請教大家個問題,因為在設計中經常有一個管井到另一個管井才有1CM的高差,在施工中是否按照設計的標高去施工,還是大體的標高就可以了!
圖紙簡介: 這是某市給排水圖集中雨污水井做法詳圖,圖紙包括:各類型雨污水井做法詳圖及閥門圖集。 投稿網友: zhuyanzhou 上傳時間: 2014-07-18
初步設計室外污水管線 圖中的標高是什么意思 如何確定的 求解
一條規劃市政道路,現狀已經有做好一道污水管,埋深有30m左右,直接接到污水處理廠中,但是沒有預留檢查井,到時候兩側小區建成后,要怎么排污水呢,
在給排水規范GB50242里面只說了對室外給水和污水管道之間要有距離(按照管徑確定距離),但是沒提到水井距離建筑外墻有沒有距離要求,前幾天聽說也有距離要求,翻了很多資料都沒看到具體數據,請問大家知道水井距離建筑外墻的距離有要求么??
50.34看圖例是井底標高,XY沒找到。謝謝~
21號井的標注的四個數字表示什么?
小市政雨污水排水都用什么管材???硬聚氯乙烯雙壁波紋管可否用于雨水?還是只能用于污水?PE雙臂波紋管呢?是同時用于雨水和污水,還是分別有PE雙壁波紋雨水管和污水管???
各位大俠,請教排出管進污水井可以采用管頂平接嗎?現在的檢查井都是做的流槽形式,污水井要求的流槽高度為0.85倍管徑,排出管不可能做到管頂平接呀,設計院還跟我講管頂平接,規范GB50014-2006第4.3.1中管頂平接,我的理解是不包含從建筑物出來排入污水檢查井的排水管,可以的話,不是與圖集沖突了嗎?另外我個人的理解是接戶管為排水管道出建筑物外墻到第一個污水井之間的排出管,不知這樣理解是否正確?
比如室內地面標高是0.5,DN150排出管管底標高是-0.1,室外地面是1.5,污水井井底標高多少才合適?取-0.2還是-0.7合適?
問題說明:市政工程中,給排水專業的雨水溝和污水溝,要由結構專業來給配溝壁和溝蓋板。請教大家:這個溝壁通常應如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水溝,2m寬,2m深,溝壁采用M7.5漿砌片石砌筑,污水溝位于人行道有蓋板,問,溝壁采用多厚合適? 具體該怎么算?其他說明:漿砌片石,通常壁厚應大于350mm,按砌體規范,其毛石尺寸為180~350mm,因此,我覺得最少得取到400mm厚了。問題是400mm的漿砌片石墻壘2m高 強度夠不夠,如果兩邊的填土內摩擦角按25度算。請大家給點建議,最好有計算步驟。 如果400mm厚不夠 ,我再加厚,500厚夠不夠? 關鍵是如何算這個問題。
室外地面標高8.10,這幾個標高都是指哪些高度??
這是一種室內架空雨污水井的安裝節點大樣圖
在市政道路施工中,存在檢查井蓋板、雨水渠蓋板等預制,現在項目上要把預制工作分包出去,請問分包合同對分包單位的資質應該有哪些要求及要求出處;其二,蓋板預制的施工資料還需要施工單位做嗎,若需要改如何做?請大家回答,謝謝!
在現場看到了國防光纜穿污水井的情況,請問允許嗎?是否有依據? 國防光纜和污水管垂直交叉的最小凈距應該是多少?
通常污水井和雨水井指的是污水檢查井和雨水檢查井。 根據《室外排水設計標準》GB50014-2021第5.4.1的規定:“檢查井的位置,應設在管道交匯處、轉彎處、管徑或坡度改變處、跌水處以及直線管段上每隔一定距離處?!?所以檢查井的作用就是使管道順利的交匯、拐彎、變徑、變坡、跌水;同時為了檢修和疏通方便,即使是直徑坡度均不變的直線管段上也得每隔一定距離就設檢查井。主要是室外的管道直徑大長,而且很多材質地混凝土,沒有像家里你看到的管道那樣有三通彎頭等管件,所以需要檢查井來實現這些功能。 下面是一下圓形混凝土污水井,左側小管D1匯入右側大管D,如果沒有檢查井,兩個管道就沒法連在一起。
想請問一下 污水井 井面標高和井底標高 具體指哪一段標高
造價實例——市政橋梁雨污水標底!
請教各位大神,室外污水井管道連接都是怎么個方法呀?看了12S522和08SS523兩本圖集感覺還沒明白?我現在的認識是埋地的干管是在檢查井底部連接,然后建筑排出管是檢查井中間部分連接,這樣才能達到排出的效果,我這個認識我還有誤區么?望各位指教,另外埋地的管道大家一般在畫圖時比較注意的細節問題是什么,有什么特別要說明的地方沒有,想聽下大家的意見??!
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-8-5 12:53 編輯 本人剛剛接觸給排水······請教大家一個問題 污水井的幾個標高是什么意思········
市政雨污水井圖集
市政雨污水井圖集專題,為您提供市政雨污水井圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政雨污水井圖集 相關的專業交流討論,更多市政雨污水井圖集相關內容請?jiān)L問