做了一個空心樓蓋的地下車庫,現將設計中遇到的問題總結如下,希望大家提建議:1.先用SATWE整體建模:計算建模時,用420mm厚樓板等剛度代換密肋樓蓋,不設肋梁和主梁,主梁處設100x100的虛梁;2.本工程樓蓋自重相當于250mm厚的實心混凝土板,在樓板自重輸入相應的恒載;3.計算時選用彈性樓板方法計算,SATWE---特殊構件---彈性板----全層設6,這樣的計算結果較接近實際情況。用SATWE的計算模型計算柱子和基礎。4.密肋樓蓋由廠家設計計算,采用通用結構計算軟件STRAT計算,廠家設計人員最終提供密肋樓蓋梁配筋圖及有限元計算結果。有限元計算結果包括:柱子彎矩圖、柱底荷載圖、柱子軸壓比、x\y向板頂和板底的配筋圖。5.部分與主樓相近的部分及異形板由于不易放置模殼,采用普通現澆樓板。現澆樓板用SATWE計算,普通現澆樓板與密肋樓蓋相交處設普通框架梁而非虛梁。6.密肋樓蓋為方便放置模殼,避免出現大量的實心混凝土區,主梁放置是應盡量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打斷次肋梁的前提下可以隨意開洞,若設備上有通風孔
某混凝土框架現澆密肋空心樓蓋裂縫的綜合分析
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
最近做密肋樓蓋,地下車庫,頂板上1.3m厚覆土,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,如果按正常十字交叉梁樓蓋,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上頂板250mm厚,鋼筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢?
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、 初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還
現澆混凝土空心樓蓋簡介1
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!
最近在做一個工程,想采用空心樓蓋,但又不知道空心樓蓋的結構造價大概是多少,而甲方又比較的在乎造價,只能尋求幫助,好確定是采用空心樓蓋呢還是采用普通梁板式樓蓋.
請問版主采用空心樓蓋的框架結構,周邊的柱網上可以布置ban-anliang嗎?另外請教空心樓板可以做傾斜屋面或折板屋面嗎,用什么命令能簡單指點一下嗎,多謝
我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,會提示是否需要計算板的撓度。選擇計算,程序將自動缮Name_Dp._Pre文件。返回到前處理Prep,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,并加在相應板單元上??墒前l(fā)現混凝土板的剛度折減系數還是1,最后計算出來的撓度跟上次一樣,還是彈性撓度,請問為什么呢?
在plots中,按F5彈出對話框從圖中可以看出來,柱帽附近總是存在抗彎 抗剪超限問題,請問,這點范圍要不要處理是不是一定要把左上角的系數調成小于1的數,這樣貌似很難,總會或多或少有些超限求解答假如要處理,一般把左上角的系數調到什么范圍才比較合理,求解答
現在是不是很多工程都用現澆混凝土空心樓蓋啊?我看空心樓蓋有很多優點,比如可以提高凈高,節省工期和造價,很多優點,請問空心樓蓋有什么缺點和,哪種情況不能用空心樓蓋啊?
裝配箱混凝土空心樓蓋結構的一些論文,和大家分享,如涉及版權問題,請及時通知我!
這個是布置空心樓蓋的 那個長條是一塊懸挑板 比較長 兩跨加起來有22米7 空心樓蓋設計方要求那兩段紅色的梁按框架梁配置 配置的時候出現的這個問題 不管這兩邊的兩條看、梁怎么設置都會紅 我試過加到1米高也會紅 不知道怎么回事 請大神賜教 結構新手 求大神能比較清楚的說明下
各位大神,請問現澆雙向密肋空心樓蓋的空心箱體在gen里怎么建模?求指點
空心樓蓋芯模需要承壓試驗嗎?求大神告知,最好告知相關規范
05SG343 現澆混凝土空心樓蓋