最近做密肋樓蓋,地下車庫,頂板上1.3m厚覆土,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,如果按正常十字交叉梁樓蓋,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上頂板250mm厚,鋼筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢?
做了一個空心樓蓋的地下車庫,現將設計中遇到的問題總結如下,希望大家提建議:1.先用SATWE整體建模:計算建模時,用420mm厚樓板等剛度代換密肋樓蓋,不設肋梁和主梁,主梁處設100x100的虛梁;2.本工程樓蓋自重相當于250mm厚的實心混凝土板,在樓板自重輸入相應的恒載;3.計算時選用彈性樓板方法計算,SATWE---特殊構件---彈性板----全層設6,這樣的計算結果較接近實際情況。用SATWE的計算模型計算柱子和基礎。4.密肋樓蓋由廠家設計計算,采用通用結構計算軟件STRAT計算,廠家設計人員最終提供密肋樓蓋梁配筋圖及有限元計算結果。有限元計算結果包括:柱子彎矩圖、柱底荷載圖、柱子軸壓比、x\y向板頂和板底的配筋圖。5.部分與主樓相近的部分及異形板由于不易放置模殼,采用普通現澆樓板。現澆樓板用SATWE計算,普通現澆樓板與密肋樓蓋相交處設普通框架梁而非虛梁。6.密肋樓蓋為方便放置模殼,避免出現大量的實心混凝土區,主梁放置是應盡量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打斷次肋梁的前提下可以隨意開洞,若設備上有通風孔
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、 初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還
圖紙簡介: 新版地下車庫密肋樓蓋結構設計說明,有密肋樓蓋構造、設計采用的均布活荷載標準值……等。 投稿網友: zhangweicheng0308 上傳時間: 2014-08-15
現澆混凝土空心樓蓋的直接設計法。共同學習下!
STRAT軟件空心板樓蓋建模方法和技巧謝靖中上海交通大學土木工程系 STRAT軟件針對現澆空心板樓蓋結構,構造了當前最為精確、有效的計算模型。如準確區分柱帽、柱間實心板帶,通過附加梁方法模擬板柱節點的面支撐作用,等等。空心板建模的最重要的一環,是對樓板進行網格剖分。由于柱帽、板帶、附加梁邊界的存在,使得剖分邊界極度不均勻,對網格剖分提出了更高的要求。STRAT軟件提供了很多便捷工具,極大地方便了空心板的建模。熟悉這些工具,掌握使用技巧,將使空心板的建模變得很容易。
中南大學的教學視頻
希望能夠拋磚引玉,引發大家對于蜂巢芯樓蓋體系的關注,有高人能介紹一些更好的資料讓大家共同進步!
無梁樓蓋的設計及構造.rar
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
論文簡介:20120910-徐珂-從樓蓋設計想到的.pdf 投稿網友:zhuyanhan1 上傳時間: 2013-09-10
引言 蜂巢芯空心板空心率比較大,抗震性能優良,適用于多高層框架廠房、商場,還適合多高層商住樓,具有隨意分割房間的特點,也適用于抗震區的教學樓,因此應用非常廣泛。蜂巢芯空心板的空腔較大,空腔的影響已經比較明顯,因此其配筋構造與內置模的有較大的區別。其計算方法視有梁板與無梁板有一定差別。本文分別針對有梁與無梁的設計要點進行較詳細的說明。 一、蜂巢芯空心板的荷載 當前的結構計算軟件均能計算梁的自重,而樓板的尺寸通長都是軸線到軸線,這就是說程序在計算結構自重的時候,梁板重疊的部分計算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式輸入,其梁占的比例相當大,因此重復荷載比較多,而且梁相交重復的部分也很多,這項也是比較可觀的,應在荷載中給予扣除,下面舉例說明蜂巢芯空心板梁式輸入的樓板荷載計算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350規格蜂巢芯,重量為0.9kN,則每個密肋間距的總自重為:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考慮程序自動計算密肋重為0
密肋樓蓋
無梁樓蓋在車庫和商場比較有用,尤其在非抗震區?,F(xiàn)在談談無梁板的設計:設計:關于無梁板的內力計算,一般的,軟件都不是很好用,pkpm提出過相關計算方法,我覺得也不是很完善,它只提到位移,周期計算。對于施工圖設計并不完善。計算機計算方法是有限元分析法。一般的,手算計算方法有:等代框架法,經驗系數法。等代框架就是把板帶等效成相應剛度的梁,再與柱子組合成框架參與計算,這個在計算水平作用時候還要注意等代框架取板的寬度,計算結構位移和周期都是有用的,不過有一點要注意,柱子剛度不準確了,如果雙向都要等代就比較麻煩。pkpm提到過用彈性板和真實柱子來計算,我想應該準確一點。我曾經比較過沒有水平力下的彎矩基本上沒有什么變化。如果合用經驗系數法的條件,用經驗系數法很簡單,也計算的比較準確。經驗系數法就是按邊跨條件定義邊跨的內力,內跨用0.65Mo與0.35Mo來分配內力。所以首先必須計算在簡支下的跨中彎矩Mo。無梁樓蓋要注意的就是計算跨度的問題,計算模型,計算荷載。如果還有柱帽和托板,還要注意內力會往支座處傾斜,這個時候要注意截面設計的位置,和節
求:《鋼-混凝土組合樓蓋設計及施工規程》
關 于空心樓板的設計,需要注意那些事項,在這方面國家建設主管部門頒布了那些標準啊,除了cecs1752004外,還有沒有類似的規范了 ,還有沒有發行有關的構造圖集?還有用什么軟件計算,PKPM可以算不 ?謝謝!?。。。?/p>
1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭
有廠家來推銷他們的產品,給了我們一些設計資料和實例,不敢獨享。請大家共同來看
密肋樓蓋設計
密肋樓蓋設計專題,為您提供密肋樓蓋設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與密肋樓蓋設計 相關的專業交流討論,更多密肋樓蓋設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度