本次做的一個精裝修房,衛生間采用同層排水。專業廠家吉博力做同層排水,排水橫支管采用HDPE, 而原來立管預留的是UPVC, 普通UPVC采用膠黏劑粘結 HDPE采用電熔連接請教下:兩種管材采用何種方式連接?
現在在設計一個小區,有10幢30層住宅,衛生間排水管采用PVC內螺旋消音排水管,我想問的是采用此種管材可以采用普通pvc排水管的配件嗎,如果可以的話,那排水量會不會跟普通排水管沒多大的差別呢?另采用內螺旋排水管(采用普通配件)加專用通氣管與普通PVC排水管加專用通氣管排水流量會差很多嗎?知道的麻煩回復一下,謝謝!
請教一下給排水版本的專家門。我們是十五層小高層的房子(湖北地區),設計排水用芯層發泡PVC-U管,但現場的施工隊說最好采用PVC-U螺旋管,說是芯層發泡強度低怎么的。請問小高層的排水管材有沒有什么要求,采用芯層和螺旋各有什么好處?
知識點:排水匯集器
給水管材和排水管材很多
看到前輩做的施工圖,同層排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,且注明必須使用HDPE管。請教為什么必須使用HDPE管。
排水管管徑是400,300的管是否能用鋼帶增強聚乙烯 波紋管,添加管徑, 知道公式,可還是不知道壁厚怎么辦呢?
27層住宅,設計院選材如下: 通氣立管、廢水排水管均采用承壓硬聚氯乙烯排水管(UPVC),承插連接,安裝詳見圖集10S406。污水立管及管件均采用中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,衛生間橫支管及管件均采用普通單壁UPVC管及管件。污水立管在底部垂直轉向的彎頭及以后管道采用B型離心鑄鐵排水管,法蘭連接。污水排水雙立管采用螺旋管好一些,還是實壁排水管好一些呢?
現有項目,工業廠區車間內有蒸汽冷凝水排水管排出,水溫有60~70攝氏度,排至室外后直接排入室外污水管網是否合適(個人覺得十分不妥),室外污水管準備用塑料管。因為蒸汽冷凝水量很小,室外排水管換成其他的管材是不是有點不合適?
現在排水管材很多,比如UPVC加筋管、HDPE雙壁波紋管、UPVC雙壁波紋管、HDPE雙壁纏繞管等等,請各位高手比較一下以上這些性能、價格?一般采用哪個好呢?此問題更新過?。?/p>
本人手上有幾棟建筑高度未超過100米,實際高度超過100米的純住宅,定性為一類住宅樓.請教各位高手排水管材的選用.因本工程所處的地方排水管材趨向于選用UPVC管,一方面經濟比較便宜,另一方面不會生銹.但本人對此工程選用UPVC管有所顧忌,畢竟工作高度太高.歡迎高手們指教!!!!
最近工程都是高層,有40層的住宅和35層的辦公樓,在排水材料的選擇上有點矛盾!是用鑄鐵管還是PVC管,另外,那個中空螺旋管怎么樣啊?各位老大給點意見謝謝
室外排水管HDPE(高密度聚乙烯)在埋深3.0米至8米,管徑為d300~d1200. 我應該選用什么樣的環鋼度的管呢(2,4,8KN/M2)我用了環鋼度8KN/M2的,業主提出來是不是太大了這個環鋼度是怎么計算的呢?
從排水管網生命周期看排水管材的選擇
最近在寫道路可行性研究報告,涉及到選材方面我簡直快瘋了。。。。。。求大神1、雨水管材選用何種材質?依據什么選擇?有沒有明確的資料依據?2、如果選用鋼筋混凝土雨水管,那么“雨水管d≤1200時優先采用Ⅱ級鋼筋砼承插口管,d>1200采用Ⅱ級鋼筋砼平口管”這句話對不對?出自哪?或者說可以在哪種規范或者圖集上找到?3污水管選用何種材質?依據?是否有明確的相關資料?求個大神給回復!?。。?!
請教各位前輩一個問題96m的商住樓,排水管材選用單立管dn125螺旋管,排出管用抗震柔性鑄鐵管,這樣做可以嗎?還有,雨水管也準備選用塑料管,廠家提供的雨水管公稱壓力有0.6、0.8、1.0MPa 3種,不知道選擇哪種合適,有必要選用1.0MPa的嗎?請各位多多指點?。⌒率譀]做過
請問大家誰有PE管給水管,HDPE排水管的資料,可以給我傳一下嗎?謝謝了或者發到我郵箱也可以miaomiao102898@126.com
屋面高度25米,各位是否采用過不銹鋼卡套接口的平口離心鑄鐵排水管??何處有此種管道?且能滿足水壓實驗要求的?請知道的提供聯系方法
排水管材和給水管材目前已經很有很種類,那么究竟選何種材料,要綜合分析、比較確定,以確定最適合自己工程的管材。一、室外排水管材(1)混凝土管。這是已經被使用了幾十的管材。實踐證明,在城鎮,這種管材缺點較多:1)管材的密封性能不好,接口易滲水,造成污水外漏,造成污染。2)管材的抗剪切性能差,特別在城市人多車多,排水管道設在道路兩側,用不了幾年管子就破裂了,特別是在埋深小于1.