1.PM建模的時候,等代梁上的墻荷載是否按照普通梁一樣輸入,slabcad是否識別?如不能,怎么輸入該梁上的線荷載2.在板帶交互驗算的內力計算步驟進行內力計算的時候出錯,無法進行下一步的計算,不知道為什么?3.假如無梁樓蓋有挑走廊的情況,挑出部分是否需要用實心樓板建模?如仍可用無梁空心樓蓋的話,那邊梁和挑梁是否按照等板厚的原則來建模麻煩不吝解答,急急急!不甚感激!
最近偶在做一個無梁樓蓋結構,由于支撐情況比較復雜,若采用里正或手算方法比較困難,請問如果使用pkpm建模該如何處理?多謝各位
現在有一個項目(大底盤上有七棟高層,一棟框剪,兩棟框支,其它為短肢剪力墻,非搞震地區)碰到兩個問題,向高手請教,不勝感謝.1,地下室必須要做無梁樓蓋,兩個人防分區3000多方吧,其它9000多方為地下車庫,上均有一米覆土,請問無梁樓蓋是否可行?用PKPM怎么計算?2,地下室部分為無梁樓蓋,而單體建筑地下室卻不是無梁樓蓋,地下室不斷開準備用后澆帶控制施工沉降,上部裙房則設縫.請問單體部分與地下車庫部分交接部分如何處理?地下車庫部分地下室比單體建筑地下室底標高低2M左右.望高手不吝賜教,小弟不勝感激...............
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
本帖最后由 無間道 于 2014-2-21 14:46 編輯 對無梁樓蓋 種結構來說,其設計計算主要分為兩塊:結構整體的空間結構分析和無梁樓蓋本身的分析計算。 ,PKPM 系列結構設計軟件對這兩方面的設計都已經有比較成熟的分析方法。
地下車庫無梁樓蓋的PKPM設計流程 無梁樓蓋的設計注意要點?
如題,柱帽配筋是隨便配還是根據計算結果,哪里看計算 結果,望前輩賜教
無梁樓蓋結構體系又稱板柱結構體系,這是相對梁板結構體系而言的。在我國,無梁樓蓋結構體系是近年來發展較為迅速的一項建筑結構新技術。較之傳統的密肋梁結構體系它具有整體性好、建筑空間大,可有效地增加層高等優點。并且,采用無梁樓蓋體系的建筑物的地震效應也要明顯小于層高較大的梁板結構體系的建筑物。在施工方面,采用無梁樓蓋結構體系的建筑物具有施工支模簡單、樓面鋼筋綁扎方便,設備安裝方便等優點,從而大大提高了施工速度。因此,采用無梁樓蓋結構具有明顯的經濟效益和社會效益。 對無梁樓蓋這種結構來說,其設計計算主要分為兩塊:結構整體的空間結構分析和無梁樓蓋本身的分析計算。目前,PKPM系列結構設計軟件對這兩方面的設計都已經有比較成熟的分析方法。下面我們就此分別做一些介紹: I.無梁樓蓋的整體三維計算 無梁樓蓋結構的整體計算可通過PKPM軟件中的TAT軟件或SATWE軟件進行。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的: 在TAT軟件中,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,在用
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!