在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,沉沙區1.4米。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置?是不理會部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,沉沙區尺寸布置?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖)?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
圖紙簡介: 1500t/d上流式BAF工藝圖,有效容積154方,包含平面圖和剖面圖,設備材料統計表。 投稿網友: morethanone 上傳時間: 2014-07-31
圖紙簡介: 本圖集為某滴灌系統及首部的典型設計,包括細部大樣設計,僅供參考。補充說明:本套圖紙總共有12張圖紙,其中主要是設計了相應的官網的設計,以及沉砂池的設計,以及閘閥門井的設計還有就是在管網中的埋管的設計,有相應的規劃圖紙,其中閘門高度是1.5米,采用的閘門的形式是鋼閘門的設計,在閥門井的設計處采用的鎮墩的支撐的設計,管徑是16-25cm,所有的管道的設計是采用的是鋼管的設計,設計上是比較全面的,希望下載。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激!wgao1002@126.com
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
圖紙簡介: 這個是關于我自己弄的畢業論文圖紙 現在也上傳上來 對于未來做畢業設計的學弟學妹們 還是很有幫助的 這個圖是我自己親手一點一點畫的 投稿網友: taonjie 上傳時間: 2013-10-24
圖紙簡介: 本圖紙為超詳細生物曝氣濾池施工設計圖紙,圖紙內容包含生物曝氣濾池平面圖、剖面圖、工藝管線平面及剖面圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: ytr300201 上傳時間: 2014-03-27
圖紙簡介: 這是某污水處理廠內曝氣生物濾池設計圖,圖紙包括:濾池平面圖,律師管道平面圖,濾池剖面圖。 投稿網友: mgplm123 上傳時間: 2014-08-25
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,很給力,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
圖紙簡介: 泄水陡坡1#消力池在0+135--0+150樁號段,矩形斷面,下部換填20c 投稿網友: sunflowerjmc9527 上傳時間: 2013-07-21
圖紙簡介: 某療養院設計圖--中式各種圖紙全某療養院設計圖--中式各種圖紙全 投稿網友: ctleiting1987 上傳時間: 2013-07-24