本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 編輯 1、請問這個柱帽里柱子的豎向鋼筋怎么處理?是要下彎90度嗎?這個柱子到地下室頂板就沒有了。為什么不開料的時候直接彎好?2、圖紙中的S拉鉤能不能用旁邊這個形式的代替?有什么區別?
看無梁樓蓋的技術規程,柱周圍的樓板實心區域在沖切破壞錐體地面線以外不應小于ho/2+100,請問根據受力島原理,還需要遵守這條規定嗎。箱體的無梁樓蓋的施工圖中肋梁支座負筋標注的長度是從哪里開始算起?暗梁的負筋標注的長度是從哪里開始算起?軸線還是暗梁邊?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 編輯 ]
無梁樓板經驗系數法計算
無梁樓板下的風管上部空間應該留多少?一說600mm,一說400mm,好像都不充分。實際上指的是預留施工空間的問題。當風管寬度超過2500mm時,600mm的空間都有問題了,不知哪位大俠有具體數據?
請教一下 ,在樓板無梁處砌墻導致樓板出現裂縫,可以采取什么辦法在下樓做加固處理嗎? 比如可不可以用槽鋼之類的東西在下樓做橫梁頂著呢?
大家好,最近我們在做一改造類項目,需要切除部分樓板。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會不會產生不平衡彎矩?只切除板,保留柱帽,我自己覺得并無風險,請大家指教。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,角鋼是切除完后的封閉做法。
帶承臺柱帽無梁筏板 傅學儀[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-7-22 17:57 編輯 ]
有問題請教高手:現在做個項目:17層住宅,帶一層地下室,一、二層為商場,為框架結構;三層~17層為住宅,為剪力墻結構。在商場頂(即二層頂為轉換梁)。地下室頂板采用無梁空心樓蓋。問題是:這個項目是配合兄弟設計院設計的,主體計算已經采用PKPM整體計算好了。我們只是負責地下室頂板的無梁空心樓蓋,這采用STRAT建模計算。因為只是建立STRAT一層模型而已,沒有考慮上部結構的影響,這頂板的計算肯定和全模型17層PKPM考慮17層的受力是大不一樣的。該怎么處理?難道為了這一層地下室頂板,要用STRAT建完全部17層的模型吧?謝謝大家指教
一般我們地庫中的擋煙垂壁都會采用梁,因為一般地庫的梁比較高,在樓板下面有500的高度,那如果地庫是無梁樓板,我們暖通圖中不是需要畫擋煙垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的劃分來畫?可否不按照梁的走向來劃分防煙分區?且我們暖通圖中只要畫出垂壁并注明,到時施工單位自己會去加那個至少板下500高的擋煙垂壁?(因為此項目為無梁樓板)
最近看圖集,有些不明白的地方,請教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板帶和柱上板帶是不有交叉的地方2.KZB板帶和柱上板**注的配筋都是平行于板帶的方向吧3.跨中板帶和柱上板帶的都只有上部非貫通筋吧
地下車庫無梁樓蓋框架結構,柱帽距車庫頂板150mm處出現柱帽整面一道裂縫,裂縫寬度5mm以上。請問這個是么情況?????
我們單位現在要做一個地下車庫,總工讓我用PKPM做無梁樓板,可是我不好用啊,哪位大俠對這方面熟悉麻煩給我講解一下,最好是有視頻教程,能夠比較直觀的學習,本人比較笨,希望講解詳細點。謝謝??!
現正做一小區,7度設防,主樓全是高層,地下室除主樓下部為儲藏室外,其余均為地下車庫,地下車庫部分是否能用無梁樓蓋,地下車庫頂板上有1.5米厚覆土,地下車庫頂板與主樓0.000標高板相差接近2米,形成錯層
如題,柱帽配筋是隨便配還是根據計算結果,哪里看計算 結果,望前輩賜教
問題補充:柱帽按板邊分割,在一邊是有梁板一邊是無梁板(板厚是一樣的,標高一樣),繪圖上去柱帽不會在有梁板和無梁板之間分割,怎么解決這個問題?
運用PKPM結構分析軟件,分析比較了在相同豎向荷載作用下L形不規則無梁樓板不規則邊形狀及尺寸的變化對板內力影響及陰陽角應力集中現象,得出L形不規則板的存在沒有改變整個無梁樓板結構體系的受力特點的結論。
本人現在在做一框筒寫字樓,由于凈高有限,所以采用無梁樓板(蜂巢芯),我們老大讓我對密肋樓板與加無梁加腋厚板做一個經濟性比較,我沒有經驗,不知從何著手,希望有這方面經驗的同事提供些資料,先行感謝:handshake[ 本帖最后由 mumubuer 于 2009-12-13 01:11 編輯 ]
新手,剛開始做一個公建,地下室是采用無梁樓蓋體系,關于柱帽配筋比較困惑,看了一個相關的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按構造配筋走,那就有個問題,我這個做的是單傾角矩形柱帽,構造配筋的話配筋率取多少,按新砼規取單側0.2%,且還有個計算的問題,柱帽是傾角的,配筋率=配筋面積/計算截面,配筋面積怎么算,計算截面怎么取,坐等高人解答。
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <