今天,我們將討論醫院內外其他排水系統的設計,以及排水技術的發展和問題。 室內排水系統和附件 除了前面提到的特殊排水系統外,還可以根據規格設計室內排水系統。經常設計醫院管道和排水系統的工程師經常忽略以下問題: 首先,醫院排水管道的設計略大于計算值。通常需要擴大1號。由于醫院人員復雜,用水頻率高,下水道堵塞的概率比其他類型的建筑要高得多。按常規設計設計的排水系統將給醫院帶來大量的疏浚和維護工作量。 其次,不是所有的供水點都應設置在滲漏附近,通常不形成的水流面積應設置得少,清潔區域不允許設置滲漏,季節性排水場所可設計密封滲漏,并盡可能設計獨立的排水管道。不能使用自成一體的水封,應采用直通水封,形成水封。 三是醫院科室多,功能要求不同。凈化手術室、清潔倉庫、放射科檢查室、廚房加工室、電器室及床頭等許多地方不準通過排水管道。這需要與其他專業人員協調,調整衛生潔具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感區域。 第四,醫院的地下空間通常布
我公司是煤礦,每天從礦井中排出有400多噸水左右,水直接排入小河溝,但外排水中鹽含量在15000~27500ml/L左右,還有其他金屬離子(鉀、鈉、鎳、鎘、鋅、汞、銅等)石油等。附近村民及環保部門要求進行水處理,每天排入河溝的水必須達到農田用水排放標準。尋了多家單位,不是運行成本高,就是設計方案處理不完善。求大家指點方案??膳c我聯系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
請問各位同行,關于墻外排水形式(就像香港陶大花園那樣的墻外排水)在內地的分布地區情況是怎么樣的?內地南方的哪些地方是這種做法的?
圖紙簡介: 外排水暗溝及排水暗溝與暗管連接井大樣圖、以及排水暗溝結構圖 投稿網友: gooddayliufei 上傳時間: 2013-07-26
我公司外排水是送到化工區污水處理廠集中處理,接管標準是小于800。我公司處理后的水cod在600左右,達到了接管標準了啊。但是最近污水處理廠的人一直說我們的水泡沫比較多,可是我們自己的外排池里基本上沒有泡沫。另外,我們的生活污水有時候也到外排池,會不會因為深污诵洗滌劑較多導致的???請問各位大神有沒有碰到類似的情況???
請問普通外外排水怎樣布置雨水管,大概多少米一根,怎樣確定雨水立管管徑管徑?謝謝
請問各位專家、高手: 如果一個大型的長房內同時做了內排水和外排水,都為重力流設計,能否將內排水的立管和外排水的立管通過埋地橫管串起來,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的話,是否應該在埋地橫管上加清掃口?多長距離加一個呢?規范上也沒有提及這種情況,所以現在不敢擅自使用這種方法,希望各位幫幫忙,非常感謝!
一小廠,生產廢水及RO濃水混合,堿性,主要成分為氯化鈉,濃度在5%左右。要求去除鹽分,去除率期望在90%以上,COD之類不做要求,但盡量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前輩高手指點。PS:生產原水為井水或地表水
問一下大家,在什么條文上有大于5萬平米的小區必需上中水系統。還有中水與給水和排水的間距該如何 確定。中水當自來水考慮對嗎。
關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,各個企業提供不同檔次的產品,所以,慣性思維上的墻排=很貴,應該重新看待 開發商,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,給總包的要求是60元,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,還得做進降板層,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,按照如此要求的降板式同層排水做法,一個合格的洗手間,造價會便宜?現在什么貴?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是設計,還是施工,監管,都應該重視這個問題!因為做不好Ｍ?,會漏,要修起來就得砸?不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 , 14S307住宅廚、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及。 放心上圖,放心推薦給甲方。又節約成本,又提升品質,何樂不為? 本人Q105073745 微 wre
室外排水設計規范GB50014-2006附條文說明
建筑的檐溝做在墻體以內了,雨水用87型雨水斗能不能做成外排水,管子下來用個彎頭出去做成外排水?
我現場看了一個樓盤,衛生間沒有采用降板,但還是采用同層排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墻邊走至墻角的立管,然后土建的用水泥沙漿砌筑成方臺隱蔽,立管砌筑管井隱蔽,我看到地漏采用側排,而且是放在靠立管最近的位置,坐變器則離立管最遠,這樣,坐便器的污水排過來,就可能造成從地漏反水和反臭味。。不沒見過這么做的。。誰知道這個是怎么回事。。。按新的設計規范,解釋說法,這樣做是不安全衛生。。。。
對于洗衣房到底需要好大的流量,對應好大的給水管呢?還有排水管呢?規范只提出公式,可是對于沒有布置的一般洗衣房,怎樣估計呢?
一個120米X39米商場的3樓.現在要改做80個賓館客房, 目前只有個管道井.要求做同層排水方式, 即所有管道都不能穿過樓板,只能接入兩個管道井,問怎么設計???
在同層排水中現澆板和地面防水層中間有個填料層,如果管子意外破裂漏水,水就會積在里面,時間長了就會滲到下層。用什么方法,可以解決這個問題。
同層排水技術至今沒有詳細的圖集,我看到的只是簡單的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土墊層內,這樣管道一旦漏水怎么辦,而且毫無疑問管道隨著時間老化肯定會漏水,請教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的墊層?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用過此類管材嗎?
內排水外排水
內排水外排水專題,為您提供內排水外排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與內排水外排水 相關的專業交流討論,更多內排水外排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題