很大。 有時斜管沉淀池有部分絮凝劑沉不下去,飄到了水解酸化池,不知有沒有影響廠里沒有化驗室,其他的數據就不太清楚了。這種持續了兩個月,每天都要灑水,不然就滿出來。 請問各位大俠該怎么辦?接觸氧化池2,3
廢水中主要含有硫氰根離子,原水硫氰根在1200-2000范圍內波動,COD與硫氰根的關系大概是1:1。現在因為撷闶窃谂囵B(yǎng)階段,硫氰根離子控制在600左右,添加甲醇使進水COD控制在1000左右。處理流程為水解酸化加兩級接觸氧化。 現在的問題是,一級氧化池內掛膜良好,但有池內混合液呈乳白色,污泥顏色很淡,很分散,沉淀性能很差。有很多黑色的污泥團出現,有大有小的。泡沫上堆積了很多淡黃色的物質。 出水效果除了懸浮物不達標和氨氮不達標外其他的均達標。 請問各位大哥,氧化池內污泥顏色為什么很淡,不宜沉降的原因是什么?黑色的污泥團是什么呢?(不會是厭氧,DO一直控制在3左右)
接觸氧化池設計計算軟件 詳情見附件梟龍風機13906409308
例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??
現在調試一工業園區的污水處理工程,生化段采用的是水解+接觸;無奈原水波動較大(COD在500~1200 mg/L,氯離子1000~5000 mg/L),調節池相對較小,接觸氧化池一直未能掛膜。想問是否我們當前重要的是保持進水水質的穩定?另外已多次詢問過氯離子的影響,不知是否其為影響調試成敗的關鍵因素。近期計劃給系統投加營養劑,在水解酸化池布水器投加玉米粉。請問大神,有什么建議?