無梁樓蓋的設計及構造.rar
無梁樓蓋在車庫和商場比較有用,尤其在非抗震區。現在談談無梁板的設計:設計:關于無梁板的內力計算,一般的,軟件都不是很好用,pkpm提出過相關計算方法,我覺得也不是很完善,它只提到位移,周期計算。對于施工圖設計并不完善。計算機計算方法是有限元分析法。一般的,手算計算方法有:等代框架法,經驗系數法。等代框架就是把板帶等效成相應剛度的梁,再與柱子組合成框架參與計算,這個在計算水平作用時候還要注意等代框架取板的寬度,計算結構位移和周期都是有用的,不過有一點要注意,柱子剛度不準確了,如果雙向都要等代就比較麻煩。pkpm提到過用彈性板和真實柱子來計算,我想應該準確一點。我曾經比較過沒有水平力下的彎矩基本上沒有什么變化。如果合用經驗系數法的條件,用經驗系數法很簡單,也計算的比較準確。經驗系數法就是按邊跨條件定義邊跨的內力,內跨用0.65Mo與0.35Mo來分配內力。所以首先必須計算在簡支下的跨中彎矩Mo。無梁樓蓋要注意的就是計算跨度的問題,計算模型,計算荷載。如果還有柱帽和托板,還要注意內力會往支座處傾斜,這個時候要注意截面設計的位置,和節
什么是無梁樓蓋?無梁樓蓋一般用在什么地方?
案例 案例一:中山市古鎮昇海豪庭無梁樓蓋坍塌事故 事故發生: 2018年11月12日13時50分許,中山市古鎮昇海豪庭一期2標段工程發生地下室頂板大面積坍塌事故,坍塌總面積約3500平方米(地下室頂板
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
北京 無梁樓蓋 地庫塌了引起的思考 ——不是無梁樓蓋不好,是你的無梁樓蓋不好 長沙巨星輕質建材股份有限公司 歐石軍 2017.9 本文為原創,轉發請注明出處,部分數據來自網絡,在此對提供數據的人表示感謝。 一、引言 網絡信息非常多,因此我先引用一下搜狐網:2017 年 8
請教各位大師,無梁樓蓋是如何做的?網上查了下,都沒找到具體是怎么算的~有沒有計算書或圖紙,發上來學習學習~:handshake
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
1. 在設計無梁樓蓋時(含空心樓蓋),看許多人在柱網上布置暗梁(比等代梁寬度要?。8鶕嬙?,暗梁配筋不少于柱上板帶的50%,暗梁配筋60%(記不清了)應布置在框架柱范圍內。2. 想問:該暗梁是如何考慮的?1)方案一:在模型中暗梁就按實際尺寸輸入了(即輸入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。2)方案二:暗梁在模型中沒有考慮(即輸入虛梁100x100),模型按無梁樓蓋計算。出圖時,將柱上板帶配筋的一部分劃入暗梁,另一部分劃入樓板。3)其它方案。3. 例如:板厚350mm(定義為:彈性板6),我分別按虛梁100x100和2250x350(等代梁)、其它截面400x400(如果輸入400x350更合適些)輸入柱軸線上,采用PMSAP計算。得到結果圖一、圖二、圖三。1)圖一和圖二的樓板配筋差別挺大的。 圖一:恒載作用,Mx=63.57kN.m(板中), Mx=82.7(柱上)。 圖二:恒載作用,Mx=35.96kN.m(板中), Mx=46.11(柱上)。 圖三:恒載作
最近偶在做一個無梁樓蓋結構,由于支撐情況比較復雜,若采用里正或手算方法比較困難,請問如果使用pkpm建模該如何處理?多謝各位
來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權請聯系刪除 這是一封含金量極高的回信,《混凝土規范》資深專家白生翔研究員針對當前地庫無梁樓蓋倒塌原因引起的爭論,在信中詳細闡述了“直沖”、“直剪”和“彎沖”等的破壞機理,并對當前多起無梁樓蓋倒塌事故的原因給出了自己的判斷。全文內容略有些長,相信您耐心讀完后一定會受益匪淺。 高文皂總工: 研讀了來函,從中看出您是一位既能認真研究學問又有豐富設計經驗的專家。為此,我在本函中將對“直沖”(即雙向沿正截面剪壞)與“直剪”(即單向沿正截面剪壞)的理念以及地庫無梁樓蓋倒塌的可能原因,從個人的立場闡
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?
簡單實用,歡迎交流
一自己正在做一無梁樓蓋工程,找了一些期刊上發表的文章,想借鑒一下別人的經驗。二大家看一下,寫一篇論文不是很復雜。
無梁樓蓋結構的整體計算可通過 PKPM 軟件中的TAT 軟件或SATWE 軟件進行。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的:在TAT 軟件中,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,在用PMCAD 對無梁樓蓋進行人機交互式建模時,首先應確定等代框架梁的寬、高,也即確定等代框架梁的剛度。一般來說,等代框架梁的剛度由板寬決定:我們通常取柱距的1 /2 板寬為等代框架梁的寬、高。確定等代框架梁的剛度之后,再將等代框架梁作為普通的主梁輸入。比如下例中橫向柱距為5400mm,則該向的等代梁截面定義為2700mm*2700mm,縱向柱距為3000mm,則該向等代梁截面定義為1500mm*1500mm。然后將所定義的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 軟件進行三維分析。TAT 的分析計算過程我們在此就不贅述了。當然,這種方法對樓板的模擬與實際工程情況有一些出入,因此我們還可以采用SATWE進行更為準確的計